nikosnikole Posted February 3, 2011 at 04:24 PM Posted February 3, 2011 at 04:24 PM Σε αλεξικέραυνο Πώς γίνετε η μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης?
Costantinos Posted February 3, 2011 at 04:51 PM Posted February 3, 2011 at 04:51 PM Αυτά που σας παραθέτω ειναι παρμένα απο το site του pitta ο οποιος κατασκευαζει τα υλικα για τη χρηση που θες. Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ. Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά: * ΔΕΗ * ΟΤΕ * Η/Υ * ΕΥΔΑΠ * ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ * Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία * Αντικεραυνική προστασία Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.). Για την σύνδεση χάλκινου στοιχείου με χαλύβδινο, χρησιμοποιείται ειδικός διμεταλλικός σύνδεσμος με ενδιάμεσο πλακίδιο ΙΝΟΧ, ή διμεταλλική ταινία Cupal, πλάτος 40 mm – μήκος 500 mm, (Cu/Al). Υλικά γείωσης εκτός σκυροδέματος και εντός εδάφους θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) ή ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ). Τα τελευταια καλυπτουν και ενα αλλο θεμα περι μονωσης της γειωσης για τη μη διαβρωση της.Οσο για το όργανο με το οποίο μετριέται η αντίσταση γείωσης ονομαζεται megger και ειναι ενα ομώμετρο το οποίο δείνει υψηλότερη ταση απο τα κοινά ομώμετρα στο υπό δοκιμή υλικό ώστε να μετρούνται χαμηλές τιμές αντίστασης ή ακόμα μετράει και μόνωση.
Vassilis.K. Posted February 3, 2011 at 04:55 PM Posted February 3, 2011 at 04:55 PM Είσαι σίγουρος ότι πρόκειται για megger ?
miltos Posted February 3, 2011 at 07:01 PM Posted February 3, 2011 at 07:01 PM H γείωση της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας δεν διαφέρει από τις άλλες γειώσεις ως προς τον τρόπο μέτρησης. Η μέτρηση γίνεται με όργανο που ονομάζεται γειωσόμετρο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Πιο συνηθισμένη είναι η μέθοδος των τριών ηλεκτροδίων. Υπάρχει αρκετή πληροφορία στο internet. Δες πχ αυτό: http://www.electro-specialties.com/technical/downloads/Grounding%20Measurements.pdf Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.Δεν υπάρχει απαίτηση για την αντίσταση της γείωσης σε συνάρτηση με το είδος της, οπότε δεν ισχύει το παραπάνω. Η απαιτούμενη αντίσταση καθορίζεται από τον σκοπό που εξυπηρετεί.
Costantinos Posted February 3, 2011 at 07:02 PM Posted February 3, 2011 at 07:02 PM Ναι, ετσι ειχαμε μαθει στη σχολη,δεν ξερω βεβαια μηπως υπαρχει και κατι αλλο. Κατι ποιο συγχρονο ισως.....
miltos Posted February 3, 2011 at 07:23 PM Posted February 3, 2011 at 07:23 PM Δες πχ αυτό http://www.tequipment.net/pdf/Fluke/1621howto.pdf
hektor Posted February 4, 2011 at 08:51 AM Posted February 4, 2011 at 08:51 AM . Τα τελευταια καλυπτουν και ενα αλλο θεμα περι μονωσης της γειωσης για τη μη διαβρωση της.Οσο για το όργανο με το οποίο μετριέται η αντίσταση γείωσης ονομαζεται megger και ειναι ενα ομώμετρο το οποίο δείνει υψηλότερη ταση απο τα κοινά ομώμετρα στο υπό δοκιμή υλικό ώστε να μετρούνται χαμηλές τιμές αντίστασης ή ακόμα μετράει και μόνωση. Την αντίσταση γείωσης την μετράμε με ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ και με MEGGER μετράμε την αντίσταση μόνωσης.
cmkapos Posted February 4, 2011 at 10:18 AM Posted February 4, 2011 at 10:18 AM Την αντικεραυνική προστασία την βάζουμε στον ισοδυναμικό ζυγό ΜΟΝΟ αν έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης (<1,0Ω) αλοιώς υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της υπέρτασης στα μεταλλικά στοιχεια της εσωτερικής εγκατάστασης.
AlexisPap Posted February 4, 2011 at 03:08 PM Posted February 4, 2011 at 03:08 PM Ούτως ή άλλως η επαγόμενη τάση στο δίκτυο κατά την διάρκεια του κεραυνού δεν είναι πολλά kV; Επιπλέον, ένας κεραυνός των 200kA ανεβάζει τάση 200V για αντίσταση 1mΩ... Καμία γείωση δεν φτάνει τόσο χαμηλή αντίσταση, ούτε καν ο αγωγός της γείωσης...
Antiermitianos Posted May 15, 2014 at 07:33 PM Posted May 15, 2014 at 07:33 PM (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, είναι δυνατό να μετρηθεί η τιμή της αντιστάσεως γειώσεως με ψηφιακό πολύμετρο ; Edited May 15, 2014 at 07:33 PM by Antiermitianos