Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
sundance

Επάρκεια τοιχωμάτων και ικανοτικός

Recommended Posts

Ναι οκ παιδιά. Θα τα λάβω όλα υπόψη και βλέπουμε. Αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ είναι η επάρκεια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εν ολίγοις ο κρίσιμος έλεγχός σου είναι αυτός της ύπαρξης μαλακού ορόφου ή όχι που θα σου καθορίσει και την απαίτηση για επάρκεια.

 

Τόσο για το q  όσο και για τι ερώτημά σου σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης των τοιχωμάτων καθ΄ ύψος, σου επισυνάπτω σχετική οδηγία του ΟΑΣΠ, πάρα πολύ χρήσιμη την οποία καλό είναι να τη διαβάσεις:

 

OGf9XD.jpg
5eFZG4.jpg
dOuzmW.jpg
XGn6Hd.jpg
QqTvAK.jpg
rKLTDg.jpg
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι τον ξέρω αυτόν τον έλεγχο. Προφανώς στην περίπτωση μου που δεν έχω μείωση επιφάνειας του ορόφου ταυτόχρονα με την αφαίρεση του τοιχείου, δεν βγαίνει με τίποτα.

 

Όμως ο έλεγχος αυτός γίνεται μόνο όταν θες να χρησιμοποιήσεις το υπόψην τοιχείο που μειώνεται, στην επάρκεια τοιχωμάτων. Κάτι που εγώ δεν θα κάνω τελικά έτσι και αλλιώς καθώς δεν έχω μαλακό όροφο με το κριτήριο της μείωσης 50% της τοιχοποιίας.

Edited by nik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους . Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Για μια νεα πενταόροφη οικοδομή με επίλυση με Ευρωκώδικα, νομίζω δεν απαιτείται να έχουμε 2μ τοιχεία για να μετρήσουν στο ποσοστό τέμνουσας δύναμης τοιχωμάτων αλλα τοιχεία των 0,30*1,50 επαρκούν εφόσον ην>0,50 για χ και ζ αξονα .  Είναι σωστό αυτό?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29/4/2018 at 11:22 ΜΜ, arkouda said:

Καλησπέρα σε όλους . Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Για μια νεα πενταόροφη οικοδομή με επίλυση με Ευρωκώδικα, νομίζω δεν απαιτείται να έχουμε 2μ τοιχεία για να μετρήσουν στο ποσοστό τέμνουσας δύναμης τοιχωμάτων αλλα τοιχεία των 0,30*1,50 επαρκούν εφόσον ην>0,50 για χ και ζ αξονα .  Είναι σωστό αυτό?

Νομιζω οχι, δεν ειναι σωστο αυτο που γραφεις.

Για πενταοροφο πρεπει να εχεις 2μ. τοιχια λογω του Εθνικου Προσαρτηματος του EC8 που καθοριζει ετσι τα πλαστιμα υποστυλωματα. Αρα τα τοιχια για να λαμβανονται υποψην στον υπολογισμο του nv πρεπει να εχουν τις ελαχιστες διαστασεις που ισχυαν και στον ΕΑΚ.

Αν δεν σε νοιαζει η απαλλαγη ικανοτικου κομβων τοτε κανεις και διατομες 30χ150.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορεί να μου πει κάποιος που γράφει στο εθνικό προσάρτημα του ΕΚ8 για ελάχιστο μήκος τοιχωμάτων 2,00μ ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.