Καλησπερα σε ολους.Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση που εχει σχεση με τις γειωσεις και γενικα με τα μετρα ασφαλειας που πρεπει να παιρνουμε.

Εγκατεστησα στο σπιτι μου εναν απορροφητηρα κουζινας ο οποιος ομως δεν εχει καλωδιο γειωσης.Ετσι λοιπον συνεδεσα φαση και ουδετερο χωρις γειωση προστασιας.

Το ερωτημα μου ειναι αν σε περιπτωση διαρροης ρευματος στο μεταλλικο περιβλημα του απορροφητηρα θα εχω επαρκη προστασια απο τον ΔΔΕ(ρελαι) ή αν θα εχω ηλεκτροπληξια σε περιπτωση επαφης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

πολυ περιεργο. μηπως ειχε καποιο καλωδιο που κατελιγε πανω στο σωμα με βιδα και παξιμαδι? ή μηπως ειχε καμια βιδα σκετη μεσα στην μεση, με το συμβολακι της γειωσης??? δεν ειναι απαραιτητο να σου βγαζει καλωδιο για την γειωση στην κλεμα συνδεσης.

το ΔΔΕ σε καλυπτει. αν περασουν καποια mA απο αλλου και εχεις διαφορα σε φαση ουδετερο σε καλυπτει. μονο αν πιασεις φαση και ουδετερο μαζι δεν πεφτει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν έχεις κακή μόνωση σε κάποια σημείο του αποροφητήρα λόγω της μη ύπαρξης γείωσης δεν υπάρχει διαρροή προς τη γη και δεν πέφτει ο ΔΔΕ αλλά εμφανίζεται τάση στο μεταλλικό περίβλημα της συσκευής (αποροφητήρας).

Αν είχες γείωση θα έπεφτε ο ΔΔΕ (εφόσον η διαρροή ήταν μεγαλύτερη από Ι ΔΝ)

 

Τώρα που δεν έχεις γείωση αν εμφανίστεί αυτή η τάση επαφής στο μεταλλικό περίβλημα της συσκευής και πιάσεις την ηλεκτρική συσκευή τότε η διαρροή μέσω του σώματος σου θα οδεύσει προς τη γη (θα έχεις γίνει εσύ η γείωση) και θα πέσει ο ΔΔΕ.

Θεωρητικά θα προλάβει να πέσει ο ΔΔΕ πριν πάθεις εσύ ηλεκτροπληξία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γειωθεί η συσκευή (αποροφητήρας).

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω οτι ο διακόπτης ηλεκτροπληξίας καταλαβαίνει μόνον την

διαφορά ρευμάτων μεταξύ φάσης-ουδετέρου. Θα λειτουργήσει εάν

για οποιοδήποτε λόγο τα 2 ρεύματα ΔΕΝ είναι ισα.

 

Μήπως έχει τό σύμβολο του double insulation ο αποροφητήρας?

(Δύο τετράγωνα το ένα μέσα στο άλλο)

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

τι ειναι double insulation?? τι προβλεπετε σε αυτην την περιπτωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιατί δε τον γειώνεις μόνος σου, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο;

Share this post


Link to post
Share on other sites
τι ειναι double insulation?

Σημαίνει διπλή μόνωση.

 

Στον ΚΕΗΕ έλεγε ότι δεν απαιτείται γείωση στις συσκευές:

i) που λειτουργούν σε τάσεις μέχρι 50 V ή

ii) που δεν έχουν μεταλλικά μέρη στο περίβλημα (π.χ. τηλεοράσεις) ή

iii) που έχουν διπλή μόνωση

Share this post


Link to post
Share on other sites

η μεταφραση ειναι ευκολη. πως γινεται η διπλη μονωση?? τι συμαινει κατασκευαστικα διπλη μονωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Διπλή μόνωση μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει μονοπολικός αγωγός, μόνο με μόνωση, χωρίς μανδύα, χύμα μέσα στον απορροφητήρα. Οι αγωγοί για τον ανεμιστήρα και το φως, μπορεί πχ να βρίσκονται μέσα σε χιτώνιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ με τον προλαλλήσαντα Σταύρο. Πάρε από μία βίδα από το μεταλλικό κουτί ένα καλώδιο και συνέδεσέ το με την γείωση προστασίας του δικτύου σου. Τι κακό μπορεί να γίνει? Απορροφητήρας με διπλή μόνωση ή "γαλβανική απομόνωση" για να μην χρειάζεται γέιωση μου φαίνεται πάντως πολύ High Tech.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.