Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Επιλογή παροχής ρεύματος


Apostolos83

Recommended Posts

Δεν ισχύει. Στην ΥΔΕ πρέπει να υπολογίζεις ετεροχρονισμό αλλιώς δε θα μπορούσες να βάζεις μονοφασικές εγκαταστασεις (θερμοσίφωνας+κουζίνα>8kW)

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 94
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αυτός που σου είπε ότι απαραίτητα χρειάζεσαι 3Φ κατανάλωση, μάλλον δεν τα ήξερε καλά. Μετά, δεν χρειάζεται να παντρέψεις απαραίτητα την εγκατεστημένη σου ισχύ με την εγκατάσταση, αρκεί η εγκατεστημένη ισχύς να είναι μεγαλύτερη από την ισχύ που ζητάς.

 

Το 0.70 είναι πολύ μεγάλο νούμερο για ετεροχρονισμό σπιτιού. Από την άλλη δεν υπολόγισες καθόλου κλιματιστικές συσκευές, που μοιραία θα εγκατασταθούν, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν τώρα.

 

Οπως τα λες, νομίζω ότι η 3Χ35Α είναι καλή, αλλά αν προβλέπεις πολλά κλιματιστικά, ή ένα μεγάλο VRV, μπορείς να πας στα 3Χ50Α, αλλά θα έχει σημαντικά μεγαλύτερο πάγιο. Μετά, έχεις 5Χ16 τχ καλώδιο, ή μιλάμε τσάμπα;

Link to comment
Share on other sites

Στην ΥΔΕ δεν υπολογίζεις κανένα ετεροχρονισμό και γράφεις την εγκατεστημένη ισχύ -όπως σε καθοδηγεί η ίδια η δήλωση εξάλλου-.

 

Τον ετεροχρονισμό θα τον λάβεις υπόψη σου εσύ μόνο για να καταλήξεις τι τύπο παροχής θα ζητήσεις (1Φ, 3Φ και ισχύ).

 

Η χρονοχρέωση που αναφέρεις δλδ το μειωμένο νυχτερινό φυσικά και συμφέρει υπό τον όρο να χρησιμοποιείς ενεργοβόρες συσκευές στις ώρες μειωμένης χρέωσης ώστε το όφελος να υπερκαλύπτει το μικρό πρόσθετο πάγιο [4€] που θα επιβαρύνει το λογαριασμό σου λόγω ύπαρξης χρονοχρέωσης.

 

Πρακτικά για τον ετεροχρονισμό θα πρέπει να σκεφτείς τις ανάγκες σου αν είσαι εργένης ή πολυμελής οικογένεια, συνήθειες, θερμομόνωση, τρόπος παραγωγής ΖΝΧ, κλιματιστικά που ίσως εγκατασταθούν, κοκ.

 

Με κάποια επιφύλαξη, για τα δεδομένα που έδωσες δεν πρέπει να πας πάνω από τη Νο2 3Φ.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

οκ αν δεν κανω λαθος n2 παροχη ειναι 3 * 35 , δλδ 3 *25 kva οταν λες να βαλει n2 την κατανομη φορτιου την εχεις προσθεσει ? μυπως ειναι πολυ το 3 * 35 και να εβαζε 3 *25 ?

δεν λεει 33,7 ανα φαση . τι λετε ? ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

Εάν εννοείς 3 χ 25Α γενική ασφάλεια πίνακα η ΔΕΗ δεν την δίνει σε φωτισμό (διαμερίσματα-μονοκατοικίες) την συγκεκριμένη που είναι 15kva την δίνει μόνο σε καταστήματα και αγροτικά και αυτό υπό όρους και δέχεται για τροφοδοτικό καλώδιο 5χ6mm (μόνο στα αγροτικά) . Σας παραθέτω τον πίνακα με της τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ για μπούσουλα.

 

 

Kva παροχή γραμμή πίνακα ασφ πίνακα ασφ μετρητή

8 μονοφασική 3χ10mm x35Α 1χ40Α

12 μονό-ενισχυμένη 3χ16mm 1χ50Α 1Χ63Α

15 τριφασικη Νο1 5Χ10mm 3x25A 3x30A

25 >> Νο2 5Χ10mm 3X35A 3x40A

35 >> No3 5x16mm 3x50A 3x63A

55 >> No4 5x25mm 3x80A 3x100A

85 >> No5 5x50 ή 3x125A 3x160A

4χ50+25mm

125 >> No6 4x120+70mm 3x200A 3X250A

250 >> No7 4x240+120mm 3x350A 3x400A

Link to comment
Share on other sites

Εάν εννοείς 3 χ 25Α γενική ασφάλεια πίνακα η ΔΕΗ δεν την δίνει σε φωτισμό (διαμερίσματα-μονοκατοικίες) την συγκεκριμένη που είναι 15kva την δίνει μόνο σε καταστήματα και αγροτικά και αυτό υπό όρους και δέχεται για τροφοδοτικό καλώδιο 5χ6mm (μόνο στα αγροτικά) . Σας παραθέτω τον πίνακα με της τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ για μπούσουλα.

 

 

Kva παροχή γραμμή πίνακα ασφ πίνακα ασφ μετρητή

8 μονοφασική 3χ10mm x35Α 1χ40Α

12 μονό-ενισχυμένη 3χ16mm 1χ50Α 1Χ63Α

15 τριφασικη Νο1 5Χ10mm 3x25A 3x30A

25 >> Νο2 5Χ10mm 3X35A 3x40A

35 >> No3 5x16mm 3x50A 3x63A

55 >> No4 5x25mm 3x80A 3x100A

85 >> No5 5x50 ή 3x125A 3x160A

4χ50+25mm

125 >> No6 4x120+70mm 3x200A 3X250A

250 >> No7 4x240+120mm 3x350A 3x400A

ευχαριστω :wink:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ερώτηση 1.

 

Αν η ηλεκτρολογική μελέτη δείχνει μονοφασική παροχή και τελικά αφού και πριν την εγκατάσταση ο πελάτης αποφασίσει τριφασική τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Εννοώ πως θα δει και την μελέτη και την ΥΔΕ;

 

Ξέρω πως χρειάζεται αναθεώρηση της ηλεκτρολογικής μελέτης απλά το θέμα είναι αν η ΔΕΗ την κοιτάει. Ρωτάω γιατί παλαιότερα στις μονοκατοικίες δεν χρειάζονταν Ηλεκτρολογική μελέτη.

 

Το θέμα είναι πως δεν θα δεχτούν ενημέρωση αλλά αναθεώρηση και πρέπει να βγουν νέες αμοιβές.

 

Επίσης το αντίστροφο μπορεί να γίνει ;

Εννοώ να κάνεις μελέτη για τριφασική παροχή και μετά ο πελάτης να θελήσει μονοφασική. Εννοείται πριν γίνει η εγκατάσταση.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Στη μελέτη ηλεκτρολογικών για πολεοδομία τη ισχύ βάζετε για τις οικιακές συσκευές? Στη σελίδα της ΔΕΗ δίνει 3.2 KW για πλυντήριο πιάτων, 2.8 KW για πλυντήριο ρούχων κλπ

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό