Ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι...

Μπορείτε να μου ξεχωρίσετε για κατάστημα σε κτίριο με άδεια το 2008 με ποια θα πάω; Με την 8γ ή με το άρθρο 9;

 

Για μετά το 89 ισχύει πάντα το άρθρο 9;;; Είτε είναι υφιστάμενο είτε όχι;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

<<ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (του Π.Δ. 71/88 - ΦΕΚ 32Α/1988)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

.......................

 

Άρθρο 24

[Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’)

 

     Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος π. δ/τος καθορίζεται ως εξής:

 

1.  Για τα νέα κτίρια όλων των χρήσεων πλην των ξενοδοχείων σε 12 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Για τα νέα ξενοδοχεία καθώς και για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

     Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 15 - 2 - 1988>>

 

Οπότε, ότι έχει οικοδομική άδεια μετά την 15/02/1988 εξετάζεται με το Π.Δ. 71/1988.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χίλια ευχαριστώ Πάνο!

Share this post


Link to post
Share on other sites

σε σχέση με προηγούμενο ερώτημα για το αν συνυπολογίζεται το εμβαδό υπογείου να αναφέρω τι ζητήσανε στην δική μου περίπτωση.

Υφιστάμενο εμπορικό κατάστημα με ισόγειο 110μ2, πατάρι 30μ2 και υπόγειο (που λειτουργεί μόνο ως αποθηκευτικός χώρος) 140μ2, ζητήσανε μελέτη πυροπροστασίας βάσει 8γ/2007 και αυτό γιατί το συνολικό εμβαδό >250μ2 (δηλ χώρος υπογείου συνυπολογίζεται).

Επίσης επειδή είμαι κατηγορία Ζ2, συνολικό εμβαδό >250μ2 και υπάρχουν υπερκείμενοι όροφοι=> επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

Edited by spapako

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για την ανωτέρω περίπτωση 1 ερωτήση αν γνωρίζει κάποιος:

Στο χώρο του παταριού υπάρχουν κολλητά με το χώρο έκθεσης προϊόντων, 2 ξεχωριστοί χώροι γραφείων (επικοινωνία εξωτερικά μέσω μπαλκονιού, δηλ. δεν υπάρχει εσωτερική πόρτα). Οι χώροι αυτοί θα είναι της επιχείρησης αλλά δεν φαίνονται στο συμφωνητικό μίσθωσης... Όσον αφορά πυρασφάλεια έχει γίνει ήδη πρόβλεψη για πυρανίχνευση και στους χώρους αυτούς. Το ερώτημα είναι θα υπάρχει πρόβλημα με Πυροσβεστική που δεν θα αναφέρονται στο συμφωνητικό καθώς εγώ μάλλον πρέπει να τους δείξω στο σχέδιο, σωστά? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

στο αιγάλεο έχω δει μετά από αυτοψία της Πυροσβεστικης, να στέλνει σήμα στην πολεοδομία για τα αυθαιρετα πατάρια που βρήκε προκειμένου να γράψουν τους αυθαιρετους χωρους.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ισόγειο κατάστημα με βάθος 19μ. και πλάτος 7,5μ. (Ε=142,5μ.) άδεια του 2000, τι απαιτήσεις έχει σε ενεργητική πυροπροστασία? Έξοδοι μία ή υποχρεωτικά 2? Με το Π.Δ.71 πάω αλλά δεν βρίσκω ποια  είναι η απαραίτητη απαίτηση. Πυροπροστατευόμενη όδευση θεωρείται αυτή που έχει μόνιμο σύστημα πυροπροστασίας? Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχήν χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία!! Προχωράω στην ερώτησή μου. Κατάστημα 50,00 τ.μ. πώλησης πυροτεχνημάτων, το κτίριο είναι νέο. Πρέπει να κάνω υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου νομίζω γα να καταλήξω στο αν υπάγεται στους επικίνδυνους χώρους και να πάρω τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Έχει κανείς στοιχεία για το πως γίνεται ο υπολογισμός του πυροθερμικού φορτίου; Επίσης πιο είναι το πυροθερμικό φορτίο των πυροτεχνημάτων; μπήκα στο internet αλλά τζίφος. Ευχαριστώ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάγεται στους επικίνδυνους χώρους.

Θα κάνεις πυροδιαμέρισμα με πυράντοχη πόρτα και θα βάλεις ανιχνευτή και έναν πυροσβεστήρα στο χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων

Θα κάνει αυτοψία η Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό και η Αστυνομία για να πάρει άδεια γι αυτό να τα υλοποιήσεις τα μέτρα αυτά

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό ισχύει για υφιστάμενα καταστήματα γιατί τα κατατάσσει σε κατηγορίες, το κτίριο όμως είναι νέο και το άρθρο για τα καταστήματα, λέει ότι αν είναι επικίνδυνος χώρος (κάτι που έχει να κάνει με το πυροθερμικό φορτίο) έτσι λέει στις γενικές διατάξεις! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.