17 λεπτά πριν, Pyrasfaleia said:

Εννοείς ότι κατέθεσες την μελέτη για έγκριση και σου ζήτησαν αιτιολόγηση για ποιο λόγο ζητάς πιστοποιητικό; Επομένως σου είπαν ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό. Σωστά; Τους ρώτησες τη νομοθεσία που το στηρίζουν αυτό;

μου ζητησαν  συγκεκριμενη αιτιολόγηση βάσει ποιας νομοθεσίας το ζητώ αλλά φυσικά ούτε μου είπαν ότι δε χρειάζεται ούτε διάθεση να βοηθήσουν (εγώ κατάλαβα , σχεδόν μου το είπε δηλαδή , ότι βάσει της τελευταιας διευκρινιστικής είναι πολύ μπερδεμένοι και ψάχνονται).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επομένως μια στρατηγική θα ήταν να βασιστείς στην διευκρινιστική 7719 Φ701.2 18/2/2008 που σου ανέφερα παραπάνω και να αναφέρεις ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό αλλά δύναται να ζητηθεί.

Edited by Pyrasfaleia

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 λεπτά πριν, Pyrasfaleia said:

Επομένως μια στρατηγική θα ήταν να βασιστείς στην διευκρινιστική 7719 Φ701.2 18/2/2008 που σου ανέφερα παραπάνω και να αναφέρεις ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό αλλά δύναται να ζητηθεί.

πολύ πίσω πάει αυτό .Πρέπει να στηριχτώ στην 70942 Φ.701.2 - 5/11/2019

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ξέρω. Στην ανέφερα σε περίπτωση που δεν βρεις κάτι στην 70942.

Share this post


Link to post
Share on other sites

προς ενημέρωση για όσους ενδιαφέρονται: ζήτησα να μου δώσουν βεβαίωση ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό (σιγά μην έδιναν) , έγινε ερώτηση στο αρχηγείο και η απάντηση ήταν ότι βάσει 13ης ΠΔ και 8ης ΠΔ υποβάλλω μελέτη και εκδίδεται πιστοποιητικό.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ορθώς ρώτησαν το Αρχηγείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

για υφιστάμενο χώρο συνάθροισης-καφετέρια, στον οποίο πωλούνται και συσκευασίες καφέ σε ράφια, θα πάμε με την 3/2015 ή θα λάβουμε και κάπου υπόψιν την 8γ/2007;

Απ' όσο έχω δει για το σύνολο του χώρου τα μέτρα της 3/2015 υπερκαλύπτουν αυτά της 8γ/2007. Μήπως όμως πρέπει κάπως να τις συνδυάσω ή να ορίσω συγκεκριμένους χώρους (περιοχές στην κάτοψη) για την κάθε χρήση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η 8γ/2007 δεν ισχύει.

Edited by Pyrasfaleia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.