Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Πρόβλημα θερμοκρασίας υποστυλώματος απο τζάκι


 
max100

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι

 

Σε μία ανακαίνιση που έχω αναλάβει ο πελάτης ζητάει να τοποθετήσει γωνιακό ενεργειακό τζάκι σε σημείο που απο πίσω του θα βρίσκεται υποστύλωμα (μονοκατοικία κατασκευής 1969).

 

Έχω κάποιες ανησυχιες για την θερμοκρασία που αναπτύσει το τζάκι καθώς μπορεί να φτάσει και τους 700C σύμφωνα με τον προμηθευτή.

 

υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα στο υποστύλωμα? μηπως θα ήταν καλύτερα να το μονώσω με κάποιο υλικό?

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα στο υποστύλωμα? μηπως θα ήταν καλύτερα να το μονώσω με κάποιο υλικo
Ναι θα υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τη βλάβη τσιμεντοπλτού και αδρανών θα ξεπεράσεις το οριακό σημείο ανακρυστάλλωσης χάλυβα (~600C).

Οπωσδήποτε μόνωση, σοβαρή μόνωση αφού είναι κάτι μόνιμο. Αποκλείεται η αλλαγή θέσης τζακιού;

 

Σε βάθος χρόνου:

Με τις υψηλές θερμοκρασίες ο χάλυβας Β500C χάνει σε όριο διαρροής, σε τάση παραμόρφωσης και σε εφελκυστική αντοχή

Στο σκυρόδεμα παρουσιάζονται αποφλοιώσεις, πτώση αντοχής και μείωση της συνάφειας με το χάλυβα.

 

Σκέψου ότι στους 600C ο χάλυβας βρίσκεται στα όρια του για τα συνήθη στατικά φορτία, με τους συντελεστές ασφαλείας. Άρα κάθε φορά που ο πελάτης σου θα ανάβει το τζάκι για πάνω από 1,30~2,00 ώρες θα προκαλεί ανακατανομή τάσεων σε όλο το φορέα.

 

Προσοχή! μην μονώσεις με εξηλασμένη πολυστερίνη, υπάρχει κίνδυνος να λιώσει αφήνοντας ως προϊόντα τήξεως χλωρίδια τα οποία με τη σειρά τους θα βλάψουν τον ωπλισμό.

Δες εδώ για πυροπροστασία και μόνωση.

http://www.firesecurity.gr/neaylikap.html

Link to comment
Share on other sites

Δεν διαφωνω με τους συναδελφους, αλλα ας μη τραγικοποιουμε τα πραγματα. Ακομα και να ειναι η φωτια σε επαφη με το στοιχειο, η δρωσα θερμοκρασια μειωνεται κατα πολυ οσο προχωρουμε προς το εσωτερικο του. Αρα παιζει σημαντικοτατο ρολο

α) η απόσταση "πλάτης" τζακιου - στοιχειου. Ακομα και ενα στρωμα αερα 10εκ κανει μεγαλη διαφορα.

β) παχος επιχρησματων

γ) παχος επικαλυψεων.

 

Αυτα στην θεωρια.

 

Στην πραξη θα εκανα μια επνδυση απο πυριμαχη 2πλη γυψοσανιδα. Ενα φυλλο κολλητο στο στοιχειο, κανάλι και μετα ξανα αλλη γυψοσανιδα και μετα το τζακι.

Link to comment
Share on other sites

Saltapidas, δεν τραγικοποιώ. Προειδοποιώ για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν μας το επισημαίνουν και στις σχολές.

Η επικάλυψη του οπλισμού όσο καλή και να είναι με 3 φορές μετάβαση στους 700C έχει χάσει το 65% περίπου των ιδιοτήτων της.

Το επίχρισμα βοηθάει αλλά έχει διάρκεια ζωής.

Συμφωνώ με τη λύση που προτείνεις για το είδος της μόνωσης, αλλά θα πρόσθετα και κάτι παραπάνω επειδή δεν πρόκειται να ξανανοιχθεί ποτέ ο χώρος πίσω από το τζάκι.

Link to comment
Share on other sites

σοβαρά τώρα? Είναι τόσο φλέγον το θέμα........?

Γιατί έχω και γω ένα τοιχείο 2μ κατασκευή 2008 και μπροστά του θα μπεί ένα τεράστιο τζάκι τουλάχιστον 1μ πλάτος. 2, ένα στον τρίτο και ένα στον 4 όροφο, χρειάζεται να κάνω κάποιο είδος μόνωσης?

Link to comment
Share on other sites

Πάμε... αφού υπάρχει το ρημάδι το ΤΕΕ...

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.tee.gr%2Fdigital%2Fm2173%2Fm2173_trezos3.pdf&rct=j&q=%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=0XSUTcblGcjVsgavrqC-CA&usg=AFQjCNEY-_k7_xDBdENF0YF_gH1i9wqbPw&sig2=eCbFi-pScuyA-Xx_5oSB1g&cad=rja

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fportal.tee.gr%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FSCIENTIFIC_WORK%2Fanasigr%2Ffiles%2FkeIIIepidrasiThermokrSeIdiotites.pdf&rct=j&q=%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=0XSUTcblGcjVsgavrqC-CA&usg=AFQjCNEDQDIgy793TKD8nibfxmcxGYYsuQ&sig2=5FI8fpaemRJKX0ESbgDfzw&cad=rja

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.civil.ntua.gr%2Fcourses%2F107%2F&rct=j&q=%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=IHWUTabeLYTcsgaI6ci_CA&usg=AFQjCNFyxqdG7Pdr156mgtYc8ovVS39gaw&sig2=-n0YwhurjamSooOUXFQ99A&cad=rja

 

Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι τα ανωτέρω μιλάνε κυρίως για πυρκαϊά. Όμως αποτελούν καλό οδηγό για να μάθουμε την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας στο σκυρόδεμα και το χάλυβα. Όταν έχουμε ενεργειακό τζάκι απευθείας πάνω σε τοίχωμα ή υποστύλωμα θα δημιουργηθεί πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

...... καθώς μπορεί να φτάσει και τους 700C σύμφωνα με τον προμηθευτή.Ευχαριστώ

 

συμφωνα με τον προμηθευτη ή τον κατασκευαστη? θερμοκρασια στα καρβουνα ειναι 1100C στην φλογα 700C και στο καυσαεριο 500C. (μεσα στον θαλαμο καυσης.)

αν ειναι και ενεργειακο οπως λες πρεπει να εχει διπλα τοιχωματα για την ανταλαγη θερμοτητας. και αν ειναι και νερου δεν μπορει η εξωτερικη επιφανεια να πιασει πανω απο 100C. καμιναδα θα πιασει αντε το πολυ 300C. πως προκυπτει 700 και πανω στο μπετο??

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.