Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Ρωγμές στο σκυρόδεμα


 
σιδερας

Recommended Posts

 

Ερώτηση δεύτερη:λόγω υψηλών θερμοκρασιών το τσιμέντο φτάνει στην οικοδομή,μέσα στην μπετονιέρα με μειωμένη ρευστότητα!Τι κάνουμε???

 

Tι εννοείς υψηλές θερμοκρασίες;; Σκυροδέματος ή περιβάλλοντος;; Παντως ο κανονισμός απαγορεύει σκυροδέτηση με θερμοκρασία σκυροδέματος πανω απο 32 C

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 23
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ναι!! Μόνο που θα πρέπει να δώσεις λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, για να παρεις σαφή απάντηση.

Για το σφιχτό σκυρόδεμα μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπερρευστοποιητικό επιτόπου στο έργο πριν από την σκυροδέτηση για να βελτιώσεις το εργάσιμο, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις!! Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αν έρθει ας πουμε μια βαρέλα δύο ώρες μετά!!! Απλά το επιστρέφεις όπως σου είπαν οι συνάδελφοι, πριν!

Τώρα όσον αφορά την ρωγμή σε μια οροφή, μπορεί να σημαίνει και ότι δεν έχει οπλισθεί σωστά η πλάκα, όποτε και παρουσιάζει ρωγμές! Ποιό ακριβώς είναι το ζητούμενο της ερώτησης??

 

 

πας στον τόπο του εγκλήματος και βλέπεις το σκουριασμένο σίδερο αποκαλυμμένο χωρίς να σκεπάζεται από το σκυρόδεμα...Γιατί έγινε αυτό?Προσωπικά υπέθεσα ότι ήταν σωστή η απάντηση για την διαστολή λόγω σκουριάς οπότε και το πέταξε αλλά...

κρατάω το πρώτο μέρος της απάντησης σου...Μάλλον έχεις δίκιο.

Link to comment
Share on other sites

Εμένα πιο πολύ περιέργεια μου κάνει το κοινωνικό-επαγγελματικό κομμάτι:

Τι είδους συνεντεύξεις είναι αυτές;Απο οργανισμούς;Εταιρίες;Ιδιώτες;

Λίγο υποτιμητικά μου φαίνονται όλα αυτά για διπλ.μηχανικούς..

Link to comment
Share on other sites

Γιατί είναι υποτιμητικά ειδικά όταν φαίνεται από τις απαντήσεις ότι δεν υπάρχει γνώση του αντικειμένου?

 

Ο καθένας όταν προλαμβάνει προσωπικό προσπαθεί να καταλάβει τι άνθρωπο έχει απεναντί του

Link to comment
Share on other sites

Γιατί ο έμπειρος εργοδότης δεν περνάει τον υποψήφιο απο νέα οκτάωρα.

Ελέγχει έντεχνα τις γενικές γνώσεις,δεξιότητες,ικανότητες,εμπειρίες και κυρίως την σφαιρική αναλυτική και συνθετική αντίληψη του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

Έχει και αρκετή ψυχολογία η συνέντευξη.

Τώρα στο συγκεκριμένο κάπως μασημένα αναπαράγεται ο διάλογος.

Link to comment
Share on other sites

πιστεύω οτι ο όρος διαστολή λόγω σκουριάς δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο φαινόμενο. Η διαστολή αναφέρεται σε ομοιογενές φαινόμενο (ενω η διάβρωση ποτέ δεν είναι). Ενας σωστότερος όρος θα ήταν ογκομετρική ακτινική εκτόνωση.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

δεν είναι μονο η ενανθράκωση υπάρχουν και πολλά άλλα αίτια.

Link to comment
Share on other sites

Στη δευτερη ερωτηση...

Απλα θα εβαζα ρευστοποιητη...ή θα φροντιζα να εχει μπει και επιβραδυντης απο τη εταιρεια...

 

Όπως μας μαθαίνουν στη σχολή φέτος (στο μάθημα των δομικών υλικών) μπορείς να χρησιμοποιήσεις ρευστοποιητές, τα έξοδα των οποίων θα επιβαρύνουν την εταιρεία παραγωγής του σκυροδέματος!

Σε κάθε περίπτωση όμως αν δεις ότι το μπετόν δεν είναι εργάσιμο ή ότι δεν έχει τη ρευστότητα την οποία έχεις παραγγείλει καλό θα ήταν να το στείλεις πίσω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο