Σε σκυρόδεμα c20/25, με συνθήκες εγκάρσιας πίεσης για το μήκος κρυφοϋποστυλώματος, για Φ14 απαιτείται ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης (+5Φ) ~88cm.

Συνεπώς για ένα τοίχωμα 1,50μ, μπορούμε αν κάνουμε κοπή με αυτό το μήκος δοκοσίδερου να αποσυμφορήσουμε το άλλο κρυφοϋποστυλώμα.

Και είναι σημαντικό ειδικά σε κόμβο κρυφοϋποστυλώματος που συντρέχουν 3 δοκοί μιας και το πλάτος του συνήθως είναι μόλις 25εκ.

Γι'αυτό και η ερώτησή μου! Κνονιστικά λοιπόν (ΕΚΩΣ 18.3.5 Α) υπάρχει κάποιο πρόβλημα και εσείς συνάδελφοι συνήθως τι εφαρμόζετε?

Για το δεύτερο ερώτημα μιλάω για κλασσική αγκύρωση με άγκιστρο ορθογωνικό (όχι αναβολέα), μόνο που αντί για κατακόρυφη τοποθέτηση, θα γίνει οριζόντια (με μεγαλύτερο μήκος άγκιστρου, περνώντας στο σώμα της πλάκας).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον υπολογισμό του μήκους αγκύρωσης κατά ΕC2, δεν επιβάλλεται αυτό που έλεγε ο ΕΚΩΣ (17.6.3) ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε: Asreq/Asprov = 1.00. Άρα και στον υπολογισμό του μήκους αναμονών στα υποστυλώματα επιτρέπεται να μην χρησιμοποιείται αυτός ο περιορισμός. Οι δύο διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τον ΕΚΩΣ, όσον αφορά το μήκος αναμονών, είναι αφενός η παραπάνω παράμετρος (ευνοϊκότερη) και αφετέρου ότι το βασικό μήκος αγκύρωσης πολλαπλασιάζεται με 1.50 σύμφωνα με τον πίνακα 8.3 του EC2 (συντ/της α6), αντί του 1.40 που περιγράφονταν στην 18.4.7 του ΕΚΩΣ (δυσμενέστερη παράμετρος).

 

Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα.

Edited by Caan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον υπολογισμό του μήκους αγκύρωσης κατά ΕC2, δεν επιβάλλεται αυτό που έλεγε ο ΕΚΩΣ (17.6.3) ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε: Asreq/Asprov = 1.00. Άρα και στον υπολογισμό του μήκους αναμονών στα υποστυλώματα επιτρέπεται να μην χρησιμοποιείται αυτός ο περιορισμός. Οι δύο διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τον ΕΚΩΣ, όσον αφορά το μήκος αναμονών, είναι αφενός η παραπάνω παράμετρος (ευνοϊκότερη) και αφετέρου ότι το βασικό μήκος αγκύρωσης πολλαπλασιάζεται με 1.50 σύμφωνα με τον πίνακα 8.3 του EC2 (συντ/της α6), αντί του 1.40 που περιγράφονταν στην 18.4.7 του ΕΚΩΣ (δυσμενέστερη παράμετρος).

 

Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα.

 

Κι όμως, στην 5.6.2.1 του ΕΚ8 αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνεται Asreq/Asprov = 1...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.