Μετάβαση στο περιεχόμενο
Chris_p

Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού

Recommended Posts

Σε σκυρόδεμα c20/25, με συνθήκες εγκάρσιας πίεσης για το μήκος κρυφοϋποστυλώματος, για Φ14 απαιτείται ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης (+5Φ) ~88cm.

Συνεπώς για ένα τοίχωμα 1,50μ, μπορούμε αν κάνουμε κοπή με αυτό το μήκος δοκοσίδερου να αποσυμφορήσουμε το άλλο κρυφοϋποστυλώμα.

Και είναι σημαντικό ειδικά σε κόμβο κρυφοϋποστυλώματος που συντρέχουν 3 δοκοί μιας και το πλάτος του συνήθως είναι μόλις 25εκ.

Γι'αυτό και η ερώτησή μου! Κνονιστικά λοιπόν (ΕΚΩΣ 18.3.5 Α) υπάρχει κάποιο πρόβλημα και εσείς συνάδελφοι συνήθως τι εφαρμόζετε?

Για το δεύτερο ερώτημα μιλάω για κλασσική αγκύρωση με άγκιστρο ορθογωνικό (όχι αναβολέα), μόνο που αντί για κατακόρυφη τοποθέτηση, θα γίνει οριζόντια (με μεγαλύτερο μήκος άγκιστρου, περνώντας στο σώμα της πλάκας).

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Στον υπολογισμό του μήκους αγκύρωσης κατά ΕC2, δεν επιβάλλεται αυτό που έλεγε ο ΕΚΩΣ (17.6.3) ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε: Asreq/Asprov = 1.00. Άρα και στον υπολογισμό του μήκους αναμονών στα υποστυλώματα επιτρέπεται να μην χρησιμοποιείται αυτός ο περιορισμός. Οι δύο διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τον ΕΚΩΣ, όσον αφορά το μήκος αναμονών, είναι αφενός η παραπάνω παράμετρος (ευνοϊκότερη) και αφετέρου ότι το βασικό μήκος αγκύρωσης πολλαπλασιάζεται με 1.50 σύμφωνα με τον πίνακα 8.3 του EC2 (συντ/της α6), αντί του 1.40 που περιγράφονταν στην 18.4.7 του ΕΚΩΣ (δυσμενέστερη παράμετρος).

 

Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα.

Edited by Caan

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Στον υπολογισμό του μήκους αγκύρωσης κατά ΕC2, δεν επιβάλλεται αυτό που έλεγε ο ΕΚΩΣ (17.6.3) ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε: Asreq/Asprov = 1.00. Άρα και στον υπολογισμό του μήκους αναμονών στα υποστυλώματα επιτρέπεται να μην χρησιμοποιείται αυτός ο περιορισμός. Οι δύο διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τον ΕΚΩΣ, όσον αφορά το μήκος αναμονών, είναι αφενός η παραπάνω παράμετρος (ευνοϊκότερη) και αφετέρου ότι το βασικό μήκος αγκύρωσης πολλαπλασιάζεται με 1.50 σύμφωνα με τον πίνακα 8.3 του EC2 (συντ/της α6), αντί του 1.40 που περιγράφονταν στην 18.4.7 του ΕΚΩΣ (δυσμενέστερη παράμετρος).

 

Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα.

 

Κι όμως, στην 5.6.2.1 του ΕΚ8 αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνεται Asreq/Asprov = 1...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο