Ο Κτιριοδομικός κανονισμός - 'Αρθρο 370 - Εγκαταστάσεις θέρμανσης αναφέρει οτι για λέβητες θερμικής ισχύος κάτω των 25 KW, όταν τοποθετούνται μέσα στις κατοικίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2421/1986 μέρος 2ο. Γνωρίζει κανείς τι αναφέρει η ΤΟΤΕΕ? Υπάρχει η παραπάνω ΤΟΤΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή γιατί όσο και αν έχω ψάξει δεν την βρήκα? Την δεξαμενή πετρελαίου που την τοποθετούμε?

Link to comment
Share on other sites

Η δεξαμενή πετρελαίου δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρο κύριας χρήσης από ΓΟΚ οπότε δεν μπορείς να την βάλεις στο επίπεδο του διαμερίσματος.

Link to comment
Share on other sites

Στην περίπτωση που έχουμε ισόγεια κατοικία που τοποθετούμε την δεξαμενή πετρελαίου? Βρηκα την ΤΟΤΕΕ σε έντυπη μορφή και δεν βρήκα που αναφέρεται σε λέβητες μικρής ισχύος

Link to comment
Share on other sites

Στην περίπτωση που έχουμε ισόγεια κατοικία που τοποθετούμε την δεξαμενή πετρελαίου? Βρηκα την ΤΟΤΕΕ σε έντυπη μορφή και δεν βρήκα που αναφέρεται σε λέβητες μικρής ισχύος

σε κανούργια μονοκατοικία από εδώ και στο εξής προβλέπουμε χώρο λεβητοστασίου (εκτός προδιαγραφών όμως διότι <25kw).

Link to comment
Share on other sites

σε κανούργια μονοκατοικία από εδώ και στο εξής προβλέπουμε χώρο λεβητοστασίου (εκτός προδιαγραφών όμως διότι <25kw).

 

Όταν λές εκτός προδιαγραφών?

Link to comment
Share on other sites

άρθρο 27-Κτιριοδομικός .

 

Στο άρθρο αναφέρει "Για την περίπτωση χώρων που υπάρχουν λέβητες συνολικής ισχύος κάτω των 25 KW, τα παραπάνω δεν είναι μεν υποχρεωτικά, συνιστάται όμως να εφαρμόζονται κατά το δυνατό" το πως αντιλαμβάνεται η κάθε πολεοδομία το παραπάνω είναι ένα θέμα.

Link to comment
Share on other sites

τωρα πέρασα μια άδεια με διώροφο με υπόγειο με 23kw λέβητα. Δεσμέυεις χώρο λεβητοστασίου και δεξαμενής ( αμα υπάρχει ) και προσπαθείς να τηρείς τα όρια . Αμα δεν εχεις τον χώρο η πολεοδομια δεν μπορει να σε κόψει . Αρκεί να εχει μια λογική η διαρύθμιση του λεβητοστασίου και σαφώς αερισμο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.