Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Αρχή λειτουργίας Fan Coils


saradis1

Recommended Posts

Ας τα πάρουμε ένα ένα...

Χωρίς τίποτα το πρόβλημα είναι ότι θα έχεις περιττές απώλειες σε δίκτυο και FCU εκεί που δεν χρειάζεται. Πρόβλημα υγροποίησης στο εξωτερικό των FCU δεν υπάρχει. 

Με τρίοδες έχεις περιττές απώλειες σε όλο το δίκτυο προς τα FCU που δεν λειτουργούν.

Οι δίοδες παίρνουν εντολή να ανοίξουν από τον αντίστοιχο θερμοστάτη του FCU. Κάθε δίοδος έχει βοηθητική επαφή, που δίνει εντολή στον κυκλοφορητή δευτερεύοντος να ξεκινήσει. Όταν όλες οι δίοδες κλείσουν ο κυκλοφορητής σταματά.

Edited by antloukidis
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Για να το ξεκαθαρίσω λίγο, όσον αφορά τους αυτοματισμούς...

Η ΑΘ ξεκινά από τον διακόπτη ή και θερμοστάτη χώρου της.

Χρησιμοποιείς την βοηθητική επαφή της για να ενεργοποιήσεις όλα τα FCU.

Το κάθε FCU, αν ο θερμοστάτη χώρου του, ζητάει ψύξη ή θέρμανση ανοίγει την ΗΒ του.

Η κάθε ΗΒ μόλις ανοίξει ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή δευτερεύοντος.

Ο ανεμιστήρας του κάθε FCU  ξεκινάει με τον υγροστάτη του.

Edited by antloukidis
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σαν επίλογο θέλω να πω ότι ενώ συμβουλεύουμε τους ιδιώτες να απευθύνονται σε σχετικό μηχανικό, θεωρώ αδιανόητο ένας μηχανικός για τα θέματα που δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει ασχοληθεί, να ρωτάει τον υδραυλικό ή τον έμπορο...

  • Like 2
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, antloukidis said:

Σαν επίλογο θέλω να πω ότι ενώ συμβουλεύουμε τους ιδιώτες να απευθύνονται σε σχετικό μηχανικό, θεωρώ αδιανόητο ένας μηχανικός για τα θέματα που δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει ασχοληθεί, να ρωτάει τον υδραυλικό ή τον έμπορο...

Εντάξει το δέχομαι το καρφί αλλά ρωτώντας πας στην πόλη!
Ρωτάς από 'δω ρωτάς από 'κει διαβάζεις, συνδυάζεις την πληροφορία και φτάνεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ λοιπόν για την πληροφόρηση, κι ας μου "την λέτε"...την καλημέρα μου!

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ ότι οι ερωτήσεις αυτές είναι πολύ χρήσιμες σαν ...τροφή για σκέψη.

Συγνώμη αν φάνηκα...μαχητικός!

ΥΓ Μαλωτικός ... γράφω... μαχητικός γίνεται! 😀

Edited by antloukidis
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Πάνο όλα αυτά που γράφω πιό πάνω αφορούν σύστημα ( ΑΘ, FCU, κυκλοφορητή κλπ), οπότε δεν τα βρίσκεις σε κάποιο manual κάποιου είδους από τα ανωτέρω...

Link to comment
Share on other sites

10 λεπτά πριν, antloukidis said:

Πάνο όλα αυτά που γράφω πιό πάνω αφορούν σύστημα ( ΑΘ, FCU, κυκλοφορητή κλπ), οπότε δεν τα βρίσκεις σε κάποιο manual κάποιου είδους από τα ανωτέρω...

Ε, ναι... Καλά τώρα την πατήσαμε. Δεν έχω περάσει καλώδια για βοηθητικές επαφές, μόνο ρεύματος. Βιάστηκα.
Θα δω, λύσεις υπάρχουνε!

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,

Σε εγκατάσταση που πρόκειται να κατασκευαστεί υπάρχει το συνημμένο διάγραμμα για εφαρμογή.

Τα πράγματα σύμφωνα με τον μελετητή φαίνονται να είναι απλά και προσαρμοσμένα στον χρήστη (αυτός θέλει να ξέρει "πατάω αυτό το κουμπί", "ανοίγω αυτό το σώμα", "έτσι το ρυθμίζω", κτλ, κτλ). Προβληματίζομαι γιατί δεν υπάρχουν πολλά-πολλά εξαρτήματα και δικλείδες στο δίκτυο και αυτό (χωρίς να το θεωρώ απαραίτητα κακό) ίσως οδηγήσει στο να μην υπάρχουν εν τέλη και πολλά-πολλά προβλήματα στο μέλλον.

Τι θέματα όμως μπορεί να έχει στην εφαρμογή της;

Πρόκειται για μία μεζονέτα τελευταίων ορόφων σε πολυκατοικία, με τον κάθε όροφο να είναι περίπου 60-65m2

image.thumb.png.be5f12115970966d43119f2685582e99.png

Η αντλία θερμότητας θα ελέγχεται απο το χειριστήριό της το οποίο θα βρίσκεται σε έναν απο τους δύο ορόφους. Απο αυτό το χεριστήριο (ας το πούμε κεντρικό) ο χρήστης θα ρυθμίζει λειτουργία Ψ/Θ και On/Off, ο εγκαταστάτης θα έχει ρυθμίσει το set point προσαγωγής/επιστροφής της κάθε λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη παράμετρο χρειαστεί σύμφωνα με το manual για να δουλέψει σωστά το μηχάνημα.

Με το πάτημα του on και την επιλογή της λειτουργίας (Ψ ή Θ) απο το "κεντρικό" χχειριστήριο η ΑΘ θα αρχίσει να κυκλοφορεί το νερό σε όλο το δίκτυο και θα ρυθμίζει με τον inverter κυκλοφορητή της, την παροχή σύμφωνα με την ζήτηση των FCU. Ο χρήστης θα επιλέγει απο το χειριστήριο του FCU το on/off και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Βάνες αποκοπής πριν την ΑΘ και στον συλλέκτη σε κάθε προσαγωγή/επιστροφή και θερμοστατική κεφαλή στις πετσετοκρεμάστρες ώστε να τις κλείνει χειροκίνητα ο χρήστης κατά την λειτουργία της ψύξης

That's it

(Εννοείται ότι στο δίκτυο θα υπάρχουν εξαεριστικά, αυτόματος πλήρωσης, κτλ, κτλ)

Τα ερώτηματά μου και οι απορία μου είναι

(1) ο inverter κυκλοφορητής της ΑΘ θα καλύπτει τα μανομετρικά και τις παροχές ζήτησης ώστε να μη χρειαστεί buffer ή/και διαχωριστής πρωτεύων/δευτερεύων δίκτυο;

(2) το ενσωματωμένο στο υδροστάσιο στην ΑΘ πιεστικό δοχείο θα καλύπτει επίσης το δίκτυο;

(3) Δίοδη, τρίοδη πριν το FCU;

Κάθε γνώμη και άποψη θα είναι πολύτιμη και ελπίζω ότι κάθε εμπειρία μηχανικού ή τεχνικού θα οδηγήσει σε μια γόνιμη συζήτηση επι του θέματος 

 

 

 

 

 

 

fcu diag.jpg

Link to comment
Share on other sites

Κάθε Α.Θ. έχει μία ιδανική παροχή νερού, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της στο manual.

Αυτή την παροχή θα προσπαθεί να πετύχει ο κυκλοφορητής της (αν είναι μέσα στις δυνατότητές του), αδιαφορώντας για την παροχή που ζητάνε τα FCU.

Τα ερωτήματά σου 1 και 2 παραμένουν ερωτήματα, που μόνο ο μελετών ξέρει την απάντηση, αν έκανε τους σχετικούς υπολογισμούς.

Πρόσθετο ερώτημα είναι αν το κάθε FCU θα παίρνει την σωστή παροχή νερού, που προδιαγράφει ο δικός του κατασκευαστής (χωρίς βάνες balancing = εξισορρόπησης δικτύου το βλέπω .... θέμα τύχης όπως ένα άπιαστο joker).

Στο ερώτημα 3, το σχόλιό μου είναι ότι ναι μεν δεν είναι απαραίτητες, όμως (χωρίς δίοδες ), θα υπάρχουν πολλές θερμικές (ή ψυκτικές) απώλειες στα δίκτυα των FCU, που δεν θα λειτουργούν (και βέβαια χωρίς δευτερεύον κύκλωμα μόνο τρίοδες θα μπορούσε να βάλει με ελάχιστο όφελος τελικά)

Έξτρα ερώτημα... όταν θέλει να κλείσει το σύστημα, θα τρέχει γύρω γύρω και πάνω κάτω σε όλα τα δωμάτια, για να σιγουρευτεί ότι όλα τα FCU είναι κλειστά?

(ίσως το τελευταίο να διορθώνεται σχετικά εύκολα ....)

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.