Αρχή λειτουργίας Fan Coils


saradis1

Recommended Posts

Γιατί "επί" την απόδοση του ψύκτη;

Ας πάμε ανάποδα:

Έστω πως υπολογίστηκε ή μετρήθηκε η ηλεκτρική κατανάλωση για τον ψύκτη (και μόνο), ότι είναι Eψύκτη καταναλ. = 540 [kWh]. Δεν εξετάζω εδώ τη χρονική περίοδο που αφορούσε η κατανάλωση, ούτε και την ανάγω στην ψυχόμενη επιφάνεια.

Αν ο ψύκτης έχει β.α.=2,00, τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στο δίκτυο διανομής, θα είναι: Eαποδ. στο δ.δ. = Eψύκτη καταναλ. * β.α.ψύκτη = 540 [kWh] * 2,00 = 1080 [kWh] = Eωφέλιμη ψυκτική ψύκτη.

Αν ο β.α. του δικτύου διανομής είναι 97,8% (=0,978), τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στις τερματικές μονάδες, θα είναι: Eαποδιδ. στις τ.μ. = Eαποδ. στο δ.δ. * β.α.δ.δ. = 1080 [kWh] * 0,978 = 1056,24 [kWh] = Eωφέλιμη δ.δ..

Και αν ο β.α. των τερματικών μονάδων (fcu) είναι 93% (=0,93), τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στον ψυχόμενο χώρο, θα είναι: Eψυκτική στον χώρο = Eαποδιδ. στις τ.μ. * β.α.τ.μ. = 1056,24 [kWh] * 0,93 = 982,30 [kWh] = Eωφέλιμη τ.μ..

Αν υπολογίσεις και την θεωρητική κατανάλωση των βοηθητικών συστημάτων σε όλα τα στάδια, τότε έχεις και την συνολική αναμενόμενη (θεωρητική) κατανάλωση για ψύξη.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Μια ακόμα ερώτηση σχετικά με τις βάνες.

Έχω τετρασωλήνιο Fan Coil με διαφορετικά στοιχεία.

Να βάλω δυο δύοδες βάνες ή δύο τρίοδες στις προσαγωγές των νερών?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλημέρα

Υπάρχουν από κάποιον μετρήσεις για την θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα σε συνδιασμό με την θερμοκρασία νερού εισόδου σε fan coil?

Edited by cave_c1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπέρα.

Ο υπολογισμός για την απαιτούμενη απόδοση ενός FCU σε κάποιο χώρο μια οικίας,

γίνεται όπως ακριβώς και στα κλιματιστικά με Freon?

Αναφέρομαι σε χονδρικό και πρόχειρο υπολογισμό και όχι σε χρήση προγράμματος 

στον υπολογιστή (όπως 4Μ).

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα.

Ο υπολογισμός για την απαιτούμενη απόδοση ενός FCU σε κάποιο χώρο μια οικίας,

γίνεται όπως ακριβώς και στα κλιματιστικά με Freon?

Αναφέρομαι σε χονδρικό και πρόχειρο υπολογισμό και όχι σε χρήση προγράμματος 

στον υπολογιστή (όπως 4Μ).

Με την μόνη διαφορά............... και το γράφω προς γνώση και συμμόρφωση πρώτα των ιδιωτών και μετά των υπολοίπων μηχανολόγων  αλλά και μαστόρων εργολάβων................. Η επιλογή των κατάλληλων fancoil  θε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την στάθμη θορύβου αλλά και  την ταχύτητα και κίνησης του αέρα στον χώρο..... Άρα και την σκάλα του φαν.... Άρα και το μέγεθος του fancoil ....και να μην μπαίνουμε σε οικονομικό πλειστηριασμό................

Οι μεν για να εξοικονομήσουν χρήματα οι δεν για να πάρουν την δουλειά......

Ο νοών νoείτο............................................

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.