Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Ελάχιστες διαστάσεις φωταγωγού


katerina

Recommended Posts

Δε συμφωνώ με αυτό που λες "Αrche".

Αναφέρομαι στους φωταγωγούς κλιμακοστασίου για να καλύπτουν τις προϋποθέσεις για φωτισμού και αερισμού.  Εγώ αυτό που διαβάζω είναι ότι η απαιτούμενη διάσταση κάθετα από Δ γίνεται 2,00 μέτρα και πλέον δεν ορίζεται άλλη  απαίτηση, πχ παράλληλη διάσταση και διαστάσεις ανοίγματος. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα φωταγωγό 2μ x 0,10 μ. Αυτό αναφέρετε και στο βιβλίο Νέος ΓΟΚ 2012 Εκδόσεις ΔΕΔΕΜΑΔΗ.

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αν γράφει τέτοια το βιβλίο που αγόρασες να το επιστρέψεις και να πάρεις τα λεφτά σου πίσω :smile:

 

Βάλε και την ειδικότητά σου

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλό θα ήταν όταν κάποιος δε γνωρίζει την απάντηση σε μια ερώτηση που γίνεται να μην απαντάει.

Την ίδια απάντηση πήρα και από την  πολεοδομία από αρχιτέκτονα μηχανικό!

Ευχαριστώ!

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Συνάδελφοι τελικά τι ισχύει? Μπορώ να καλύψω τις απαιτήσεις για φωτισμό και αερισμό κλιμακοστασίου πολυκατοικίας με φωταγωγό? Πιστεύω πως ναι καθώς ο ΝΟΚ αναφέρει ρητά ότι χώροι κύριας χρήσης δεν μπορούν να καλύψουν προυποθέσεις  φυσικού φωτισμού και αερισμού από κάθετα διαμπερή ανοίγματα, ενώ τα κλιμακοστάσια ειναι βοηθητικοί χώροι κατά τον κτιριοδομικό. Οι ελάχιστες διαστάσεις ενός τέτοιου φωταγωγού πρέπει να είναι 2,00μ κάθετα στο κούφωμα και 1,20μ παράλληλα σε αυτο?

Edited by EmmK
Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Οι παραπάνω διαστάσεις για φωταγωγό σε κλιμακοστάσιο, γνωρίζετε αν ισχύουν ακόμη;
Διότι με τον 4759/2020 (09/12/2020) καταργήθηκε η εξής παράγραφος (Αρθ.14 παρ3 ΝΟΚ).

Οι χώροι κλιμακοστασίου καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού, αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα προς ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης διάστασης δύο (2,00 μ.) μέτρων κάθετα προς την πλευρά των ανοιγμάτων. Σε περίπτωση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή κατά την επέκταση ή αναθεώρησή τους, όπου το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων της περιοχής καθορίζεται μέχρι και οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50 μ.) και επιβάλλεται η τήρηση απόστασης του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου, επιτρέπεται η απόσταση αυτή να είναι μικρότερη του Δ της παρ. 1, όχι όμως μικρότερη των 2,50 μ.

 

 

Επιπλέον στον Κτιριοδομικό αναφέρει 

β. Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καΘώς  και υπαίΘριοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης  εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α= 3.00 + Ο,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηΘητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α =3,00 + O,10u  κάΘετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού.

Για τον υπολογισμό της απόστασης α = 3,00 + O,10u  λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο  σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο Συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο Συντελεστής δόμησης.

όσον αφορά τον υπολογισμό του α, αν υποθέσουμε πως το ύψος κτιρίου είναι 18 μέτρα , το α υπολογίζεται στα 3+1,8=4,8 (ενώ στον νοκ ανέφερε 2,00μ όπως φαίνεται πιο πάνω). Γνωρίζει κανείς τι ακριβώς ισχύει; Μήπως μπορεί να με διαφωτίσει γιατί μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά; 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

καλημέρα συνάδελφοι, κάνω τη μελέτη σε νέο κτίριο κατοικιών και προβλιματίζομαι για τις διαστάσεις τους φωταγωγού.

Όπως αναφέρει και ο mairte καταργήθηκε η παράγραφος που όριζε 2,0 μ απόσταση κάθετα στο άνοιγμα.

Ο κτιριοδομικός αναφέρει στο άρθρο 11:

9. Τα κλιμακοστάσια, εφόσον δεν είναι ανοικτά πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό. Δεν ισχύουν όμως για τα κλιμακοστάσια οι απαιτήσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου. Απαιτείται ανά όροφο ένα άνοιγμα με υαλοπίνακα εμβαδού τουλάχιστον 0,50 τετραγωνικού μέτρου προς κοινόχρηστο χώρο του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε ημιϋπαίθριο χώρο ανοιχτό προς τους παραπάνω χώρους. ...

4.1. Οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου οι οποίοι δεν προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων οποιασδήποτε χρήσης.

4.2. Χώροι του οικοπέδου που για οποιδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και υπαίθρθοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3,00+0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. Για το φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3,00+0.10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού. ...

Ο ΝΟΚ στο άρθρο 11

5. Στο συντελεστή δόμησης προσμετρώνται: ... η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.μ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών μη προσβάσιμων ανοιγμάτων που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική λύση (εντός των οποίων μπορούν να περιλαμβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και φυτεμένες επιφάνειες) ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. Επιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για φωτισμό ή δροσισμό του κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι δεν συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. Σε αυτούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 13, η υποβάθμιση της διαμορφωμένης στάθμης του ακαλύπτου χώρου των χώρων αυτών στο εσωτερικό του κτιρίου έως τη στάθμη του δαπέδου οποιουδήποτε υπογείου. ...

και στο άρθρο 12

4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο : ... ε. Αίθριων, ηλιακών αίθριων, οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων και κατακόρυφων φρεατίων του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων, στην περίπτωση που ξεκινούν κάτω ή από τη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο που δεν καλύπτεται με ανωδομή. ...

Συνεπώς, ποιος ο λόγος αναφοράς σε κατακόρυφα φρεάτια , τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λειτουργούν ως φωταγωγοί και η απόκλιση φωτισμού κύριων χώρων αν στους βοηθητικούς οι ελάχιστες διαστάσεις είναι (3,00+0.10υ)*1,20>>1,50 τ.μ.;

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/1/2021 at 10:22 ΠΜ, a.petroulaki said:

Συνεπώς, ποιος ο λόγος αναφοράς σε κατακόρυφα φρεάτια , τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λειτουργούν ως φωταγωγοί και η απόκλιση φωτισμού κύριων χώρων αν στους βοηθητικούς οι ελάχιστες διαστάσεις είναι (3,00+0.10υ)*1,20>>1,50 τ.μ.;

συμφωνώ με αυτόν τον προβληματισμό. Έχω κάνει μια μελέτη έτοιμη για υποβολή και διαπιστώνω ότι οι φωτ/γοι στο κλιμ/σιο έχουν πρόβλημα 😪

Έχει κανείς καμία άλλη γνώμη?

Link to comment
Share on other sites

Ο νόμος όμως δεν συμφωνεί...

Φωταγωγός μπορεί να είναι και μια τρύπα Φ30 ... και αν είναι διαμορφωμένη σε φωτοσωλήνα, είναι μάλιστα και ικανοποιητικός "φωταγωγός". Δεν επιτρέπεται όμως όλοι οι φωταγωγοί να λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο των απαιτήσεων φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης του ΚΚ.

Μάλιστα ο νόμος το επαναλαμβάνει σαφώς παρακάτω από εκεί που λέει το 1,5μ : "Οι παραπάνω χώροι δε συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. "

Το θέμα λοιπόν είναι τι ακριβώς σχεδιάζουμε και αν αυτό ελέγχεται για φυσικό φωτισμό/αερισμό.

Αν λοιπόν το σχεδιαζόμενο στοιχείο ελέγχεται :

1 - ο κύριος χώρος θέλει 2,5μ και α,

2 - ο βοηθητικός θέλει 1,2μ και α,

3 - αν ο βοηθητικός είναι κλιμακοστάσιο, θέλει υαλοπίνακα 0,5τμ σε ακάλυπτο χώρο και αν αυτό το έχει σε χώρο που μετράει στην κάλυψη μεταπίπτει στην περίπτωση 2. Ο φωταγωγός με διάσταση 1,5μ μετράει πάντα στην κάλυψη ...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 ώρες πριν, kan62 said:

 "Οι παραπάνω χώροι δε συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. "

1 - ο κύριος χώρος θέλει 2,5μ και α,

το δε είναι δεν = οχι ή το άλλο δε...

το α τι είναι

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.