Υγρασία θα εισχωρήσει και με το κορδόνι επειδή το σκυρόδεμα (μέχρι και 25/30)  είναι σφουγγάρι. Για τον λόγο αυτό έχουμε ψυχρές μεμβράνες που γίνονται ένα σώμα με το νωπό σκυρόδεμα. Ακόμα και το 30/37 δεν μιλάει για στεγανότητα. Υπάρχει βέβαια στεγανό σκυρόδεμα 30/37. 

Edited by Ροδοπουλος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ανοδικη μπορει.

Αλλα καθαρα "μεσω" του σκυροδεματος, οχι απο τον αρμο (διεπιφανεια κολωνας - δαπεδου, ή τοιχειου - δαπεδου).

Share this post


Link to post
Share on other sites

terry εαν φοβάσαι τον αρμό τότε είναι σαν να λες έχω υψηλό υδροφόρο και άρα αλλάζει το θέμα. Εαν όμως δεν έχεις υψηλό υδροφόρο τότε κατα βάση έχεις ανιούσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Περιμετρικα να μπει κορδονι.

Δεν χρειαζεται να γυρισει η μεμβρανη.

 

 

πως στερεοποιειται το κορδονι για να μην φυγει κατα την σκυροδετηση?

 

υπαρχει καμια φωτο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

αν στην πιστοποιημενη μελετη συνθεσης, συμπεριλαμβανεται και υπερρευστοποιητης 4ης γενιας για να μας δοθει η κατηγορια σκυροδεματος που εχει μελετηθει, και στο εργο ριξουμε επιπλεον υπερρευστοποιητη (πολυκαρβοξυλικο αιθερα), υπαρχει καποιο θεμα?

θα ανεβει η κατηγορια σκυροδεματος, απλα δεν ξερω μηπως προκυπτει καποιο προβλημα απο την οποια υπερδοσολογια υπερρευστοποιητη,.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι 4ης γενιάς πλέον έχουν τεράστια ανοχή σε υπερδοσολόγηση. Έχω δουλέψει δύο κορυφαίες εταιρίες του εξωτερικού και μία μεγάλη Ελληνική, συνολικά πάνω από 10 προϊόντα. Ποσοστά μέχρι 3% χωρίς καμία επίδραση στην αντοχή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από ένα ποσοστό και μετά (γύρω στο 1,5%, αλλά παίζει ανάλογα με το προϊόν) το σκυρόδεμα δεν σταματάει με τίποτα. Σε τυπικό ξυλότυπο θα χυθεί όλη η πάστα από τις χαραμάδες, και στο καλούπι θα μείνουν μόνο τα χαλίκια.

 

Χωρίς καμία υπερβολή.

Edited by AlexisPap
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστω! προσωπικα θα προτιμουσα στις πιστοποιημενες συνθεσεις να επιτυγχανονται τα επιθυμητα τελικα χαρακτηριστικα, σχεδον με μη χρηση προσθετων προσμικτων, και απο εκει και περα, αν θελει ο κτε και/ή ο εργολαβος να ριχουν επιπλεον υπερρευστοποιητη στο εργο επι τοπου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Επιθυμώ να προμηθευτώ πυριτική ιπτάμενη τέφρα και τσιμέντο CEM I 32.5R. Για το πρώτο έψαξα σε μεγάλες εταιρίες οι οποίες πωλούν πρόσμικτα σκυροδέματος και για το δεύτερο σε τσιμεντοβιομηχανίες αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι. Γνωρίζει κάποιος να μου προτείνει κάποια εταιρεία στην Ελλάδα (ή στο εξωτερικό) η οποία εμπορεύεται αυτά τα προϊόντα ώστε να έρθω σε επαφή μαζί της για περαιτέρω πληροφορίες;

Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο και το χρόνο σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.