Εχεις UPS?


Faethon11

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 96
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Τελικά πήρα το Lamtech 1600KVA.

Πάντως πάνω από 20% δεν το είδα να ανεβαίνει.

Ευχαριστώ και για την ενημέρωση για τις μπαταρίες.

Link to comment
Share on other sites

Έχω ένα UPS MGE 650 premium ellipse και από απροσεξία έσπασα το ένα από τα δύο ποδαράκια του μπουτόν on-off.

 

Έμαθα ότι η Infoquest κάνει service σ' αυτά, τους τηλεφώνησα αλλά δεν έχουν αυτό το ανταλλακτικό.

 

Γνωρίζει ή έχει κανείς παροπλισμένη μονάδα της MGE της ίδιας σειράς (ως προς το κουτί) 300/ 500/ 650/ 800/ 1200, ώστε να χρησιμοποιήσω το μπουτόν;

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε ΜΑΚΑΡ, επειδή θυμόμουν πως είχα δει το λογότυπο MGE κάπου στην Μεταμόρφωση βρήκα αυτό :

MGE UPS SYSTEMS HELLAS

 

Δροσίνη (Νέα Τατοϊου) 3

Μεταμόρφωση

144 52 - Αττική

Ελλάδα

 

Τηλ : 210/2856783

Fax : 210/2856799

Website : http://www.mgeups.gr

Email :

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :

Πέτρος Μάμαλης - [email protected]

 

 

Εάν δεν το έχεις υπόψην σου, ρίξε μια ματιά μήπως εξυπηρετηθείς.

Link to comment
Share on other sites

Σ' ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην αναζήτησή μου.

 

Πριν φτάσω, όμως, στο σημείο αυτό, είχα εξαντλήσει την έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι, η MGE εξαγοράστηκε από την APC, η οποία αντιπροσωπεύεται στην παραπάνω διεύθυνση, για μεγάλες μονάδες και οι μικρές μονάδες από την Eaton 7454336-7 και το service στην Infoquest 2119991260. Δίνω τις πληροφορίες αυτές για όποιον έχει μονάδα της ίδιας εταιρείας και χρειάζεται υποστήριξη.

 

Έτσι, αποφάσισα να αναζητήσω το εξάρτημα όχι ως νέο ανταλλακτικό, πλέον, αλλά ως κομμάτι από αναξιοποίητη μονάδα.

Link to comment
Share on other sites

Μιας και αναφέρθηκε το πρόβλημα του ΜΑΚΑΡ, το UPS το κλείνουμε όταν κλείσουμε τα μηχανήματα που τροφοδοτεί ή το αφήνουμε συνέχεια ανοιχτό;

Προσωπικά το έκλεινα αλλά με είπαν πως κάνει κακό στο UPS και πλέον το αφήνω συνέχεια ανοιχτό.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 4 months later...

Αγόρασα πρόσφατα από το Πλαίσιο το UPS-1500SD. Δουλεύει κανονικότατα απλώς το software που το συνόδευε (UPSilon 2000) δεν "βλέπει" τη συσκευή! Ανοίγει κανονικά αλλά λέει "not communicating with UPS". Πιθανόν να μην υποστηρίζεται από win7 γιατί στια απαιτήσεις συστήματος του λογισμικού έχει μέχρι winxp. Σε κάποιο σάιτ πέτυχα μια οδηγία που έλεγε να "τρέξω" το λογισμικό μέσα από τα win7 αλλά ως παλιότερη έκδοση των windows (υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Και πάλι δεν είδα αποτέλεσμα. Επειδή από UPS είμαι άσχετος καθώς είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ, μπορώ να κατεβάσω άλλο λογισμικό για διαχείριση UPS ή πρέπει αναγκαστικά να ψάξω να βρω λύση με αυτό που έχω?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.