Τα 2,0927 kW είναι η ισχύς φωτισμού που θα πρέπει να συμπληρώσεις, ώστε να καταφέρεις να έχεις στο χώρο τουλάχιστον 500lx (=500 [lm/m2] = 61.550 lm).

Το λάθος στον πρώτο υπολογισμό (με χρήση του πίνακα 5.1. αντί του 5.1α.) βρίσκεται στο ότι οι τιμές του πίνακα αφορούν τον λαμπτήρα (μαζί με το ballast αν έχει). Με άλλα λόγια, γυμνό λαμπτήρα και όχι τοποθετημένο σε φωτιστικό σώμα, αντίθετα από τις τιμές του 5.1α. που αναφέρονται σε φωτιστικά σώματα.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Χαίρετε,

 

καινούριος στο συγκεκριμένο τμήμα

 

Σε γυμναστήριο πήγα και είδα πολλά φωτιστικά διαφορετικά το καθένα από το άλλο.

Άλλα σε wc, αλλα σε αίθουσα, γενικότερα ένα κακό χαμό.

 

Βρίσκω τη συνολική ισχύ τους.

Μετά πως θα υπολογίσω την πυκνότητα ισχύος εφού έχω διαφοερετική για το καθένα φωτιστικό;

Link to comment
Share on other sites

Ωραια

 

και μετά βρίσκω με τα τμ την εγκατεστημένη ισχύ (εφόσον αρχικά είναι η πραγματική μικρότερη από την ελάχιστη του ΚΑ) και βάζω την υπολογιζόμενη με την πυκνότητα στο λογισμικό;

Link to comment
Share on other sites

βρίσκεις την θεωρητική βάσει τετραγωνικών και τη συγκρίνεις με την εγκατεστημένη

στο λογισμικό βάζεις το μεγαλύτερο από τα δύο νούμερα 

Link to comment
Share on other sites

Αν η εγκατεστημένη από την αρχή ήταν μεγαλύτερη από την θεωρητική του ΚΑ;

 

Πριν κάνω την αναγωγή με την πυκνότητα;

Link to comment
Share on other sites

Πες ότι σε γραφείο 50 τ.μ. έχεις πυράκτωσης και φθόρια σε αναλογία 50 - 50

 

άρα θεωρητικά θες 27 W/m2/100 lx * 50 m2 * 50% = 675 W/100lx 

675 * 5 = 3375 W για 500 lx 

 

και 

 

4,5 W/m2/100 lx * 50 m2 * 50% = 225 W/100lx 

225 * 5 = 1125 W για 500 lx 

 
σύνολο:
 
4500 W
 
αν έχεις εγκατεστημένα παραπάνω, βάζεις ότι έχεις εγκατεστημένο
 
αν έχεις παρακάτω, βάζεις το θεωρητικό (4500 W)
Link to comment
Share on other sites

Μία απορία ακόμα.

 

Όταν ξέρω τα αρχικά εγκατστημένα σε W, χρειάζεται να βρω τι επίπεδο σε lx αντιστοιχούν;

 

Έχω πχ 600 W από 65 lm/W λαμπτήρες -->> έχω τότε 39.000 lm και για χώρο 100 m2 έχω 390 lx.

 

Χρειάζεται ή απλά γίνεται κύκλος στις διάφορες τιμές;

Edited by Thodoris4
Link to comment
Share on other sites

δεν χρησιμοποιείς τον πίνακα 5.1 (σελ. 126), αλλά τον πίνακα 5.1α (σελ. 127)

και όχι, δε χρειάζεται ουσιαστικά αυτός ο υπολογισμός

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.