Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Φωτισμός


antboton

Recommended Posts

@dib η απαντηση σου στο Β πως επηρεαζει τον υπολογισμο της περιοχης Φυσικου Φωτισμου?

 

@panos-vicious οχι απο τα τεχνικα χαρακτηριστικα του λαμπτηρα (Philips TL-M RS Super 80 40W/840 1SL)

Link to comment
Share on other sites

Γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτή η φωτεινή απόδοση 78 [Lm/W] και η φωτεινή ροή 3100 [Lm], αφορούν τον λαμπτήρα (γραμμικό φθορισμού τύπου Τ12) και χωρίς το ballast και όχι το φωτιστικό σώμα που είναι τοποθετημένος. Αν είχες τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών τότε εντάξει. Τώρα όμως θα πρέπει να πας με τιμές από τον πίνακα 5.1α, παίρνοντας υπ' όψη σου και το είδος των ballast. Δες λίγο το μήνυμα #46 στου hkamp στην προηγούμενη σελίδα.

 

Το κακό είναι πως ο πίνακας δεν έχει τιμές για φωτιστικά με λαμπτήρες Τ12.

Αν μπορεί, ας βοηθήσει κάποιος.

Link to comment
Share on other sites

Αντί για τον πίνακα 5.1α χρησιμοποίησε τον πίνακα 5.1 λαμβάνοντας μια μέση τιμή.

Στον πίνακα 5.1 έχουμε τιμές lm/W για γραμμικούς φθορισμού συμπεριλαμβανομένου του ballast!

Οι τιμές κυμαίνονται από 60 έως100 lm/W.

Αφού οι λαμπτήρες έχουν 78 lm/W μπορείς να λάβεις μια τιμή 70 lm/W και να πεις ότι είσαι εντός ορίων.

 

Υ.Γ.: Ο πίνακας 5.1α είναι σωστός; Είναι δυνατόν για γραφείο 3x3=9τμ που φωτίζεται με λάμπες πυρακτώσεως να απαιτούνται 27*(500/100)*(3*3)=1.215 W? Δηλαδή 12 100άρες λάμπες δεν μας φτάνουν!

Link to comment
Share on other sites

αφού θέλεις 500 lx (= lm/m2) και κανεις σύγκριση με το κτήριο αναφοράς (το οποίο έχει λάμπες φθορίου Τ5 - δες πιν. 5.1α), για να έχεις την ίδια φωτεινή απόδοση με λάμπες πυράκτωσης, πρέπει να βάλεις όσες αναφέρεις

 

δεν ξέρω, καταλαβα καλά την ερώτηση σου ?

Link to comment
Share on other sites

Ο πίνακας 5.1 δίνει τυπικές τιμές φωτεινής δραστικότητας (απόδοσης) λαμπτήρων. Εγώ ρωτάω για φωτιστικά με λαμπτήρες φθορισμού Τ12 (12/8" = 38mm) με μαγνητικό ballast. Να πάρω τιμές σαν αυτές του Τ8 (4,2 [W/m2/100lx])???

Αν χρησιμοποιήσω τον πίνακα 5.1, με μια τιμή 70 [lm/W] και λαμπτήρες των 40W, για ένα χώρο γραφείου 50m2 για να πετύχω τα 500lx (=500 [lm/m2]) θα χρειαζόμουν: 500 [lm/m2] * 50 [m2] = 25000 [lm], οπότε: 25000 [lm] = n * 70 [lm/W] * 40 [W] -> n = 25000 / (70*40) -> n = 9 λαμπτήρες (όχι φωτιστικά) και θα είχα εγκατεστημένη ισχύ ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας 40[W] * 9 λαμπτ. / 50m2 = 7,2 [W/m2] (λαμπτήρων και πάλι και όχι φωτιστικών) όταν το Κ.Α. για να πετύχει τα 500 lux θέλει 16 [W/m2] φωτιστικού σώματος όμως.

Πολύ καλό για να 'ναι αληθινό.

 

Με μέγιστη φωτεινή δραστικότητα 18 [lm/W] για λάμπες πυράκτωσης, μια χαρά είναι ο πίνακας 5.1α. για φωτιστικά χωρίς ανακλαστήρες.

Link to comment
Share on other sites

panos

δεν απάντησα στο ερώτημα, αλλα στο Υ.Γ. του agiannis78 που έλεγε για τις λάμπες πυράκτωσης

 

για τη δική σου περίπτωση, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω

Link to comment
Share on other sites

@dib

Το ερώτημα ήταν ρητορικό. Για να πετύχω το min των 500 lux, θα πρέπει να βάλω 12 λάμπες πυρακτώσεως των 100W. Αυτό δεν στέκει, είναι ένα ακόμη λάθος του ΚΕΝΑΚ! Δεν συμφωνείτε?

 

@panos-vicious

Ο πίνακας 5.1 δίνει τις τυπικές τιμές lm/W, όπου στις λάμπες φθορισμού συνυπιλογίζονται και τα ballast. Άρα, για τις λάμπες φθορισμού είναι για φωτιστικά και όχι λαμπτήρες.

Γνωρίζεις πόσα W είναι η ισχύς ενός ηλεκτρονικού ballast και ενός ηλεκτρομαγνητικού ballast για ένα τυπικό φωτιστικό 2 λαμπτήρων Τ8?

Link to comment
Share on other sites

Το ερώτημα ήταν ρητορικό. Για να πετύχω το min των 500 lux, θα πρέπει να βάλω 12 λάμπες πυρακτώσεως των 100W. Αυτό δεν στέκει, είναι ένα ακόμη λάθος του ΚΕΝΑΚ! Δεν συμφωνείτε?

 

ο ΚΕΝΑΚ έχει ως στόχο την παρότρηνση της εξοικονόμησης ενέργειας απο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη φωτεινότητα του χώρου για να σου αποδόση τα 500lx

συνεπώς, μπορείς να το κάνεις με 2 τρόπους :

1) βάζεις 12 λάμπες Χ 100W για να έχεις φωτεινή δραστικότητα (απόδοση) τα 500 lx + έξοδα ηλεκτρολογου για εγκατάσταση 10 ντουί + καλώδια + ....

2) επιλέγεις πχ. 4 λάμπες Χ Τ5 (36 W) + έξοδα ηλεκτρολογου για εγκατάσταση 4 φωτιστικών + καλώδια + ....

 

αντιλαμβάνεσαι οτι στη 2η περπτωση έχεις διπλό κέρδος (χαμηλότερη λειτουργική κατανάλωση και λιγότερα έξοδα εγκατάστασης)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×