Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Υπολογισμός Pm


deathlok

Recommended Posts

Αντιγράφοντας από το faq του ΤΕΕ

 

Η θεωρητική ισχύς Pgen υπολογίζεται από την σχέση 4.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, ενώ η πραγματική Pm λαμβάνεται ως ακολούθως:

1. Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, κατά την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση, χρησιμοποιείται η ονομαστική θερμική απόδοση (%) του λέβητα-καυστήρα από τον κατασκευαστή. Αν δεν είναι γνωστή, προσδιορίζεται από τις αναλυτικές σχέσεις που δίνονται στον πίνακα 4.2. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

 

 

Για την Pgen τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το Pm γιατί νομίζω πως τα έχουν μπλέξει λίγο τα πράγματα.

 

Αναφέρει ότι η Pm λαμβάνεται ως.....θερμική απόδοση ή όπως ορίζεται η ελάχιστη θερμική απόδοση...

 

Καλά το Pm δεν είναι ισχύς;

 

Από το ΤΕΕ εγώ "τείνω" να καταλάβω πως το Pm προκύπτει από την ονομαστική ισχύ του λέβητα πολλαπλασιασμένο με τον τον βαθμό απόδοσης του.

 

Σωστά;

 

δλδ αν έχω ένα λέβητα 40Kw με βαθμό απόδοσης 0.9 τότε το Pm (με το οποίο θα κάνω και τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης) είναι 40*0.9=36ΚW

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Μεταφορά από άλλο θέμα

miltos

 

2. ως επιφάνεια Α για την υπερδιαστασολόγηση του λέβητα θα βάλω την ταράτσα, την πυλωτή σε επαφή με το περιβάλλον, την πυλωτη σε επαφή με κλειστα γκαράζ που είναι μ.θ.χ, τίς εξωτερικές πλευρές των διαμερισματων, και την κατακόρυφη επιφάνεια των πλευρών των διαμερισμάτων σε επαφη με το κλιμακοστάσιο που είναι μ.θ.χ;

Link to comment
Share on other sites

2.Από ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ..."Για τον υπολογισμό της θεωρητικής ισχύος Pgen από την σχέση 4.1. η επιφάνεια Α που χρησιμοποιείται, είναι η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος, όπως λαμβάνονταν υπόψη στον Κανονισμό Θερμομόνωσης και όπως λαμβάνεται υπόψη πλέον κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου."

Link to comment
Share on other sites

Αν όμως κάποιος κάνει χρήση της παραδοχής της (μη επίσημης ακόμα) διευκρινιστικής του ΤΕΕ, τότε η επιφάνεια Α ορίζεται αλλιώς στην σελίδα 14. Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σε επαφή με έδαφος και μη θερμαινόμενους χώρους.

Link to comment
Share on other sites

αρα για να το ξεκαθαρίσω αυτό που γραφω στο post 22 είναι σωστό ntside;

.<< ως επιφάνεια Α για την υπερδιαστασολόγηση του λέβητα θα βάλω την ταράτσα, την πυλωτή σε επαφή με το περιβάλλον, την πυλωτη σε επαφή με κλειστα γκαράζ που είναι μ.θ.χ, τίς εξωτερικές πλευρές των διαμερισματων, και την κατακόρυφη επιφάνεια των πλευρών των διαμερισμάτων σε επαφη με το κλιμακοστάσιο που είναι μ.θ.χ;>>

panos είναι σωστό (χωρίς την διευκρινιστική) ή δεν πρέπει να πάρω την επιφάνεια σε επαφή με το κλιμακοστάσιο αλλά την εξωτερική του κλιμακοστασίου παρόλο που είναι μ.θ.χ σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον;

Link to comment
Share on other sites

Να σε ρωτήσω το εξής:

Μελέτη θερμομόνωσης και μελέτη υπολογισμού θερμικών απωλειών υπάρχουν; Αν είχαν γίνει πάρτες και σύγκρινε την υπολογιζόμενη από την μελέτη θέρμανσης ισχύ του λέβητα με την εγκατεστημένη. Θα σου δώσει τον συντελεστή ng1.

 

Αν δεν υπάρχουν αυτές οι μελέτες, τότε πάρε σαν επιφάνεια Α μόνο τις εξωτερικές (και αυτές σε επαφή με όμορα). Αν θες να πάρεις αντί για την εξωτερική του κλιμακοστασίου την διαχωριστική, τότε το κέλυφος για τον υπολογισμό της Α θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις διαχωριστικές επιφάνειες σ' επαφή με το έδαφος. Τσάμπα κόπος νομίζω. Δεν πρόκειται να σου αλλάξει τίποτα δραματικά και κανείς εντέλει δεν θα ασχοληθεί να το ελέγξει.

Link to comment
Share on other sites

2.Από ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ..."Για τον υπολογισμό της θεωρητικής ισχύος Pgen από την σχέση 4.1. ........"

 

Που ακριβώς το διαβάζουμε αυτό ?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

tee.gr

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Θέματα Εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ

Μονάδα παραγωγής θέρμανσης. Ποια είναι η θερμική απόδοση (%)

λέβητα-καυστήρα η οποία λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς;

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιείται ως θερμική απόδοση (%) λέβητα-καυστήρα η υπολογιζόμενη ngen, η οποία προκύπτει από τον έλεγχο υπερ-διαστασιολόγησης. Για τον υπολογισμό της θερμικής απόδοσης ngen απαιτείται ο προσδιορισμός της θεωρητικής ισχύος της μονάδας λέβητα-καυστήρα Pgen και της πραγματικής ωφέλιμης ισχύος Pm.

Η θεωρητική ισχύς Pgen υπολογίζεται από την σχέση 4.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, ενώ η πραγματική Pm λαμβάνεται ως ακολούθως:

 

1. Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, κατά την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση, χρησιμοποιείται η ονομαστική θερμική απόδοση (%) του λέβητα-καυστήρα από τον κατασκευαστή. Αν δεν είναι γνωστή, προσδιορίζεται από τις αναλυτικές σχέσεις που δίνονται στον πίνακα 4.2. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

2. Για υφιστάμενα κτήρια χρησιμοποιείται η θερμική ισχύ λέβητα από το φύλλο ανάλυσης καυσαερίων.

Από τον λόγο Pm / Pgen , προσδιορίζονται και οι μειωτικοί συντελεστές ng1 και ng2, βάσει των οποίων υπολογίζεται η τελική θερμική απόδοση του λέβητα-καυστήρα ngen.

Για τον υπολογισμός της θεωρητικής ισχύος Pgen από την σχέση 4.1. η επιφάνεια Α που χρησιμοποιείται, είναι η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος, όπως λαμβάνονταν υπόψη στον Κανονισμό Θερμομόνωσης και όπως λαμβάνεται υπόψη πλέον κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

δηλαδη η Pm είναι η ισχύς πού γραφει το ταμπελάκι τού κατασκευαστή του λέβητα επί τον β.αποδοσής;

2. μήπως γνωρίζει κάποιος τι γίνεται αν έχεις σταθερά υαλότουβλα σε εξωτερικό τοίχο; ώς τι μπαίνουν σε επιθεωρηση παλιού και από τι πίνακες;

Link to comment
Share on other sites

Pm, στη ΜΕΑ, είναι η ισχύς που γράφουν τα φυλλάδια του κατασκευαστή. Ονομαστική ισχύς. Η αποδιδόμενη δηλαδή ισχύς στο δίκτυο. Οπότε δεν πολλ/ζεις με β.α. Δες λίγο και το διορθωμένο παράδειγμα για ΠΕΑ στο ΤΕΕ.

Οταν μπει ο λέβητας δεν ισχύει το τι γράφει ταμπελάκι. Ο λέβητας μπήκε, άρα πρέπει να ρυθμιστεί και να μετρηθεί. Υπάρχει μόνο το Pm της καυσανάλυσης. Αυτό το ...κατα την ενεργιακή μελέτη ή επιθεώρηση... δεν μπόρεσα να το καταλάβω.

Ετσι νομίζω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.