Α, μήπως στα κυκλώματα ξεπερνάς την ταχύτητα που έχεις ορίσει σαν όριο και βάζει τον στραγγαλισμό για να σε περιορίσει σε αυτό το όριο?

Link to comment
Share on other sites

το έλεγξα και αυτό. Δεν ξεπερνάω τις μέγιστες.Έκανα και τον αντίστοιχο έλεγχο

 

Επιμένω επειδή μου φαίνεται παράξενο. Η ταχύτητα του κυκλώματος είναι μικρότερη από εκείνη που έχεις δηλώσει στα στοιχεία δικτύου? Εννοώ μικρότερη, όχι ίση. Αν είναι ίση, αυτό οφείλεται στο ότι έχει περιοριστεί από τα ρυθμιστικά.

Link to comment
Share on other sites

Εν τέλει απλά αύξησα τη διάμετρο του σωλήνα οπότε σταδιακά έβγαλε από μόνο του τις στραγγαλιστικές διατάξεις. Miltos είχες δίκιο ήταν θέμα υπέρβασης ορίου ταχύτητας. Σαν ΔΤ έβαλα τέτοια τιμή τέτοια ώστε να πετυχαίνω παροχή 0.5 m^3/h. Δεν ξέρω...να κάνω άλλη προσέγγιση με την υδραυλική εξομοίωση;

Link to comment
Share on other sites

Ανέβασα το δίκτυο. Γνωρίζω ότι δεν είναι ισορροπημένο απλά προσπαθώ τώρα να μάθω πως δουλεύει. Οποιαδήποτε παρατήρηση ευπρόσδεκτη.

post-38131-131887277381_thumb.jpg