σε μια πλακα θα βγαλω πατουρα (προβολο) 0,3 x 0.4 m τρεις φορες με διαστημα μεταξυ των 0,6 m.

 

οι πατουρες κατ'αρχας δεν θεωρουνται κοντοι προβολοι,σωστα?

 

επειδη αυτη η πατουρα θα εχει τοιχοποιια(γινεται για αρχιτεκτονικους λογους) τι προτεινετε για την πιο σωστη προσομοιωση-φορτιση?

 

αυτο που εννοω ειναι αυτο:

 

patouragh4.jpg

Link to comment
Share on other sites

Βάλε έναν κόμβο στο ελεύθερο άκρο του προβόλου, δώσε τη διατομή της πλάκας στη δοκό που θα συνδέεται με τη δοκό του κτιρίου και το φορτίο που της αντιστοιχεί.

 

Θα περιμένεις ισχυρή στρέψη στη δοκό του κτιρίου.

Τη διαστασιολόγηση του βραχέως προβόλου να τον κάνεις με το χέρι γιατί το πρόγραμμα σου δεν νομίζω ότι θα το κάνει σωστά.

Link to comment
Share on other sites

Εγώ νομίζω ότι δεν έχει καν νόημα η προσομοίωση. Το ί.β. της τοιχοποιίας και των μικρών προβόλων μπορεί να δοθεί σαν φορτίο στην δοκό, αφού έχει τόσο μικρή εκκεντρότητα και τα φορτία της θα μεταφερθούν σχεδόν με λοξή θλίψη και να προστεθούν σχεδιαστικά στον ξυλότυπο οι πλακούλες με 3Φ8 άνω (~Φ8/20) ή μανδύα ανοιχτό. Η στρέψη είναι έμμεση (συνέχεια πλάκας) και άρα δεν χρειάζεται επίσης υπολογισμό (1Φ12/παρειά), χώρια που η στρέψη που εισάγει η μέσα πλάκα μάλλον είναι μεγαλύτερη... Η διαμόρφωση κοντού προβόλου σε στοιχείο με τόσο μικρό πάχος και φορτίο είναι πολύ επίπονη και αχρείαστη για τέτοιου μεγέθους πράγματα.

Link to comment
Share on other sites

Η εσωτερική πλάκα φαίνεται να έχει λόγο πλευρών μεγαλύτερο του 2 και επομένως να λειτουργεί σε μια μόνο διεύθυνση, την παράλληλη προς τη δοκό που στηρίζει τους προβόλους. Γι αυτό αναφέρθηκα σε στρέψη της δοκού.

 

Παρόλα αυτά, νομίζω ότι 1Φ12 ανά παρειά που ανέφερε ο Giannis και πυκνοί συνδετήρες Φ8/10 σ' όλο το μήκος της δοκού στήριξης σε καλύπτουν αναφορικά με τη στρέψη.

Αν κάνεις την προσομοίωση που σου είπα θα δεις καλύτερα τι γίνεται.

 

Για τον οπλισμό του προβόλου χωρίς υπολογισμούς θα πρότεινα φουρκέτες τουλάχιστον Φ10/20, δηλαδή 3Φ10 στα 0,40μ και οπλισμό διανομής άνω και κάτω επίσης 3Φ10 που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχουν τη μορφή κλειστών συνδετήρων.

 

Επίσης, ένα θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η καλή κατασκευή της τοιχοποιίας. Καλή κατασκευή σημαίνει να σφηνώσουν τα τούβλα της τελευταίας σειράς στον από πάνω πρόβολο καθώς και να συνδεθούν οι κατακόρυφες πλευρές της τοιχοποιίας με τις κολώνες μέσω ειδικών μεταλλικών γωνιακών συνδέσμων. Αυτά στη θεωρία γιατί κανένας εργολάβος δεν τα κάνει και πολύ φοβάμαι ότι σε ένα σεισμό πολλές τέτοιες αρχιτεκτονικές προεξοχές θα "φύγουν" κάτω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.