Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Γραμμές ΔΕΗ μέσης τάσης


ALdaperan

Recommended Posts

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

  • Like 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 28
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

9 ώρες πριν, george33 said:

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

Τρολαρεις ε;

Link to comment
Share on other sites

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

φυσικά οι γραμμές μέσης τάσης είναι μόνο για την τάση το λέει και το όνομα, έχετε ακούσει για γραμμές ρεύματος; το ρεύμα μεταδίδεται ασύρματα απευθείας από τους σταθμούς στους Μ/Σ διανομής

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, george33 said:

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

Ελπίζω να είσαι φοιτητής στα πρώτα έτη.. και όχι αυτό που λέει η ειδικότητα  σου

Link to comment
Share on other sites

θα ειμαι σκληρος για το καλο το δικο σου αλλα και το δικο μας.

Οταν σε δουλευει ο "ιδιωτης" θα πρεπει να προβληματιζεσαι πολυ.

Δυστυχως με αυτα που λες δειχνεις να εχεις αγνοια και παρανοηση για θεματα του γνωστικου σου αντικειμενου (ακομα και βασικων γνωσεων λυκειου).

Και πραγματικά δε γνωρίζω αν το διάβασμα ενος βιβλίου είναι αρκετό.

ΘΑ ρωτήσω και εγώ, είσαι πράγματι ηλ/γος (από οποιαδήποτε σχολή)?

Edited by maneni
Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, george33 said:

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

Θα σου έλεγα να ξεκινήσεις από εδώ την ενημέρωση σου

https://opencourses.auth.gr/modules/units/?course=OCRS315&id=4119

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

On 8/28/2018 at 4:08 AM, george33 said:

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

Αν θες διατύπωσε καλύτερα τι εννοείς. Ακόμα και χωρίς φορτίο στους μετασχηματιστές υπάρχουν κάμποσα ρεύματα που κυκλοφορούν, υπολόγισέ τα.
Στα υπ'όψιν ότι οι μετασχηματιστές δεν είναι ιδανικοί. Το 1 mAmp για άλλες γραμμές είναι αμελητέο και για άλλες πλήρες φορτίο.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο