Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Υπολογισμός πτώσης τάσης


tantonakis

Recommended Posts

υπάρχουν πίνακες που δίνουν τη πτώση τάσης κάθε τύπου καλωδίου ανά Α/m (εκτός του αναλυτικού υπολογισμού), φυσικά χωρίς γνώση του μήκους δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Το όριο πτώσης τάσης του κανονισμού είναι 4%

Link to comment
Share on other sites

 αποτι θυμαμε απο το σχολειο .. ΔU=2*ρ*L*I*συν Φ/s για μονοφασικο και για τριφασικο βαζεις ριζα 3 στην αρχη.. οπου ρ ειδικη αντισταση αγωγου Lαποσταση αγωγου Ι αμπερ κ s διατομη.. κανονικα στον τυπο μπενει και θερμοκρασια αλλα μην το μπλεξεις ειναι αξιοπιστη κ ετσι.. να σου θυμησω οτι το επιτρεπτο οριο πλεον τις πτωσης τασης ειναι 4 τις εκατο κ σε  κινηση κ σε φωτισμο κ οχι ενα και τρια που ηταν παλια.. υπολογισμος διατομης ειναι s=ρ*L*I/ΔU ... κ ΔU βαζεις 4 κ κατο για να υπολογισεις που ειναι το επιτρεπτο οριο..

Edited by manoselectric
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Πρόγραμμα online υπολογισμού πτώσης τάσης σε μονοφασικές και τριφασικές ηλεκτρικές γραμμές.

 

Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τον chrome, οπότε αν δεν ανοίγει, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο με opera ή firefox.

Edited by monachus
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Καλησπέρα σας

 

Θέλω αν μπορέσετε να μου λύσετε μια απορία γιατί έχω μπερδευτεί  :???: .Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης απο την αρχή της γραμμής μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής είναι 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης.

 

Εαν για μια εγκατάσταση φωτισμού κήπου χρησιμοποιήσω μετασχηματιστή 230/42 V η μεγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης θα είναι το 4% του 42V ή το 4% του 230 V?

 

Επίσης,η σχέση υπολογισμού της πτώσης τάσης είναι 2*ρ*l*I / S ( υποθέτω cosφ=1).;Όμως,βρήκα στη βιβλιογραφία μια σχέση που στον παρονομαστή έχει S*n όπου n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση.Αυτό το n μήπως αναφέρεται στον αριθμό των ενεργών αγωγών οπότε είναι ίσο με τη μονάδα για το μονοφασικό?

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Edited by VasilisP
Link to comment
Share on other sites

Ο μετασχηματιστής είναι γραμμικό στοιχείο, αν η τάση στο πρωτεύον πέσει κατά 4% τότε η τάση στο δευτερεύον θα πέσει με το ίδιο %.
Στην φόρμουλα R= (ρ*l)/A το A στον παρονομαστή είναι το συνολικό εμβαδόν, αν έχεις 10 ίδιους αγωγούς τότε A=A*10.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.