Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος...

Link to comment
Share on other sites

Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος...

 

Βασίλη δεν μπορώ να το καταλάβω.Αν μπορείς να υπολογίσεις την πτώση τάσης στο κύκλωμα αναλυτικά θα το εκτιμούσα πολύ.Αν δεν έχεις χρόνο παρ'όλα αυτά σε ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

ρ L I (A) πτώση τάσης

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 2 1,74 0,08352

2 0,018 5 0,87 0,1044

20 1,14984

 

 

 

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 8 0,5 0,096

2 0,018 2 0,44 0,02112

23 1,07904

 

Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο :smile:είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο

Link to comment
Share on other sites

ρ L I (A) πτώση τάσης

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 2 1,74 0,08352

2 0,018 5 0,87 0,1044

20 1,14984

 

 

 

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 8 0,5 0,096

2 0,018 2 0,44 0,02112

23 1,07904

 

Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο :smile:είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο

 

Σ'ευχαριστώ πολύ φίλε.Είσαι πρώτος.Περαστικά σου.

Link to comment
Share on other sites

Αν και ο Βασίλης ήταν αναλυτικότατος, επειδή δεν είναι εύκολο και πρακτικό να κάνεις όλους αυτούς τους υπολογισμούς σε κάθε γραμμή μπορείς να παίρνεις (για απλά κυκλώματα φωτισμού και πρίζες) μία παραδοχή.

 

Έστω ότι το συνολικό σου φορτίο είναι στο μεγαλύτερο μήκος της γραμμής σου και υπολογίζεις πτώση τάσης. Αν σου βγάλει μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τότε υπολογίζεις αναλυτικά για να δεις μπας και γλιτώσεις το μεγαλύτερο καλώδιο. Αν όμως η πτώση τάσης είναι μικρότερη τελειώνεις εκεί τους υπολογισμούς σου αφού σίγουρα η πραγματική κατάσταση (αναλυτικός υπολογισμός) θα δώσει ακόμα μικρότερη πτώση τάσης.

Link to comment
Share on other sites

ρ L I (A) πτώση τάσης

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 2 1,74 0,08352

2 0,018 5 0,87 0,1044

20 1,14984

 

 

 

2 0,018 2 4,05 0,1944

2 0,018 5 3,18 0,3816

2 0,018 6 2,68 0,38592

2 0,018 8 0,5 0,096

2 0,018 2 0,44 0,02112

23 1,07904

 

Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο :smile:είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο

 

Μπορεί να φανεί χαζό αλλά γιατί το γινόμενο(2*0,018*2*4,05) στην πρώτη γραμμή δεν δίνει 0,1944;Oι μονάδες είναι σωστές;

Link to comment
Share on other sites

... Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή της γνωστής σχέσης για το 1,5mm2 καλώδιο του προβλήματος (όχι επιλύοντας βάσει παρουσίασης του πίνακα γιατί λείπει το καλώδιο!), η παράθεση έγινε έτσι για να βλέπει ο συνάδελφος βήμα βήμα πως αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα με το μήκος και το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Στο επισυναπτόμενο σχέδιο φαίνονται 3 προβολείς 1000W o καθένας οι οποίοι απέχουν απο το πίλαρ 180m. Το καλώδιο που έχει τοποθετηθεί έναι 2,5mm2 .

 

Στον υπολογισμό της πτώσης τάσης για κάθε γραμμή

 

ΔV= 1000/230 *0.0175 * 2 * 180 /2,5 V = 10,9 V δηλ. μεγαλύτερο απο 9,2V.

 

Είναι σωστός ο παραπάνω υπολογισμός χρησιμοποιώντας το διπλάσιο μήκος αφού θεωρητικά ο ουδέτερος (επιστροφή) δεν διαρρέται από ρεύμα?

Με την αμπεροτσιμπίδα μετράω μόλις ΙΝ=1,8Α.

 

Ευχαριστώ

 

proboleis.doc

Edited by CHRISTOSNT
Link to comment
Share on other sites

 

Σε μονοφάσικες γραμμές τo L (μήκος αγωγού)είναι διπλάσιο του μήκους της γράμμης άρα σωστος ο υπολογισμός.

Το Ιγραμμής πρέπει να είναι Ι=Ν/U άρα 1000W/230V=4,3A

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.