Σε νεα οικοδομη που μελεταται τωρα, επιτερπεται η χρηση χαλυβα ποιοτητας S400?

 

(τυπικο ειναι το θεμα)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος του 2000 συνέβαλε στην προσέγγιση με τους Ευρωκώδικες EC2 και EC8 και με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 που τέθηκαν σε ισχύ απο τον Ιανουάριο του 2007 καταργήθηκαν τα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 και απαγορεύτηκε η χρήση των κατηγοριών χαλύβων που αναφέρονται σε αυτά

Ο ΚΤΧ εισήγαγε την ανάγκη αυξημένης ολκιμότητας, υπέδειξε όριο για την διάβρωση,περιέγραψε την συμπεριφορά των χαλύβων σε υψηλές θερμοκρασίες κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βάση κανονισμού θα πρέπει να είναι υψηλής ολκιμότητας C και διαρροής > 500 = Β500C ή μεγαλύτερο. Ο ΚΤΕ του έργου θα πρέπει άμεσα να πάρει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του και να μπλοκάρει τόσο την άδεια του όσο και την σφραγίδα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν παραγεται πλεον ο S400..

Mονο Β500c μπορεις να χρησιμοποιησεις..

Υπαρχει και ο Β500a αλλα δεν ξερω αν παραγεται και χρησιμοποιειται ΜΟΝΟ για πλεγματα...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βάση κανονισμού θα πρέπει να είναι υψηλής ολκιμότητας C και διαρροής > 500 = Β500C ή μεγαλύτερο. Ο ΚΤΕ του έργου θα πρέπει άμεσα να πάρει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του και να μπλοκάρει τόσο την άδεια του όσο και την σφραγίδα.

 

λιγο υπερβολικα τα βρισκω ολα αυτα......στην τελικη δηλαδη κτιρια που κατασκευαστηκαν πριν 6-7 χρονια ειναι για "πεταμα"?????κι αν οχι εγω που "σερνω" μια αδεια απο τοτε (μεχρι 8 χρονια παει) και ειχα στη μελετη μου S400 δλδ τι θα κανω??θα βγαλω νεα μελετη????θα μπουν νεας ποιοτητας και τερμα...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφε ΔΕΝ υπαρχει πλεον s400, αρα κατα τη γνωμη μου πρεπει να αλλαξεις τη μελετη...

(μεταξυ δεν θα κανει και καμια τεραστια διαφορα..)

 

Απλα ο κ. Ροδοπουλος το παει αλλου..

Δλδ αν καποιος σημερα σου φερει s400 σημαινει οτι εχει ξεχασμενο χαλυβα για 10 χρονια (περιπου τοσα εχει σταματησει ο s400) ή κανει απο "αλλου" εισαγωγες, με οτι τα παραπανω σημαινουν...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@terry: Δεν παράγεται Β500a για οπλισμούς, εκτός από πλέγματα.

 

@Ροδόπουλος: Νομίζω ότι η βασική βελτίωση στην νέα σειρά χαλύβων είναι η μικρή ανοχή σε διαστάσεις και το όριο διαρροής (νομίζω και την κράτυνση). Στόχος είναι η καλύτερη πρόβλεψη της οριακής αντοχής των διατομών, ώστε ο ικανοτικός σχεδιασμός να είναι επιτυχής.

 

@fear1976: Δες πριν. Νομίζω ότι απαντάει σε τι χειρότερο έχεις από μια κατασκευή με χρήση παλαιότερου χάλυβα. Βέβαια πριν αρχίσεις να ανησυχείς βεβαιώσου ότι η μελέτη που έχεις στα χέρια σου σέβεται τον ικανοτικό σχεδιασμό (πέρα από αυτό αν έχεις μελέτη με S400 ίσως και να κερδίσεις σε χρήματα κάτι από ένα νέο υπολογισμό με B500c).

Share this post


Link to post
Share on other sites
@terry: Δεν παράγεται Β500a για οπλισμούς, εκτός από πλέγματα

 

Mα αυτο ακριβως εγραψα παραπανω...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ρε παιδιά τι λέτε όλοι σας. η περίπτωση είναι κλασσική περίπτωση που δεν έχει γίνει update στο software εδώ και χρόνια. αυτό το βλέπω συνέχεια γύρω μου σε μελέτες φρέσκιες. απορώ που ζείτε

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.