Μετάβαση στο περιεχόμενο

4M - Ηλεκτρολογικό


vicky12

Recommended Posts

5 hours ago, tasosi said:

Ψ=0,87Ω/km για καλωδιο J1VV από πίνακα 6.13 του βιβλίου

Επίσης στον πίνακα 14.19 κινητήρα 30kW με εκκίνηση αστεροτριγώνου τον ασφαλίζει με 63Α ασφάλεια όσο και το πρόγραμμα της 4m.

Δεν αναφέρεις τη διατομή του καλωδίου.  Επίσης ο πίνακας 6.13 έχει άλλα πράγματα (έχω την έκδοση του 2005 με το μπλε εξώφυλλο).

Link to comment
Share on other sites

Για 25mm2 όπως υπολογίζει το 4m. Στην έκδοση του 2005 (σελ 198), στοιχεία καλωδίων J1VV για διατομή 3x25+16mm2 ενεργός αντίσταση AC στους 70C ->0,87Ω/km. Στο παράδειγμα 7.22 έτσι επιλύει αντίστοιχα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.