Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Ρελέ (ΔΔΕ)


ΟΩΝ

Recommended Posts

  • 1 month later...

Ερώτηση

Σε τριφασική εγκατάσταση έχω έναν κεντρικό πίνακα που δίνει σε διάφορους υποπίνακες. Για κάθε υποπίνακα υπάρχει στον κεντρικό πίνακα ένα τμήμα που περιλαμβάνει ασφάλειοδιακόπτη, ασφάλειες τήξεως και ΔΔΕ-1. Σε κάθε υποπίνακα στην είσοδο του υπάρχει ο γενικός, οι τήξεως και ο ΔΔΕ-1α.

Όταν προκαλέσω διαρροή σε ένα κύκλωμα που ελέγχει ο υποπίνακας πέφτει ο ΔΔΕ-1 του κεντρικού πίνακα. Ο ΔΔΕ-0 του κεντρικού πίνακα δεν πέφτει. Δεν θα ήταν προτιμώτερο να πέφτει ο ΔΔΕ-1α που είναι και πιο κοντά στο ελλατωματικό φορτίο;

Link to comment
Share on other sites

Έχω την εντύπωση ότι στον κεντρικό πίνακα δεν χρειάζονται ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν στους υποπίνακες.

 

Αλλά ας περιμένουμε κάποιον ηλεκτρολόγο να σχολιάσει...

Link to comment
Share on other sites

Καπου μπερδευτηκες με τους συμβολισμους σου. Εννοεις οτι αντι να πεσει το ρελε του υποπινακα πεφτει το ρελε του κυριως πινακα? Ευαισθησιας 30 ειναι κ τα 2?

To οτι πεφτει το ρελε του κεντρικου πινακα σημαινει οτι δεν υπαρχει επιλεκτικοτητα, δεν βγαινει εκτος λειτουργιας το ελαχιστο τμημα του δικτυου οπως θα επρεπε.. Οπως λεει ο Αλεξης, εφοσον υπαρχουν ρελε στους υποπινακες θα μπορουσες να διωξεις ολες τις αναχωρησεις για υποπινακες μεσω ενος μεγαλυτερου ρελε 300mA, ή εστω να τα ομαδοποιησεις, και παλι να χρησιμοποιησεις περισσοτερα ρελε 300mA (ολα αυτα στον κεντρικο πινακα). Ετσι και καλυπτεις τα τμηματα των αγωγων απο τον κεντρικο μεχρι τους υποπινακες για κατι που θα συμβει στο ενδιαμεσο, και εχεις επιλεκτικοτητα.

Edited by ckiriako
Link to comment
Share on other sites

ο ΔΔΕ-0 ασφαλιζει ολες τις αναχωρησεις οι μονο τις καταναλώσεις του γενικου πινακα?

 

(νομιζω οτι 2 ΔΔΕ σε σειρα δεν δουλευουν. Εξαλλου ειναι περιττο ουτως ή αλλως).

 

Εχεις ΔΔε ατην αναχωρση και στην αφιξη? Ποιο το νοημα?

 

Η ενεργοποιηση των ΔΔΕ-1 προηγειτε των ΔΔΕ-1α σε ολα τα κυκλωματα και σε ολες τις περιπτωσεις?

Link to comment
Share on other sites

Για να υπαρχει επιλεκτικοτητα θα πρεπει στον γενικο πινακα οι διαταξεις προστασιας να εχουν την εξης σειρα:

Γενικος Διακοπτης Φορτιου , Γενικες Ασφαλειες , ΔΔΕ.

Επειτα οι υποπινακες θα πρεπει να περνουν αναχωρηση απ τις Γενικες Ασφαλειες του Γενικου Πινακα.Ο καθε υποπινακας θα εχει τις δικιες του διαταξεις προστασιας (Διακοπτες,ασφαλειες,ΔΔΕ) και δεν χρειαζεται αυτες να ειναι και στον γενικο πινακα.

Link to comment
Share on other sites

η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα

Link to comment
Share on other sites

Το όλο πρόβλημα που μας παρουσιάζεται κάθε φορά που έχουμε απομακρυσμένους υποπίνακες από τον ΓΠ είναι το καλώδιο τροφοδοσίας ΓΠ – υποπίνακα, ο ΔΔΕ του υποπίνακα που πρέπει να τοποθετηθεί ?, στην αρχή της αναχώρησης ( ΓΠ) ή στον υποπίνακα?

Link to comment
Share on other sites

Στην περιπτωση μακρυνου υποπινακα γιατι να βαλεις τον δδε στον κεντρικο πινακα? Ο δδε θα ενεργοποιηθει οχι μονο σε διαρροη στο καλωδιο αναμεσα σε κεντρικο-υποπινακα, αλλα και σε διαρροη απο τον υποπινακα και περα. Οποτε θα πρεπει να τρεχεις στον απομακρυσμενο κεντρικο για να σηκωσεις το δδε ή για να ελεγξεις τι εγινε.

 

Απο την στιγμη που απο οσο ξερω δεν υπαρχουν δδε για χαμηλη ταση που να ρυθμιζονται να ενεργουν μετα απο λιγο χρονο, αφηνοντας περιθωριο στον πιο κοντινο προς το σφαλμα δδε να ενεργοποιηθει αμεσως, ή βαζεις στον υποπινακα δδε 30mA και τιποτα αλλο, αφηνοντας καλωδιο κεντρικου-υποπινακα και χρηστες απροστατευτους στις διαρροες, ή 30mA στον υποπινακα 300mA στον κεντρικο για ολα, προστατευεις την εγκατασταση απο μεγαλες διαρροες-αποφευγεις ζημιες κτλ αλλα δεν προστατευονται οι χρηστες, ή βαζεις 30mA στον κεντρικο σε καθε αναχωρηση και σε καθε σφαλμα τρεχεις να δεις τι εγινε

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα

 

Πως πρεπει να ειναι σωστα για να εχει επιλεκτικοτητα και στα βραχυκυκλωματα και σε διαρροες?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.