Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Πυρασφάλεια σε μεζονέτα - οδεύσεις διαφυγής


mikepaza

Recommended Posts

Καλησπέρα

Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:

 

α) Σε μελέτη πυρασφάλειας μεζονέτας εξετάζουμε χωριστά τον όροφο από το ισόγειο ή εξετάζουμε μόνο την δυσμενέστερη περίπτωση του ορόφου;

 

β) στο συνολικό μήκος της όδευσης διαφυγής για τον όροφο συνυπολογίζεται και το μήκος της εσωτερικής σκάλας που κατεβαίνει στο ισόγειο;

Ισχύει δηλαδή στην περίπτωση της μεζονέτας το άρθρο 2 παρ.2.2.1 του ΠΔ-71/88 που μιλάει για προσθήκη στην οριζόντια διαδρομή του αναπτύγματος της σκάλας επαυξημένο κατά 50%;

 

και γ)ξέρετε αν υπάρχει κάποια διαφορά στο αν η σκάλα είναι μεταλλική ή από μπετόν, στον υπολογισμό της όδευσης διαφυγής;

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

Αν τώρα στο ισόγειο έχουμε δυο "εξόδους κινδύνου", μια η κεντρική έξοδος του σπιτιού και άλλη μια στο πίσω μέρος που βγάζει σε ύπαιθρο, θεωρούμε σαν μέγιστο μήκος όδευσης διαφυγής τα 25m ή τα 35m; Ασχέτως οτι η κεντρική έξοδος του σπιτιού είναι ακριβώς δίπλα απο την εσωτερική σκάλα οπότε δε νομίζω να υπάρξει κάποιος που θα πάει να βγεί απο το πίσω μέρος, πρέπει να εξετάσω αν τηρείται η παραπάνω απόσταση και για το πίσω μέρος;

Link to comment
Share on other sites

Ναι γιατι φαντασου να μπλοκαρει σε περιπτωση φωτιας η μπροστινη εξοδος...Θα αναγκαστεις να βγεις απο πίσω...Θα εξετασεις τα 35 μ στη δυσμενεστερη περιπτωση...

Σωστό αυτό... Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.

Link to comment
Share on other sites

Όταν έχουμε δύο εξόδους κινδύνου αρκεί η μία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τη μέγιστη όδευση.

 

Στην περίπτωση της μεζονέτας, αν έχεις δυο εξόδους κινδύνου, δεν μπορείς να έχεις μέγιστη όδευση 35m διότι από τον πάνω όροφο η διαδρομή είναι κοινή για ένα μεγάλο τμήμα, είτε πας προς τη μία έξοδο είτε προς την άλλη.

 

Τέλος η σκάλα πάει *1.5

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Γεια σας συνάδελφοι!

 

Αντιμετωπίζω ένα παρόμοιο θέμα και θέλω τα φώτα σας. Δυστυχώς ο Π.Δ. 71/1988 δεν διαφωτίζει πλήρως, επομένως κατέληξα κάπου ερμηνεύοντας όσο καλύτερα μπορούσα τη νομοθεσία.

 

Τα προβλήματα είναι τα εξής :

 

Από τον Β' όροφο, εώς την κύρια είσοδο του σπιτιού είναι πάνω από 35μ. Σε αυτά υπολογίζω και την εσωτερική σκάλα με προσαύξηση 50%.

 

Η μόνη λύση που βρήκα είναι η εξής:

- Έξοδος κινδύνου όχι από την κύρια είσοδο, αλλά από μπαλκονόπορτα του ισογείου. (Δεν είδα πουθενά να απαγορεύεται στον κανονισμό).

- Το παραπάνω γίνεται θεωρώντας 35μ όδευση διαφυγής, δηλαδή την προσαύξηση του 25μ εάν υπάρχει πυρόσβεση ή πυρανίχνευση.

 

Άρα είναι αναπόφευκτο να βάλω πυρανίχνευση, γιατί η εσωτερική σκάλα δε μπορεί να γίνει πυροδιαμέρισμα. Αν μιλήσουμε επί της ουσίας, ένα πυροδιαμέρισμα είναι ερμητικά κλειστό, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με την εσωτερική σκάλα του σπιτιού χωρίς αυτό να γίνει χάλια. Ο ιδοικτήτης πληρώνει για να έχει ένα ωραίο σπίτι και εάν μπορεί να βρεθεί άλλη λυση δεν το συζητά...

 

Άρα πάω αναγκαστικά στη λύση της πυρανίχνευσης. Έχει κανείς εμπειρία από τέτοια μελέτη εντός σπιτιού; Βάζω ότι και σε λεβητοστάσιο κλπ;

 

Ευχαριστώ για τη γνώμη σας!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.