Στοχευόμενη μετακίνηση με μέθοδο N2 (Fajfar)


 
gmL

Recommended Posts

Μπορεί κανείς να με βοηθήσει να αποσαφηνίσω το εξής;

Κατά τη μέθοδο Ν2 το φάσμα ικανότητας (φάσμα αντίστασης) της κατασκευής διγραμμικοποιείται κλπ κλπ και ανάλογα με το ποιό σημείο του ελαστικού ΦΕΦΜ (ADRS) του σεισμού τέμνει η προέκταση του ελαστικού κλάδου, προκύπτει και η δt (στοχευμένη μετακίνηση).

>Αν ο ελαστικός κλάδος τέμνει "ψηλά" το πλατώ (δηλ Τ<Τc) γίνεται χρήση ενός τύπου...

>Αν ο ελαστικός κλάδος τέμενει το φθίνοντα κλάδο του φάσματος adrs( δηλ Τ>Τc), τότε δt λαμβάνεται η τιμή Sd εκείνη...

 

>Αν όμως ο ελαστικός κλάδος τέμνει το φάσμα πιο "κάτω" (δηλ Τ>Τd) τι ισχύει; Ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση ή σημαίνει κάτι άλλο;

 

Δείτε και την εικόνα που επισυνάπτω για να καταλάβετε.

 

Χαζή απορια, μα δεν παύει να είναι απορία :razz:

 

Btw, καλές γιορτές

post-909-0-02757800-1325273298_thumb.jpg

Edited by gmL
Link to comment
Share on other sites

Για να δείς που θα κόψεις την καμπύλη απόκρισης πρέπει να ορίσεις και το σημείο επιτελεστικότητας για καθε στάθμη. Στο συγκεκριμένο σχήμα κάτι δεν μου κάθεται καλά. Τι κτήριο είναι αυτό που φτάνει 39cm μετατόπιση οιονεί μονοβάθμιου και δεν αστοχεί? Ακόμα το φάσμα σου μου φαίνεται λίγο μικρό. Μάλλον έχεις βάλει το φάσμα σχεδιασμού με κάποιο q και όχι το ελαστικό, για κοίταξέ το.

Edited by iovo
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.