Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ

Θεμελίωση δεξαμενών (πάχος - τρόπος)

Recommended Posts

Θεμελιώνω δεξαμενές σε τμήμα βιομηχανικού κτιρίου, δημιουργώντας μια εκβάθυνση 3μ κατά την εκσκαφή σε τμήμα 9μΧ18μ. Θα κατασκευάσω ραντιέ και περιμετρικά τοιχία (σαν πισίνα δηλαδή), και πάνω στην ραντιέ θα μπουν οι δεξαμενές.

 

Οι δεξαμενές είναι διαφόρων διαμέτρων και χωρητικοτήτων όπως στο σχέδιο και θα γεμίζουν με λάδι.

Το έδαφος βραχώδες (σφύρα).

Οι δεξαμενές (κατά τον κατασκευαστή των δεξαμενών) απλά ακουμπάνε πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο μπετόν (κωνικής μορφής), δηλαδή δεν βιδώνονται πουθενά (!?). Η ραντιέ θα φορτιστεί απλά με κατανεμημένα φορτία των δεξαμενών.

 

Πώς να λύσω την ραντιέ κατά την γνώμη σας, τι να προσέξω και τι πάχος εκτιμάτε?

 

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

θέλω να σβήσω τα αρχεία dejamenes.jpg και dejamenes2.jpg αλλά δεν μπορώ (security alert)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

25-30cm το max όπως λέει και ο Χαρης (στην περίπτωση βράχου). Βέβαια του εργολάβου θα του βγει η καρδιά από το στόμα και θα προσπαθεί να σου πεί έχεις και το μπετόν καθαριότητας 10cm μια πλάκα με 20cm μια χαρά θα είναι.

Αλλα βλέπω μεγάλο ύψος δεξαμενών (7m), άρα τα 30cm πρέπει να είναι μια χαρά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος.

Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι σίγουρα αν είναι είναι βράχος, αλλά λόγω υγρασίας, προβλήματα διάβρωσης, καλύτερη κάλυψη οπλισμών, πρόσφυση σκυροδέματος, αποφυγή σπατάλης σκυροδέματος λόγω κουφωμάτων κ.α. καλύτερα είναι να βάλει κατά την προσωπική μου άποψη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος.

Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση.

 

Θα το΄βάλω σε πεπερασμένα, αλλά επειδή μιλάς για φεσπα....που βολεύει

...

αν το κάνω όπως λές ποιές στηρίξεις να θεωρήσω?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στηρίξεις σαν προσωμείωση θα θεωρούσα τα κέντρα των δεξαμενών(εκτός βέβαια των κανονικών υποστυλωμάτων που έχεις περιμετρικά)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ.

Θα το λύσω με πεπερασμένα βάζοντας ελατήριο από κάτω, τα τοιχεία σαν περιοχές με αυξημένο πάχος και φορτία κατανεμημένα τοπικά από τις δεξαμενές.

Ερώτηση:

Το έδαφος είναι σκληρό (βραχώδες ) αλλά έχει και χώμα (σκληρό).

Με το νέο αυτό δεδομένο θα κάνατε καμιά αύξηση στο πάχος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aρη, τα 30εκ δεν τα θεωρώ αρκετά... Τι ειδικό βάρος έχει το υγρό πλήρωσης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.