Θεμελιώνω δεξαμενές σε τμήμα βιομηχανικού κτιρίου, δημιουργώντας μια εκβάθυνση 3μ κατά την εκσκαφή σε τμήμα 9μΧ18μ. Θα κατασκευάσω ραντιέ και περιμετρικά τοιχία (σαν πισίνα δηλαδή), και πάνω στην ραντιέ θα μπουν οι δεξαμενές.

 

Οι δεξαμενές είναι διαφόρων διαμέτρων και χωρητικοτήτων όπως στο σχέδιο και θα γεμίζουν με λάδι.

Το έδαφος βραχώδες (σφύρα).

Οι δεξαμενές (κατά τον κατασκευαστή των δεξαμενών) απλά ακουμπάνε πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο μπετόν (κωνικής μορφής), δηλαδή δεν βιδώνονται πουθενά (!?). Η ραντιέ θα φορτιστεί απλά με κατανεμημένα φορτία των δεξαμενών.

 

Πώς να λύσω την ραντιέ κατά την γνώμη σας, τι να προσέξω και τι πάχος εκτιμάτε?

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

θέλω να σβήσω τα αρχεία dejamenes.jpg και dejamenes2.jpg αλλά δεν μπορώ (security alert)...

Link to comment
Share on other sites

25-30cm το max όπως λέει και ο Χαρης (στην περίπτωση βράχου). Βέβαια του εργολάβου θα του βγει η καρδιά από το στόμα και θα προσπαθεί να σου πεί έχεις και το μπετόν καθαριότητας 10cm μια πλάκα με 20cm μια χαρά θα είναι.

Αλλα βλέπω μεγάλο ύψος δεξαμενών (7m), άρα τα 30cm πρέπει να είναι μια χαρά...

Link to comment
Share on other sites

Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος.

Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση.

Link to comment
Share on other sites

Ναι σίγουρα αν είναι είναι βράχος, αλλά λόγω υγρασίας, προβλήματα διάβρωσης, καλύτερη κάλυψη οπλισμών, πρόσφυση σκυροδέματος, αποφυγή σπατάλης σκυροδέματος λόγω κουφωμάτων κ.α. καλύτερα είναι να βάλει κατά την προσωπική μου άποψη.

Link to comment
Share on other sites

Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος.

Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση.

 

Θα το΄βάλω σε πεπερασμένα, αλλά επειδή μιλάς για φεσπα....που βολεύει

...

αν το κάνω όπως λές ποιές στηρίξεις να θεωρήσω?

Link to comment
Share on other sites

Στηρίξεις σαν προσωμείωση θα θεωρούσα τα κέντρα των δεξαμενών(εκτός βέβαια των κανονικών υποστυλωμάτων που έχεις περιμετρικά)

Link to comment
Share on other sites

Σας ευχαριστώ.

Θα το λύσω με πεπερασμένα βάζοντας ελατήριο από κάτω, τα τοιχεία σαν περιοχές με αυξημένο πάχος και φορτία κατανεμημένα τοπικά από τις δεξαμενές.

Ερώτηση:

Το έδαφος είναι σκληρό (βραχώδες ) αλλά έχει και χώμα (σκληρό).

Με το νέο αυτό δεδομένο θα κάνατε καμιά αύξηση στο πάχος?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.