Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Κατηγορία αυτοματισμών


zio7

Recommended Posts

Ναι .....σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.

Το "ναι" έχει να κάνει με το ότι δεν καταλαβαίνω σύμφωνα με τον πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ να πριμοδοτείτε η τεχνολογία τοπικών αντλιών θερμότητας με inverter. Εκτός κι αν πιαστεί κανείς από αυτό: "...ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης / ψύξης".

 

Για το πότε θεωρούμε "ανυπαρξία δικτύου" τα έχουμε ξαναπεί. Έχω (ξανα)στείλει ένα email στο ΤΕΕ και στην ΕΥΕΠΕΝ και ..........περιμέεεεεεεεεενω.

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με την ΔΚ-3, σε τοπικά συστήματα (όπως οι θεμοπομποί) η ύπαρξη θερμοστάτη σε οδηγεί σε Β.

 

Αγνωστες οι βουλές... καθότι το inverter τρώει χώμα.

 

Περίμενε Πάνο, περίμενε... Ισως έχουν καμιά σύμβαση που δε την ανανέωσαν. Δεν απαντάει ο άλλος τσάμπα....

 

Τώρα που το σκέφτομαι.... Θα κάνω γραμμή hotline για ερωταπαντήσεις: <<Νιώθεις μόνος και δε βρίσκεται κανένας να απαντήσει στα καυτά ερωτήματά σου για τον ΚΕΝΑΚ; Τηλεφώνησε ΤΩΡΑ!! στο 699ΧΧΧΧΧ.. Θα είμαι εκεί για να απαντήσω σε κάθε κρυφό ερώτημά σου. Εχουμε γραμμές και για άντρες και για γυναίκες συναδέλφους>>.

 

Να βγάλουμε και κανά φράγκο....

(Μίλτο sorry, αλλά δε κρατήθηκα. Σβήσε αν θες).

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας, μια ερώτηση

Δεδομένα:

Γραφείο 90μ², χωρισμένο σε τρείς χώρους, οι δύο χώροι έχουν aircondition ενώ ο τρίτος όχι. Η θέρμανση πραγματοποιείται με επιτοίχιο λέβητα Φ.Α χωρίς αντιστάθμιση. Μηχανικός αερισμός δεν υπάρχει.

Απαιτήσεις υπάρχοντος κτιρίου για θέρμανση 27,50 Kwh/m² και για ψύξη 29,10 Kwh/m²

Ερώτηση:

Τι κατηγορία αυτοματισμών βάζω;;;;

Βάζω Γ ;;;, λόγω του ότι:

α) η Κατηγορία αυτοματισμών της θέρμανσης είναι Δ,

β) η κατηγορία αυτοματισμών της ψύξης είναι Γ και

γ) η κατηγορία του μηχανικού αερισμου (θεωρητικό σύστημα) είναι Γ

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Για την κατηγορία του μηχανικού αερισμού, όταν έχουμε θεωρητικό σύστημα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι Γ, δηλαδή όπως το Κ.Α. Κι αυτό, γιατί ενώ θεωρεί 100% νωπό (επομένως >60%) από την άλλη δεν έχει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας / ψύξη. Ενώ το Κ.Α. για ποσοστό νωπού > 60% έχει εναλλάκτη, με συντελεστή ανάκτησης nR =0,5. Με αυτό το σκεπτικό, αν είχα θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού θα το θεωρούσα σαν κατηγορίας αυτοματισμών Δ.

 

Τώρα για την επιλογή της συνολικής κατηγορίας αυτοματισμών, δεν ξέρω πως ερμηνεύεται αυτό που λέει η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 στη ενότητα 5.2: "Δεδομένου πως η κατηγορία αυτοματισμών εφαρμόζεται ενιαία σε θέρμανση / ψύξη, σε περίπτωση διαφορετικών συστημάτων και διατάξεων αυτομάτου ελέγχου, θα επιλέγεται βάσει της χειρότερης – ενεργειακά – κατηγορίας αυτοματισμών που αντιστοιχεί στο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης".

Πάει αναλογικά με τις απαιτήσεις ή απλά και μόνο η χειρότερη σαν κατηγορία;

Αν ισχύει το πρώτο, τότε στο παράδειγμά που φέρνεις, η συνολική κατηγορία θα ήταν Γ μιας και οι απαιτήσεις για ψύξη είναι μεγαλύτερες.

Αν ισχύει το δεύτερο, τότε η χειρότερη κατηγορία είναι η Δ.

 

O Δημήτρης λέει απλώς και μόνο η χειρότερη.

Link to comment
Share on other sites

Πανο δες σελιδα 137 κατω κατω στην ΤΟΤΕΕ1

Το κτηριο αναφορας για κατοικιες και κτηρια τριτογενους τομεα επιφανειας μικροτερης των 3500τ.μ. θα διαθετει διαταξεις αυτοματου ελεγχου κατηγοριας Γ

 

Οποτε, οταν εχουμε συστηματα του ΚΑ παμε αυτοματως Γ...

Link to comment
Share on other sites

Φίλε inzaghi το γράφω στην πρώτη γραμμή ότι το Κ.Α. είναι κατηγορία Γ. Αυτό που εξηγώ είναι γιατί θα θεωρούσα όταν είχα θεωρητικό σύστημα αερισμού κατηγορία Δ. Το ότι θεωρούμε ένα θεωρητικό σύστημα δεν σημαίνει πως έχει και τα ίδια χαρακτηριστικά με του Κ.Α. Στον μηχανικό αερισμό τουλάχιστον δεν είναι τα ίδια.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας, μια ερώτηση

Δεδομένα:

Γραφείο 90μ², χωρισμένο σε τρείς χώρους, οι δύο χώροι έχουν aircondition ενώ ο τρίτος όχι. Η θέρμανση πραγματοποιείται με επιτοίχιο λέβητα Φ.Α χωρίς αντιστάθμιση. Μηχανικός αερισμός δεν υπάρχει.

Απαιτήσεις υπάρχοντος κτιρίου για θέρμανση 27,50 Kwh/m² και για ψύξη 29,10 Kwh/m²

Ερώτηση:

Τι κατηγορία αυτοματισμών βάζω;;;;

Βάζω Γ ;;;, λόγω του ότι:

α) η Κατηγορία αυτοματισμών της θέρμανσης είναι Δ,

β) η κατηγορία αυτοματισμών της ψύξης είναι Γ και

γ) η κατηγορία του μηχανικού αερισμου (θεωρητικό σύστημα) είναι Γ

Ευχαριστώ

η κατηγορία θέρμανσης είναι Δ?

Link to comment
Share on other sites

Η αληθεια ειναι οτι ακριβως αυτο με ειχε προβληματισει εντονα σε καταστημα τριτογενους που ειχα βγαλει πριν λιγο καιρο και δεν ειχε ουτε θερμανση, ουτε ψυξη, ουτε αερισμο και φωτισμο φυσικα...

Συγκρινοντας τα στοιχεια του ΚΑ για αερισμο με τα απαιτουμενα για κατηγορια Γ σε αυτοματισμους, το κατεταξα Δ αλλα μετα και απο υποδειξη συναδελφου αναφορικα με αυτο το σημειο που ανεφερα πιο πανω, εκανα ανακληση και το εβγαλα Γ τελικως.

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω ότι αν είσαι όπως το κτίριο αναφοράς σε όλα, είσαι Γ. Ακόμα και στον αερισμό a priori.

 

Για το άλλο θέμα:

 

<< Ενιαία κατηγορία για Θ / Ψ =>

 

Σε περιπτώσεις διαφορετικής κατηγορίας για Θ / Ψ νά γίνεται αξιολόγηση

 

της σημαντικότερης κατανάλωσης.

 

Παράδειγμα : Θέρμανση «Δ» & Ψύξη «Β»

 

Για κατοικία => «Δ»

 

Για κτήριο γραφείων με υψηλά φορτία Ψ => «Β»

 

Για περίπου ίδια φορτία Θ / Ψ (π.χ. μικρό κατάστημα) => «Γ».>>

Από σεμινάριο Λάσκου-Μαντά (και συμφωνώ απόλυτα).

Ομως η διατύπωση της ΤΟΤΕΕ1 σου λέει να βάζεις την χειρότερη. Οπότε ή βάζεις την χειρότερη και είσαι ΟΚ by the book ή βάζεις έναν περίπου μέσο όρο ή αυτήν που είναι <<ενεργειακά>> σημαντικότερη και είσαι ΟΚ με την λογική σου. Υποψιάζομαι ότι θα έχουμε μια κατάσταση ανάλογη της παλιάς <<ετήσιας κατανάλωσης ΖΝΧ>> με τμ ή με υπνοδωμάτια.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.