slalom 43 Posted May 15, 2012 έτσι δεν είναι ότι πριμοδοτεί τις λύσεις ανάγκης αλλά σαν λογική ότι τοπικό σύστημα θέρμανσης έχεις (σε επίπεδο δωματίου) που έχει θερμοστάτη είναι κατηγορία αυτοματισμού Β. είναι το αντίστοιχο (σε επίπεδο αυτοματισμού πάντα) με το να έχεις σώματα με θερμοστατικές βαλβίδες. Έτσι ακριβώς, είναι ξεκάθαρο ότι είναι κατηγορία αυτοματισμων "Β" σύμφωνα με την πρωτη περιγραφη της κατηγορίας Share this post Link to post Share on other sites
Inzaghi 1,836 Posted May 22, 2012 Οταν εχουμε τοπικα συστηματα θερμανσης, τυπου σομπες κλπ, τι αυτοματισμους θεωρουμε οτι εχουμε? Παμε καρφι Δ ή με δεδομενο οτι δεν εχουμε δικτυο διανομης, ενω καθε πηγη θεωρειται και τερματικο, οποτε εχουμε αυτονομο ελεγχο του καθενος, υπαρχει περιπτωση να παμε και Β? Υπερβαλλω? Share this post Link to post Share on other sites
katrmp 337 Posted May 22, 2012 Το δεύτερο. Δ δεν είναι με τίποτα. Θεωρώ είναι κατ' έλάχιστον Γ και με θερμοστάτη χώρου Β Share this post Link to post Share on other sites
Inzaghi 1,836 Posted May 22, 2012 Μα δεν εχω καν θερμοστατη χωρου... Σομπα ειναι, η παλια καλη σομπα του χωριου... Βαζεις πετρελαιο και καιει... Τι αυτοματισμους να θεωρησω? Share this post Link to post Share on other sites
tsx 393 Posted May 22, 2012 Δ εννοείται. Αν αρχίσουμε να βάζουμε και τις σόμπες σε κατηγορίες καλύτερες του Δ, δεν θα βγάλουμε άκρη. Χωρίς αντιστάθμιση (ή κάποιον παρεμφερή αυτοματισμό) δεν φεύγουμε από το Δ. Share this post Link to post Share on other sites
Inzaghi 1,836 Posted May 22, 2012 Και τους θερμοπομπους που εχουν ο καθενας το δικο του θερμοστατη δεν μπορουμε να βαζουμε Β? Share this post Link to post Share on other sites
tsx 393 Posted May 22, 2012 Αν δεν έχουν κάτι από τα " σύστημα υδραυλικής ή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή κυκλοφορητές μεταβλητού σημείου λειτουργίας ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης / ψύξης." θα πρέπει να πάνε Δ σύμφωνα με τις αναθεωρημένες. Και εγώ πριν τις αναθεωρημένες τα έβαζα σε καλύτερες κατηγορίες. Share this post Link to post Share on other sites
Inzaghi 1,836 Posted May 22, 2012 Μαλιστα. ΟΚ σε ευχαριστω για τις πληροφοριες! Share this post Link to post Share on other sites
katrmp 337 Posted May 22, 2012 όταν δεν βρείς τίποτα ούτε θέρμανση ούτε ψύξη και βάλεις κ.α τελικά βάζεις Γ είτε κατοικία είτε τριτογενή έτσι? Share this post Link to post Share on other sites
panos-vicious 1,267 Posted May 22, 2012 (edited) Οι θερμοπομποί και οι θερμοσυσσωρευτές, ΔΕΝ έχουν δίκτυο διανομής. Είναι τοπικές μονάδες. Οπότε δεν έχει νόημα να πληρούνται οι συνθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας στην κάλυψη μερικών φορτίων. Με αυτή την έννοια είναι κατηγορία αυτοματισμών Β. @katrmp Ναι, κατηγορία Γ (σαν το κ.α.). Edited May 22, 2012 by panos-vicious Share this post Link to post Share on other sites