Θεωρούμε την περίπτωση μιας γέφυρας στην οποία έχει σαν είσοδο 30V AC rms.

Κατά την μέτρηση της τάσης εισόδου το πολύμετρο είναι στην επιλογή εναλλασσόμενης τάσης και δείχνει 30V rms.

Στην συνέχεια βάζω την επιλογή του πολύμετρου στην επιλογή DC και μετρώ στην έξοδο της γέφυρας.

Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος πυκνωτής.

Το πολύμετρο τι ακριβώς μετρά και δείχνει τάση 30*sqrt(2); Μετράει την μέγιστη ΑC τάση; Εννοώ τα peak;

Όταν μετριέται μια DC τάση το πολύμετρο τι μετρά ακριβώς; Αυτό είναι το ερώτημα;

Link to comment
Share on other sites

Στο DC, αν τάση είναι κυμαινόμενη, συνήθως μετράει μέσο όρο, ή κάτι τέτοιο.

 

Αν στην γέφυρα δεν έχεις συνδεδεμένο φορτίο, η απουσία πυκνωτή δεν σημαίνει πολλά... Η αντίσταση εισόδου του πολυμέτρου (τυπικά >10ΜΩ) είναι μηδαμινή και οι χωρητικότητες επαφής των διόδων είναι επαρκείς για να προκαλέσουν μία στοιχειώδη εξομάλυνση (φυσικά κατανεμημένη χωρητικότητα ως προς τη γη έχουν όλα τα στοιχεία του κυκλώματος). Επομένως η πραγματική τάση στην έξοδο της γέφυρας είναι 30*sqrt(2) (μείον βέβαια το 2*0,7). Αν συνέδεες έναν παλμογράφο, δεν θα έβλεπες διακύμανση μεταξύ 30*sqrt(2) και 0, αλλά μία πολύ μικρή διακύμανση αμέσως κάτω από το 30*sqrt(2)...

 

Μόλις συνδέσεις ένα μικρό φορτίο, η εξομάλυνση καταστρέφεται και θα μετρήσεις χαμηλότερη τάση. Φυσικά μην περιμένεις να είναι η RMS τιμή της διακύμανσης, παρεκτός αν έχει πολύ καλό εργαλείο...

 

Υ.Γ: Κάποτε είχαμε ξανασυζητήσει εδώ για μετρήσεις με πολύμετρα...

Link to comment
Share on other sites

Το κατώφλιο τάσης στην ορθή πόλωση είναι η διαφορά δυναμικού που απαιτείται για την υπερνίκηση (εκ μέρους των ηλεκτρονίων) της ενεργειακής διαφοράς από την επαφή Ν στην επαφή Ρ. Εμφανίζεται πάντα και μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Στους 20° είναι γύρω στα 0,64V.

 

Είναι αδύνατον να υπάρξει ρεύμα κατά την ορθή φορά χωρίς να εμφανιστεί αυτή η πτώση τάσης.

 

Τώρα, επειδή η δίοδος έχει και εσωτερική αντίσταση, μπορεί για μεγάλα ρεύματα η πτώση τάσης να είναι μεγαλύτερη από 0,7V. Αν και γενικά οι δίοδοι ανόρθωσης έχουν μικρή εσωτερική αντίσταση.

Edited by AlexisPap
Link to comment
Share on other sites

Ναι αλλά για να μετρηθεί ουσιαστικά η τάση εξόδου πρέπει να περάσει έστω ένα ελάχιστο ρεύμα από το πηνίο του βολτόμετρου, άρα και από την δίοδο. Δηλαδή αν κατάλαβα σωστά κατά την μέτρηση χωρίς φορτίο η δίοδος ρίχνει τη τάση ~0,7V. Σας ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1, Το πολύμετρο στην θέση για DC μέτρηση μετράει την μέση τιμή ή την DC συνιστώσα;

 

2, Στην περίπτωση που μετριέται η τάση στην έξοδο μιας γέφυρας, τότε είναι (Vmax-1,4V)*0.637. Στην περίπτωση που συνδέσω έναν πυκνωτή εξομάλυνσης με μια x χωρητικότητα, τότε πως βρίσκω την μέση τιμή;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.