Καλημέρα θα ήθελα να εκφράσω μια απορεία που έχω.

Σε μια βιομηχανια όπου τροφοδοτείται με Μ.Τ υπάρχει ένας μετρητης όπου παιρνει η ΔΕΗ τις μετρησεις της για την καταναλωση KWh κτλ.

Μετά από την Μ.Τ πάμε σε 5 Μ/Σ όπου ο καθενας είναι 2000 KVa.

Στον κάθε Μ/Σ υπάρχει ένα όργανο που μετράει την καταλανωση σε KWh.

Σε ένα υπολογισμο που έκανα πρόσθεσα τις ενδείξεις των 5 οργάνων που ειναι συνδεδεμενα στις μπαρες του κάθε Μ/Σ και παρατήρησα ότι οι KWh της Μ.Τ ειναι περισσοτερες από αυτες που μετράω στην Χ.Τ.

Μπορει καποιος να μου πει γιατι συμβαίνει αυτο?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά? Αν είναι μικρή οφείλεται στις απώλλειες των Μ/Σ.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Τι συντελεστή ισχύος έχεις;

Κάνεις διόρθωση;

Διοτι βαση αυτου αν η ΔΕΗ σου δινει χ εσυ καταναλώνεις λιγοτερα εαν δεν γινετε σωστη διορθωση οποτε εχεις μεγαλη αεργο

Link to comment
Share on other sites

το αθροισμα τον 5 Μ/Σ ειναι περιπου το μισο απ'ότι παιρνω απο το τον κεντρικο μετρητη της ΔΕΗ.

Ο συνολικος συντελεστης ισχυος που έχω ειναι 0,99 εκει περιπου.

Link to comment
Share on other sites

Οι Μ/Σ αντισταθμιζονται ?

( σταθερη αντισταθμιση και οχι μεταβλητη )

το 50% ειναι μονο στην ενεργο η και στην αεργο στο λογαριασμο μεσης ?

Link to comment
Share on other sites

Χμμμ, διαφορά μεταξύ μετρητών, το αγαπημένο μου θέμα.

Ποιούς μετρητές έχεις μετά τους M/Σ;

Ποιό είναι το εύρος λειτουργίας του καθένα από τους 5 μετρητές; (είναι ίδιοι φαντάζομαι, σωστά;

Τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή;

 

Οι μετρήσεις καθένα από τους 5 μετρητές είναι συνεπείς με την αναλογία της χρήσης τους;

 

Αν είναι εύκολο δώσε πρωτογενή νούμερα να το δούμε καλύτερα...

Link to comment
Share on other sites

Ο καθε Μ/Σ εχει την δικη του αντισταθμιση οπως λες.

το 0,99 ειναι που βγαζω απο την μετρηση της ΔΕΗ.

Σε καθε Μ/Σ ο συντελεστης ισχυος ειναι διαφορετικος.

Υπάρχει περιπτωση να ειναι αυτη η διαφορα απο τα διαφορετικα οργανα μετρησης?

Δηλαδη συην μεση ταση εχω ενα ψηφιακο μετρητη που την ενδειξη του την πολλαπλασιαζω με το 8000

ενω στην χαμηλη ταση δηλαδη μετα τους Μ/Σ εχω αναλογικα οργανα SIEMENS και την ενδειξη τους την πολλαπλασιαζω με το 10?

Ειναι ιδιοι οι μετρητες οσο για την τοποθετηση δεν ξερω να σας πω την αληθεια τη εχουν κανει!!!

Ευχαριστω

Edited by man_stelios
Link to comment
Share on other sites

Φιλε,

Τι μετρητες εχεις?

Στην M.T. ειναι Landis+Gyr ZMD400?

Στην X.T. ειναι ηλεκτρονικοι? Ηλεκτρομηχανικοι? Απο τι ετος? Που ειναι τοποθετημενοι οι Μ/Σ εντασεως, ειναι αμεσως μετα το Γενικο Χ.Τ.? Ο Λογος των Μ/Σ εντασεως ταιριαζει με την σταθερα του μετρητη στην Χ.Τ.? Βγαλε καμια φωτογραφια...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Mόλις έδωσες μόνος σου την απάντηση ο κάθε Μ/Σ έχει διαφορετικό συν άρα και διαφορετική άεργη. Η ΔΕΗ σου δίνει 0,99 εσύ τι εκμεταλλεύσε ;;; αυτό πρέπει να διορθωθεί, ίσως έχει πρόβλημα η αντιστάθμιση ή τα όργανα ή ο τρόπος που μετράς, πάντως ένα είναι σίγουρο η ενέργεια δεν χάνετε, σίγουρα έχεις απώλειες απο τους 5 Μ/Σ που δυστυχώς επιβαρύνουν εσένα. Γενικά ψάξε ανα Μ/Σ τι καταναλώνεις πραγματικά και θεωρητικά.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.