Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

On 22/2/2019 at 1:29 ΠΜ, mechgiann said:

Αν σου δίνει ο κατασκευαστής β.α ξεχωριστά για ΖΝΧ τον χρησιμοποιείς χωρίς μετατροπή σε εποχιακό.

Αν δεν ξέρεις τον β.α του κατασκευαστή για ΖΝΧ μπορείς να βάλλεις β.α=0,85 όπως αναφέρει στη σελ. 145 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.

Αυτά ισχύουν για τοπικό λέβητα Φ.Α που λειτουργεί σαν μονάδα ροής.

Έστω και καθυστερημένα, σε ευχαριστώ πολύ! :)

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

Ο Ηλιακός Χώρος προσμετράται στην συνολική ή/και στην ωφέλιμη επιφάνεια του προς επιθεώρηση διαμερίσματος? 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Καλήμερα 

Πιστεύω οτι δε προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια παρά μόνο στη συνολική 

Αυτό γιατί ο ηλιακός χώρος θεωρείται πως δεν έχει σύστημα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, δηλαδή είναι ενεργειακά αδρανής χώρος 

(Θεωρώ δηλαδή οτι λειτουργεί  σαν τους αποθηκευτικούς χώρους )

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα, μπορεί κάποιος να μου πει πως υπολογίζουμε τετράρριχτες ξύλινες με κεραμίδια στέγες;

Ισχύει το κάτω από 30 μοίρες οριζόντια επιφάνεια και το πάνω απο 30 κατακόρυφη ή βάζουμε κανονικά την κλίση που έχει στην πραγματικότητα και τον ανάλογο προσανατολισμό;

Εμβαδό στέγης ποιο θα βάλουμε; Ίδιο με της Θ.Ζ που στεγάζεται απο την στέγη ή το εμβαδό που θα υπολογίσουμε από την κάθε πλευρά της τετράρριχτης;

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα συνάδελφοι. Έχω εντολή από έναν πελάτη για έκδοση ΠΕΑ για ένα προσφυγικό κτίσμα της δεκαετίας του 1920 για το οποίο προφανώς δεν υπάρχει αριθμός αδείας αλλά αριθμός παραχωρητηρίου. Τι κάνω? πως το δηλώνω?

Link to comment
Share on other sites

Σε κατάστημα με υπόγειο μθχ προσμετράτε στην συνολική επιφάνεια ή μετράει μόνο η θερμική ζώνη του καταστήματος ;

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

@NiMo79προ 1955

@panosgesόταν μελετάς τμήμα κτιρίου, μπορείς τους ΜΘΧ να τους αφήνεις απ'έξω και να χρησιμοποιείς U/2.

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, jedi.Yannis said:

όταν μελετάς τμήμα κτιρίου, μπορείς τους ΜΘΧ να τους αφήνεις απ'έξω και να χρησιμοποιείς U/2.

Μόνο όταν οι ΜΘΧ είναι κοινόχρηστοι ... αν οι ΜΘχ είναι ιδιοκτησίας του εξεταζόμενου χώρου τότε παίρνει ολόκληρο το U.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Θα πάρεις όλο το U, εφόσον επιλύσεις τον ΜΘΧ. Δεν είμαι τελείως σίγουρος ότι κοιτάμε το ιδιοκτησιακό στον ΚΕΝΑΚ πάντως. Εκτός αν αναφέρεσαι στο κλιμακοστάσιο που εκτείνεται σε όλους τους ορόφους και ότι μόνο προς αυτό χρησιμποιείς το U/2. Στην ΤΟΤΕΕ 1 πάντως διαβάζω ότι στο διαμέρισμα βάζεις εντός θερμικής ζώνης πατάρια, μικρές αποθήκες εντός του, κλπ. Δεν βάζεις μέσα άλλους ΜΘΧ που είναι σε επαφή με αυτό, χωρίς να κρίνεις αν είναι παραρτήματά του ή κοινόχρηστοι.
Αν η αποθήκη είναι σε άλλο επίπεδο και με ξεχωριστή είσοδο, σίγουρα δεν θα την έβαζα στην θερμική ζώνη. Αν η επικοινωνία είναι από εσωτερική σκάλα, ίσως.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο