Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

1 ώρα πριν, Skrats said:

Για τον υπολογισμό των αδιαφανών επιφανειών αφαιρώ το εμβαδόν των ανοιγμάτων;

Σωστά. Αδιαφανη-διαφανή στις καρτέλες τους με τα εμβαδά τους, προσανατολισμό κλπ.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, persepolis88 said:

Ναι πρέπει να γίνει ανάκληση σε αυτή την περίπτωση? 

Ή ισχύει μέχρι τη λήξη του?

Αν τη ζητήσει ο επιθεωρητής που έκανε το ΠΕΑ γίνεται με τις ανάλογες κυρώσεις.

Αλλιώς συνεχίζει να ισχύει.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Σε κατάστημα η ψύξη και η θέρμανση πραγματοποιείται από κλιματιστικό στο οποίο δεν είναι εφικτή η ανάγνωση της ταμπέλας με τα χαρακτηριστικά. Τι λύση υπάρχει;

Link to comment
Share on other sites

Ότι αναφέρει η τότεε. Εκτιμάς από διάφορα στοιχεία ή πληροφορίες του ποτέ είναι το μηχάνημα και αναλόγως βάζεις τιμές από τοτεε.

Αν έχεις στοιχεία μοντέλου ψάχνεις να βρεις αν μπορείς ασφαλείς πληροφορίες από το internet

 

Edited by katrmp
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Βρήκα τα στοιχεία του μοντέλου. Καταχωρώ την ονομαστική ισχύ ή την Pgen?

Για τον Βαπ και τον COP υπάρχει κάποιο τυπολόγιο για τις τιμές που πρέπει να καταχωρήσουμε;

Link to comment
Share on other sites

31 λεπτά πριν, Skrats said:

Βρήκα τα στοιχεία του μοντέλου. Καταχωρώ την ονομαστική ισχύ ή την Pgen?

Για τον Βαπ και τον COP υπάρχει κάποιο τυπολόγιο για τις τιμές που πρέπει να καταχωρήσουμε;

Προφανώς εννοείς το COP για θέρμανση και το EER για ψύξη.

Αυτές τις τιμές μπορείς να τις εισάγεις έτοιμες στο λογ/κό και βάσει παλαιότητας, δες την σχετική τοτεε.

  • Thanks 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

7 ώρες πριν, akis73 said:

Προφανώς εννοείς το COP για θέρμανση και το EER για ψύξη.

Αυτές τις τιμές μπορείς να τις εισάγεις έτοιμες στο λογ/κό και βάσει παλαιότητας, δες την σχετική τοτεε.

Για την ισχύ καταχωρώ την ονομαστική του κατασκευαστή; Καταχωρώ και βαθμό αποδοσης;

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλησπέρα, για μελετη εν. αποδοσης σε όλα τα σχέδια έχω τελική στάθμη, στάθμη μπετόν τόσο. προσπαθώ να βγάλω τα ύψη σε κάθε τοιχοποιία και στάθμες για ανοίγματα και μπερδεύομαι τι να βάλω ( έχω υπόψιν μου την 5.2.1 της Τοτεε 2/2017). Να μετράω από μπετόν, γιατί πάνω κάτω πλάκα  ορίζει στην Τοτεε ή όχι?

υ.γ.
 αυτά τα σκίαστρα μπροστά από τα παράθυρα καταχωρούνται κάπως?20210602_214147.thumb.jpg.c6789ea6a97cdea9ff58b1793d8b5566.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο