Σε ριζική ανακαίνιση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο χωρίζεται σε 2 μικρότερα, χωρίς δυνατότητα εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα, πώς το αντιμετωπίζετε ώστε να πετύχει κατηγορία Β; 

Link to comment
Share on other sites

Αν είναι ριζική ανακαίνιση πρέπει να βγει Β. Πίνακας στην σελίδα 15 από 21 της συνημμένης εγκυκλίου.

Το θέμα είναι αν όντως εμπίπτει στην κατηγορία ριζικής ανακαίνισης. Το έχεις τσεκάρει; Πρέπει να είναι κέλυφος > 25% ή Η/Μ > 25%. Πράγμα που είναι λιγάκι δύσκολο.

 

5η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Egkyklios_Energeiakh_Apodosh_Kthrion-1.pdf

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα!

Σε ισόγεια  μονοκατοικία στην οποία το δάπεδο είναι υπέρυψωμένο 30εκ, για τον υπολογισμό των επιφανειών των τοίχων το λαβάνουμε υπόψιν;

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, hkamp said:

 

Το θέμα είναι αν όντως εμπίπτει στην κατηγορία ριζικής ανακαίνισης. Το έχεις τσεκάρει; Πρέπει να είναι κέλυφος > 25% ή Η/Μ > 25%. Πράγμα που είναι λιγάκι δύσκολο.

 

5η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Egkyklios_Energeiakh_Apodosh_Kthrion-1.pdf 1.05 MB · 0 downloads

Το κέλυφος θα παραμείνει ως έχει. Αλλά εσωτερικά δε θα μείνει τίποτα ίδιο και το διαμέρισμα θα χωριστεί σε 2. Στα ΗΜ επίσης δε θα παραμείνει τίποτε ίδιο.

Σε περίπτωση που δεν εμπίπτει στην κατηγορία ριζικής ανακαίνισης, για την έκδοση της ΟΑ χρειάζεται ΜΕΑ ή θερμομονωτική επάρκεια;

Link to comment
Share on other sites

Αν το περίγραμμα (κέλυφος) και στατικά παραμένουν τα ίδια, τα Η/Μ δεν περνούν απο κοινόχρηστους χώρους και δεν εμπίπτεις στην κατηγορία ριζικής ανακαίνισης, εκτιμώ μπορείς και με ΕΕΜΚ να κάνεις τις εργασίες, οπότε σ' αυτή τη περίπτωση κάνεις μόνο θερμομονωτική επάρκεια.

 

  • Thanks 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα!

Όταν έχουμε πλευρική σκίαση και από δεξιά και από αριστερά με ποιον τρόπο κάνουμε την στάθμιση;

Απαντώ: ισούται με το γινόμενο των δύο.

Edited by Skrats
Link to comment
Share on other sites

Κτίριο με :
Α.) υπόγεια κατοικία, αυτοτελώς λειτουργική χωρίς σύστημα θέρμανσης
Β.) ισόγεια κατοικία, αυτοτελώς λειτουργική χωρίς σύστημα θέρμανσης
Γ.) Τυροκομείο (χρήση εργαστηρίου στην Ο.Α.), αυτοτελώς λειτουργικός χώρος χωρίς σύστημα θέρμανσης
Το Γ έχει εξαίρεση. Για τα Α & Β μπορώ να εκδώσω 2 Π.Ε.Α. εφόσον επιθυμώ αντί για 1 με 2 θερμικές ζώνες; 
 

Link to comment
Share on other sites

Θεωρώ πως μπορείς και 2 ΠΕΑ (κτιριακές μονάδες). 

Προσωπικά και 1 ΠΕΑ να εξέδιδα δεν θα θεωρούσα 2 ΘΖ (ίδια χρήση, ίδιες εσωτερικές επιθυμητές θερμοκρασίες, ανεξάρτητα συστήματα). Με την επιφύλαξη του 4ου bullet, ΤΟΤΕΕ σελ 23. 

Edited by persepolis88
Link to comment
Share on other sites

Στην παράγραφο 4 της εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 - 2020 αναφέρεται: 

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κάθε χρήση. Είναι δυνατή η έκδοση ΠΕΑ για ολόκληρο κτίριο όπως και είναι δυνατή η έκδοση πολλών ΠΕΑ, ένα για κάθε κτιριακή μονάδα. Σε κτίριο μικτής   χρήσης,   εκδίδονται   ΠΕΑ   ανάλογα   με   τη   χρήση.

Δεν το έχω εντοπίσει ακόμη στο νόμο. 

Ποιά πράγραφος είναι το 4ου bullet, ΤΟΤΕΕ σελ 23; Γιατί εγώ έτσι όπως «τα έχω» κάτι άσχετο προκύπτει. 

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.