Πάνο χίλια ευχαριστώ και πάλι. Και ναι έχεις δίκιο το διάκενο προφανώς και δεν είναι 15mm είναι τελικά περίπου 20 εκ. Μήπως τελικά για τόσο μεγάλα διάκενα το Rδw = 0;

 

Είδα και τον πιν 3.16 για το g, απλά επειδή στο εξωτερικό κούφωμα έχω ff = 40% περίπου και στο εσωτ. = 30% βάσει του πιν 3.17 να το υπολογίσω τελικά ως (0,48+0,41)/2 = 0,445 ;

Edited by akis73

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ή, για το gw, Ff = (0,40+0,30)/2 = 0,35 (35%), το ggl από τον 3.16. με τιμή 0,60, οπότε gw = ggl*(1-Ff) = 0,60*(1-0,35) = 0,39.

 

Για το Rw και τα Ri, Ra, είπα μια γνώμη και κάποιες σκέψεις, ας πουν κι άλλοι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

για διάκενα άνω των 50mm και έως 300mm μπορείς να πάρεις τιμή αντίστασης Rδw (είναι σταθερή 0,18 ·K/W) από τον συναφή πίνακα 4α

 

*εφόσον και τα δύο φύλλα του κουφώματος δεν παρουσιάζουν προβλήματα αεροστεγανότητας. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι τιμές του μονού παράθυρου

Edited by zxgr
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ αμφότερους και σόρρυ για το πρήξιμo για το 2πλό κούφωμα. Τελικά πιο πολύ χρόνο έφαγα γι' αυτό το κούφωμα παρά για όλο το ΠΕΑ. :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"κάηκε" ο desktop μου όπου είχα το πρόγραμμα του ΤΕΕ των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Θέλω να δουλεύω από τον λάπτοπ αλλά έχω ξεχάσει ε ν τ ε λ ώ ς πώς είχα εγκαταστήσει το πρόγραμμα. Είναι με CD? Το κατεβάζεις από το Ίντερνετ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
"κάηκε" ο desktop μου όπου είχα το πρόγραμμα του ΤΕΕ των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Θέλω να δουλεύω από τον λάπτοπ αλλά έχω ξεχάσει ε ν τ ε λ ώ ς πώς είχα εγκαταστήσει το πρόγραμμα. Είναι με CD? Το κατεβάζεις από το Ίντερνετ;[/q

 

 

Υαπάρχει στη σελίδα του ΤΕΕ

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak

 

Αρκεί να έχεις τους κωδικούς

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτοί οι 2 τοιχοι (πάχους 55cm)

1.ως αργολιθοδομή θεωρούνται?

2.ανεπίχριστη μία πλευρά ή όχι?

3. ποσοστο φ,ο παίρνουμε για αυτους τους 2? είναι κτίριο πρίν το 55 μέ μπετά

 

post-35149-0-73415000-1504938694_thumb.png

post-35149-0-27889000-1504938711_thumb.png

post-35149-0-98193000-1504939219.png

post-35149-0-00178500-1504939232.png

Edited by katrmp

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτοί οι 2 τοιχοι (πάχους 55cm)

1.ως αργολιθοδομή θεωρούνται?

2.ανεπίχριστη μία πλευρά ή όχι?

3. ποσοστο φ,ο παίρνουμε για αυτους τους 2? είναι κτίριο πρίν το 55 μέ μπετά

Όπως το βλέπω από τις φωτογραφίες είναι οπλισμένο σκυρόδεμα επιχρισμένο από τις δύο πλευρές (μικρότερου των 80 εκ. πάχους) και αργολιθοδομή ανεπίχρηστη από τη μία όψη (υποθέτω μέσα είναι όλο σοβατισμένο) …

οπότε είναι : U = (3,40 Χ Α + 4,25 Χ Β) / (Α+Β), όπου Α, Β οι επιφάνεια σκυροδέματος  και αργολιθοδομής.

Πρέπει να μετρήσεις εξωτερικά μέχρι την στάθμη της οροφής (η απόληξη που έχει από μπετό δεν μπαίνει πουθενά).

Το επίχρισμα που κάνει την πέτρα να ασπρίζει λίγο είναι αμελητέο …το επίχρισμα συνήθως είναι πάνω από 2.5 εκ. …λογικά με τέτοιο πάχος βγάλανε τις τιμές του πίνακα 3.4 της ΤΟΤΕΕ.

Θα έπρεπε να υπολογίσεις  U από ΤΟΤΕΕ 2 αν είχες ανομοιογένειες στρώσεις π.χ. ξύλα μέσα στον τοίχο από πέτρα …

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστώ πολύ. Oi αργολιθοδομές συνήθως από τι πάχος ξεκινούν? Το ρωτώ διότι έχω άλλον ένα τοιχο 40cm ο οποίος είναι επιχρισμενος 2 όψεις, στο ίδιο (προ 1955). Μπορώ να πώ με σιγουριά για αργολιθοδομή  ή καλύτερα όχι αφού δεν έχω οπτική ένδειξη 100%?

Edited by katrmp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι

Το λογικό είναι και οι τοίχοι που δεν έχεις οπτική ένδειξη να είναι ίδιοι με αυτούς που έχεις.

Η κατασκευή αυτή δεν είναι "συνήθης" … Φ.Ο οργανισμός είναι μεν το οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο δεν έχει δοκάρια … ενώ και η πλήρωση συνεισφέρει στην στατικότητα … οπότε από το πάχος δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα.

Αν χτυπήσεις με το χέρι τον τοίχο που έχεις αμφιβολία θα είναι σαν χτυπάς μπετό … αν ήταν τούβλο θα έχεις διαφορετικό ήχο.

Το μόνο που δεν είσαι σίγουρος είναι για το ποσοστά σκυροδέματος – αργολιθοδομής τα οποία μπορείς να προσεγγίσεις ικανοποιητικά περνώντας διάσταση για τα υποστυλώματα ίδια με του τοίχου που μπορείς να μετρήσεις ενώ το πάχος της πλάκας το έχεις.

Edited by hkamp
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.