Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ

Recommended Posts

@Fade2Black: ωφέλιμη αποδιδόμενη θερμική ισχύς λέβητα Pm = ngm (από φ.ε. λέβητα) * θερμική ισχύς καυσίμου.

όπου θερμική ισχύς καυσίμου = παροχή καυσίμου (από φ.ε. λέβητα σε kgr/h) * κατώτερη θερμογόνο δύναμη (από πιν 7.1 σελ 48779 ΤΟΤΕΕ1, για πετρέλαιο πχ είναι 11,92 kWh/kgr)

 

@telxinas: πολλά τα ερωτήματα..

1.Στο ζνχ, αν το μονο σύστημα που έχεις είναι αυτός ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, δηλώνεις ισχύ 3kW με β.α. = 1 και 1 σε όλους τους μήνες.(όπως τα έχεις).Το δ.δ. είναι εσωτερικό με β.α.=1 καθώς το σύστημα είναι τοπικό. Το σύστημα αποθήκευσης του ζνχ έχει απώλειες 2% εάν είναι τοποθετημένο σε εσωτερικό χώρο, άρα έχει β.α=0,98 (όπως το έχεις), διάβασε 48747 ΤΟΤΕΕ1.

2.Εάν το ΠΕΑ αφορά σε κατοικία (όπως υποθέτω) ψυχόμενη επιφάνεια θα βάλεις 34,19*0,50= 17.095μ2. Αντίστοιχα ψυχόμενο όγκο θα δηλώσεις τον μισό.

3.Ότι θα γράψω για θέρμανση κατ'αντιστοιχία ισχύει και για ψύξη:

Εάν το διαμέρισμα έχει το κλιματιστικό (Α.Θ) ως μόνο μέσο για θέρμανση και ψύξη τότε θα δηλώσεις ότι καλύπτει την επιφάνεια που θερμαίνει/ψύχει (π.χ. 13μ2 ,το πόση είναι η επιφάνεια θα το βρεις εσύ) και για τα υπόλοιπα (34,19-13=...) θα δηλώσεις για θέρμανση/ψύξη το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης/ψύξης.Αυτό γίνεται γιατί η Α.Θ δεν μπορεί να καλύψει όλη την θ.ζ.

Άρα στους μήνες θα βάλεις σταθμισμένο συντελεστή ήτοι π.χ. 13/34,19 = 0,38 για το κλιματιστικό και 1-0,38=0,62 για το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης.Αντίστοιχα στο σύστημα ψύξης θα δηλώσεις 0,38/2=0,19 για το κλιματιστικό και 0,62/2=0,31 για το θεωρητικό, ώστε το τελικό άθροισμα να είναι για την μεν θέρμανση 1 και για την ψύξη 0,50. Τό τί στοιχεία έχει το θεωρητικό θέρμανσης/ψύξης θα τα βρεις αναλυτικά από ΤΟΤΕΕ1.Θα θυμάσαι ότι στο δίκτυο διανομής και στις τερματικές μονάδες θέρμανσης/ψύξης όπου πρέπει να εισάγεις έναν συντελεστή, αυτός θα είναι ο σταθμισμένος των δύο συστημάτων (υφιστάμενο κλιματιστικό και θεωρητικό σύστημα) με τον τροπο που έγραψα παραπάνω.

Τέλος:για θέρμανση η Α/Θ έχει ισχύ 9500btu ήτοι 9500/3412 = 2,78kW. Στην ψύξη 9000btu είναι 9000/3412=2,64kW.

Εάν η Α.Θ έχει ενεργειακή σήμανση κατά 626/2011 διαβάζεις 48711 και 48717 ΤΟΤΕΕ1 και προχωράς.

Εάν δεν έχει, είτε θα εισάγεις τις τυπικές τιμές που δίνει στις ίδιες σελίδες η ΤΟΤΕΕ1 βάσει παλαιότητας της Α.Θ. , είτε θα υπολογίσεις 2,78/0,80 (heating rated input)=3.48 τον β.α. για την θερμανση και 2,64/0,82 (cooling rated input)=3,22 για ψύξη. Εδώ ας περιμένουμε και την βοήθεια των μηχανολόγων για το αν στον παρονομαστή μπαίνει η rated(ονομαστική) ή η max. Νομίζω η rated.

Edited by pirsogiannis
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@pirsogiannis Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, κατατόπιση και ενημέρωση!!! :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους

Πρακτορείο ΟΠΑΠ τι χρήση του βάζουμε ; 

Κατάστημα σκεφτόμουν, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατάστημα είχα βάλει και εγώ σε ανάλογη περίπτωση..

 

Παιδιά σε μονοκατοικίες τις εξώπορτες που συνήθως έχουν κάποια διακοσμητικά τζάμια ή κάποιες μεταλλικές πόρτες με διακοσμητικά μέρη από γυαλί  αμμοβολή πως τις αντιμετωπίζετε;

 

Επίσης γιατί μετά το patch Μαρτίου στους ΜΘΧ μου ζητάει οπωσδήποτε διαφανή στοιχεία; Βγάζει errors εννοώ.. Απεγκατέστησα και έβαλα το παλιό και λειτουργεί κανονικά!

Edited by ata
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημερα σας σε ενα καταστημα που πηγα για ΠΕΑ είναι  θεοστραβο, δεν βγαζω ακρη με τους τοιχους που εχει, εχω πάρει βεβαια εξωτερικες διαστάσεις του χωρου και εσωτερικες, κουφωματα , υψος κλπ ,μπορώ να κάνω μια κατοψη κοντα στην πραγματικότητα,(η οποία διαφερει πολύ και απο την άδεια) αλλα δεν θα ειναι ολοσωστη, οπότε του προτεινα να βαλει εναν τοπογραφο να αποτυπωσει τις στραβομαρες και μετά να μπορώ να κανω μια σωστη κάτοψη, σας εχει τυχει αναλογη περιπτωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα.

 

Μονοκατοικία με οικοδομική άδεια του 1996 αναφέρει την ύπαρξη μελέτης θερμομόνωσης. Στην πράξη δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου μόνωση θερμοπροσόψεων ή μόνωση σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Εάν κατά την έκδοση ΠΕΑ υπολογιστεί η ύπαρξη θερμομόνωσης τότε το κτίριο εμπίπτει στη κατηγορία Γ και απορρίπτεται από το Εξοικονομώ. Εάν δεν υπολογιστεί όπως δηλαδή είναι και η πράγματκή κατάσταση τότε είναι Δ. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό;;

 

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γεια σου συνάδελφε.

Διάβασε προσεκτικά τις σελ 48660-48661 της ΤΟΤΕΕ1. Η αμφισβήτηση κατατεθειμένης μελέτης θερμομόνωσης - δυστυχώς - δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση.

Πώς κρίνεις ότι δεν έχει εφαρμοστεί μελέτη θερμομόνωσης?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γεαι σας ξυλοσομπα ως μοναδικο μεσο θερμανσης πως  αντιμετωπίζεται , σαν μοναδα παραγωγης αλλου τυπου? και στο δίκτυο διανομης, στην αποδοση του τι αποδοση βάζεται, θεωρειται η σομπα τοπικη μοναδα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ανοικτές εστίες καύσης , βιομάζα. Ισχύς 0 kW. Βαθμός απόδοσης 0.50. Θα έβαζα ότι ζεσταίνει 30μ2 της θερμικής ζώνης, για τα τυχόν υπόλοιπα μ2, το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης. Σελίδα 48714 ΤΟΤΕΕ1. Προφανώς αναφέρομαι σε ξυλόσομπα αγνώστου κατασκευαστή.

Δίκτυο διανομής με β.α.=1, τοπικό σύστημα.

Εάν ακολουθήσεις την γνώμη μου και για τα υπόλοιπα μ2 της θ.ζ. βάλεις το θεωρητικό σύστημα, στους μήνες αλλά και στον β.α. του δικτύου διανομής και των τερματικών θα βάλεις σταθμισμένους συντελεστές που θα προκύψουν από τα τετραγωνικά που καλύπτουν τα δύο συστήματα (υφιστάμενη ξυλόσομπα και θεωρητικό σύστημα).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ πολύ και κατι ακόμη τα 30μ2 που λες πως τα δηλώνω θα πρεπει να κανω μια θερμικη ζωνη 30μ2(θερμανση με σομπα)  και μια με τα 17 μ2 (θερμανση με θεωρητικο) , η το δηλώνω στο μηνιαιο ποσοστο κάλυψης βάζωντας οτι το μεγαλύτερο ποσοστο της θερμανσης του  χωρου μου καλύπτεται απο την σομπά ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.