17 λεπτά πριν, Roukat said:

Μα δε γνωρίζω από τι υλικά αποτελείται...ούτε έχω δει ποτέ πώς κατασκευάζεται κάτι τέτοιο....

ΤΟΤΕΕ-1 σελ. 57

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κτηρίων χωρίς καμία πρόνοια θερμομονωτικής προστασίας ή με μερική ή πλημμελή θερμομονωτική προστασία , στο έργο του ενεργειακού επιθεωρητή μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά ο πίνακας 3.5 (3.5α. και 3.5β.), στον οποίο καταγράφονται τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας U των αδιαφανών δομικών στοιχείων.
Ο ενεργειακός επιθεωρητής, κατά τον έλεγχο, έχει δύο δυνατότητες:
- είτε να θεωρήσει αυτές τις τιμές του πίνακα 3.5. (3.5α. και 3.5β.)
- είτε να υπολογίσει ο ίδιος τους συντελεστές σύμφωνα με όσα προβλέπει ο αναθεωρημένος.....

Μετά από τους πίνακες αναφέρει:
Όταν ένα δομικό στοιχείο δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα 3.5. (3.5α. ή 3.5β.), ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει την τιμή της πλησιέστερης προς αυτό διατομής του πίνακα.

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.. 2 ερωτήσεις σχετικά με τα ΠΕΑ..

- Σε περίπτωση μονωμένης τοιχοποιίας και αμόνωτων στοιχείων σκυροδέματος, η προσαύξηση +0,20 για τις θερμογέφυρες λαμβάνεται υπόψη μόνο για το U της τοιχοποιίας, σωστά; 

- Όταν ένα κούφωμα πχ. παράθυρο είναι μερικώς ανοιγόμενο, θεωρώ ότι περιγράφουμε ξεχωριστά το σταθερό και το ανοιγόμενο τμήμα με τις διαστάσεις τους προκειμένου η διείσδυση αέρα για το ΚΑ να υπολογισεί βάσει των διαστάσεων του ανοιγόμενου τμήματος. Μια επιβεβαίωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω περίπτωση ισόγειου καταστήματος 50τμ με πατάρι 50τμ. Το ισόγειο επικοινωνεί με το πατάρι μέσω εσωτερικής σκάλας. Οι δύο χώροι δεν χωρίζονται με πόρτα.

Το ισόγειο είναι κατάστημα (μπουγατζατζίδικο με τραπεζοκαθίσματα) κ το πατάρι παρασκευαστήριο κ αποθηκευτικός χώρος.

Το θέμα είναι ότι το πατάρι ως εργαστήριο εξαιρείται από ΠΕΑ. Εδώ όμως είναι ενιαίο με το κατάστημα.

Η σκέψη μου είναι να το θεωρήσω όλο κατάστημα 100τμ κ στην επιφάνεια του παταριού να βάλω τα θεωρητικά συστήματα μιας κ δεν έχει συστήματα.

Έχεις κάποιος αντίθετη άποψη?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, *olga* said:

Το ισόγειο είναι κατάστημα (μπουγατζατζίδικο με τραπεζοκαθίσματα) κ το πατάρι παρασκευαστήριο κ αποθηκευτικός χώρος

Στα εργαστήρια και αποθήκες δεν μπαίνουν θεωρητικά συστήματα αφού θεωρούνται ΜΘΧ (επι το πλείστον).

Θεώρησε λοιπόν το πατάρι ως ΜΘΧ και βάλε μια εικονική πόρτα ως διαχωριστική επιφάνεια (εκτός απο το δάπεδο που θα είναι άλλη μια διαχωριστική επιφάνεια).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.