5 ώρες πριν, persepolis88 said:

Αν εξετάζουμε διαμέρισμα πολυκατοικίας αυτό θεωρείται μονοκατοικία, σωστά?

Θα βάλεις χρήση "Πολυκατοικία" και θα δηλώσεις ως Κτιριακή Μονάδα το διαμέρισμα που θέλεις (π.χ Διαμέρισμα Γ3)

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • Replies 6.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ατομικός επιτοίχιος λέβητας φ.α., με θερμαντήρα ροής ζ.ν.χ., αλλά θεωρούμενος σαν "τοπικός" ("'δω απόξω στο μπαλκόνι" ή "μέσα στην κουζίνα", τέτοια πράγματα), στη Β κλιματική ζώνη. Συνολική επιφάνεια

Posted Images

Καλησπέρα, κάνω ένα ΠΕΑ (για εξοικονομώ), σε μια μονοκατοικία δυόροφη 180 μ2 περίπου στο σύνολο. Ως σύστημα θέρμανσης έχει λέβητα πετρελαίου ( με μικρή επιφάνεια τερματικών μονάδων γιατί μου λέει ο άνθρωπος ότι ποτέ δε ζέσταινε ενώ ο λέβητας ειναι 50.000 kcal) και ενεργειακό τζάκι. Ο πελάτης λέει οτι σχεδόν ποτέ δεν ανάβει το λέβητα και ζεσταίνεται κυρίως με το ενεργειακό τζάκι. Τώρα στην περίπτωση που έχω 2 συστήματα θέρμανσης είναι σωστό να δώσω μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης στο σύστημα που χρησιμοποιείται περισσότερο ή πρέπει να τα μοιράσω 50 -50?

Link to post
Share on other sites

Στην  παρ. 5.1.2.8 Τοτεε λέει "... κατανέμεται βάσει της αποδιδόμενης θερμικής ισχύος της εκάστοτε μονάδας παραγωγής"

% κάλυψης τζακιου =

ισχύς τζακιου/(ισχύς τζακιου + ισχύς λέβητα)

Κ.ο.κ

Link to post
Share on other sites

Έχω λέβητα πετρελαίου με:

1) Ενεργειακή σήμανση Α

2) Β.Α. 92%

3) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου 90%

Άρα βάσει του τύπου:

nsΚΘ = ΣΜΘΔ ∙ (ηsΑΘ+ 3%)

προκύπτει nsΚΘ = 0,9951

Με κατάτασταση μόνωσης "καλή", ως β.α. στο Π.Ε.Α. καταχωρώ το 0,9951;

 

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ναι αν και το ng1 είναι 1,00

 

Καλησπέρα σε όλους, την περίπτωση του σχήματος πως θα την αντιμετωπίζατε, όσον αφορά τα Uw, gw, αερισμός και Uτοίχου?

Ευχαριστώ

Uσύνθετης διατομής.pdf

 

Edited by ay8airetos
Link to post
Share on other sites
23 ώρες πριν, ay8airetos said:

Ναι αν και το ng1 είναι 1,00

 

Καλησπέρα σε όλους, την περίπτωση του σχήματος πως θα την αντιμετωπίζατε, όσον αφορά τα Uw, gw, αερισμός και Uτοίχου?

Ευχαριστώ

Uσύνθετης διατομής.pdf 25 kB · 14 downloads

 

Θα το αντιμετώπιζα σαν να μην υπάρχει το φύλλο γυψοσανίδας. (Παρόμοιος τρόπος αντιμετώπισης με την ύπαρξη ψευδοροφής σε κατάστημα)

Link to post
Share on other sites

Και εγώ εκεί κατέληξα...

Σε ευχαριστώ!

Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε πέτρινη μονοκατοικία ο χώρος της οροφής σε την σκεπή θεωρείται ότι έρχεται σε επαφή με αέρα η με ΜΘΧ?

Link to post
Share on other sites
On 5/6/2020 at 11:35 ΠΜ, CHRISATH said:

Καλημέρα σε πέτρινη μονοκατοικία ο χώρος της οροφής σε την σκεπή θεωρείται ότι έρχεται σε επαφή με αέρα η με ΜΘΧ?

Μπορεί να οριστεί σαν: οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη με U=3,70[W/(m2·K)] όπως ορίζει η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 με τη μέγιστη σκίαση. (άρα σε επαφή με αέρα).

Αυτό που παίζει ρόλο είναι το σημείο που έχει χρησιμοποιηθεί η "θερμομόνωση". Εάν βρίσκεται στην οριζόντια οροφή χρησιμοποιείς το παραπάνω ενώ εάν βρίσκεται στη στέγη τότε συμπεριλαμβάνεται και ο όγκος της στο θερμαινόμενο όγκο της κατοικίας χρησιμοποιώντας την επιλογή: Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με U=4,70[W/(m2·K)] (πάλι σε επαφή με αέρα).

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Καλησπέρα, ελπίζω να μην είναι off topic το ερώτημά μου:

Κάνω ΠΕΑ για το μαγαζί συγγενικού μου προσώπου χωρίς να του πάρω λεφτά.

Πως το χειριζόμαστε αυτό με σύστημα αμοιβών ΤΕΕ και buildingcert? Να βάλω και στα 2 ένα μικρό νούμερο 20-30 ευρώ?

ευχαριστώ και καλό ΣΚ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.