George9555 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 5 λεπτά πριν, persepolis88 said: Μα δεν είναι όμορο κτίριο η αποθήκη, είναι ΜΘΧ. Η παράγραφος που με παραπέμπεις και πιο συγκεκριμένα η τελευταία της πρόταση πιστεύω αφορά όμορα κτίρια για το οποία έχεις βάσιμες υποψίες ότι δεν θερμαίνονται ή ότι δεν κατοικούνται (π.χ. εγκαταλειμμένα) Εγώ πίστευα ότι είναι όμορο κτίριο επειδή έχει εξωτερική είσοδο και δεν επικοινωνεί με τη κατοικία ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaggmech91 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 10 hours ago, George9555 said: Καλημέρα Συνάδελφοι , σε κατοικία του 1993 υπολογίζουμε κανονικά τις θερμογέφυρες ή δεν απαιτείται ; ευχαριστώ ! Θερμογέφυρες ελέγχουμε για κτίρια μετά το 2010 (κενακ1). Απλά για να συμπεριληφθεί στο αποτέλεσμα των απωλειών " το λάθος " από τις θερμογέφυρες, τα αδιαφανή δομικά σου στοιχεία αυξάνονται κατά 0,20 W/m2*K "χεράτα" στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. - πίνακας 3.7 ΤΟτεε 20701-1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaggmech91 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 Όμορο= θερμαινόμενος χώρος, ά 1 hour ago, George9555 said: Εγώ πίστευα ότι είναι όμορο κτίριο επειδή έχει εξωτερική είσοδο και δεν επικοινωνεί με τη κατοικία ! Όμορο= θερμαινόμενος χώρος. Γι αυτό δεν έχεις μεταφορά θερμότητας, γιατί έχουν την ίδια θερμοκρασία. Επομένως συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, αποθηκη=ΜΘΧ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaggmech91 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 από σεμινάριο αλιευμένος τύπος για υπολογισμό καταλισκώμενης θερμικής ισχύος για ΖΝΧ p=Vd*ΔΤdhw *0,232(w/lk) *cst. Μπορεί κάποιος να μου τον αναλύσει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Μαρία Δ Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Καλησπέρα σας, έχω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τα σενάρια αναβάθμισης, έχω μικρή εμπειρία από ΠΕΑ και καθόλου από εξοικονομώ και παρακαλώ για τη βοήθειά σας στα παρακάτω θέματα. Σε εσωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων το u των αδιαφανών πόσο θα αυξηθεί? Σε ένα βιβλίο είδα ότι αυξάνει κατά 0.10 W/m2 ισχύει ή είναι λίγο? Αλλαγή από κεντρικό καυστήρα αερίου σε ατομικό αερίου, το δίκτυο διανομής οι τερματικές μονάδες και βοηθητικές μονάδες παραμένουν οι ίδιες? Η ισχύς και ο β. αποδ. του λέβητα υπάρχουν στο φυλλάδιο του κατασκευαστή αλλά στα υπόλοιπα τι βαθμό απόδοσης να βάλω για το νέο σύστημα? Εφόσον τοποθετηθεί ηλιακός δεν με αφήνει να διαγράψω τον τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για την εαρινή περίοδο. Ισχύει ή κάνω κάτι λάθος? Επίσης όταν αλλάξω κουφώματα στο σενάριο θα αλλάξει και η διείσδυση του αέρα λογικά, σωστά? Συνάδελφοι σας ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα , σε περίπτωση λέβητα χωρίς στοιχεία και χωρίς ενεργειακή σήμανση για βαθμό απόδοσης παίρνω από το πίνακα 4.2.β (0.75) ή αυτός είναι ο μέγιστος άρα πρέπει να τον υπολογίσω με βάσει τους υπόλοιπους πίνακες; ευχαριστώ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
persepolis88 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Για λέβητα χωρίς σήμανση και χωρίς φύλλο ελέγχου, Παιρνεις ngm (μέγιστος βαθμός απόδοσης) απο Πιν.4.2β, ng0 από Πιν.4.2γ, ng1 από Πιν.4.3 ng2 από Πιν.4.4 nsκθ=ngn*ng0 Και υπολογίζεις ngen=nsκθ*ng1*ng2 1 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Posted December 3, 2020 Share Posted December 3, 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι , σε κατοικία με λέβητα πετρελαίου μπορώ να βάλω στις παρεμβάσεις κλιματιστικά για θέρμανση και να κρατήσω και το λέβητα ; ευχαριστώ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
janus Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 14 ώρες πριν, George9555 said: Καλησπέρα συνάδελφοι , σε κατοικία με λέβητα πετρελαίου μπορώ να βάλω στις παρεμβάσεις κλιματιστικά για θέρμανση και να κρατήσω και το λέβητα ; ευχαριστώ ! Θα μπορούσες να τα δηλώσεις για ψύξη αλλά να χρησιμοποιούνται και για θέρμανση. Εφόσον ο λέβητας επαρκεί για την κατοικία δεν βρίσκω τρόπο που μπορείς να περάσεις στο ΠΕΑ 2 συστήματα θέρμανσης. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
janus Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 On 1/12/2020 at 10:18 ΜΜ, vaggmech91 said: σου δινει τυπο για Pgen οχι για Pm, δε νομίζω να μου διέφυγε. Είμαι και νέα γενιά, κεντρική θέρμανση σε μελέτες αερίου θέρμανσης αερίου δεν έχω συναντήσει ποτέ μου Οταν υπάρχει φύλλο ελέγχου για πετρέλαιο Pm=11,92(kWh/kg)*παροχή καυσιμού(kg/h)*εσωτερικός βαθμός απόδοσης ενώ για φυσικό αέριο Pm=13,83(kWh/kg)*παροχή καυσιμού(m3/h)*0,721(kg/m3)*εσωτερικός βαθμός απόδοσης Με bold τα στοιχεία που θα πρέπει να βρεις στο φύλλο ελέγχου. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...