angie_03 Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 Καλησπέρα σας, σε ενεργειακή επιθεώρηση σε κατοικια του 1991 με τεύχος θερμομόνωσης, στα Κ του τεύχους όταν θα τα μετατρέπατε σε U θα προσθέτατε και το 0,2 για θερμογέφυρες ή ότι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Κ*1.163 θα το περνούσατε κατευθείαν στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο ... η μετατροπή απο Κ (kcal/h0C) σε U (KW) γίνεται όπως γράφεις ... σε αυτό που βρίσκεις (σε KW) προσθέτεις το 0,20 για θερμογέφυρες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
angie_03 Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 12 λεπτά πριν, dib said: Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο ... η μετατροπή απο Κ (kcal/h0C) σε U (KW) γίνεται όπως γράφεις ... σε αυτό που βρίσκεις (σε KW) προσθέτεις το 0,20 για θερμογέφυρες. Ναι αυτό εννοούσα. Αν στο τελικό U[W/(m2·K)], του εκάστοτε στοιχείου, (τοιχος, δάπεδο, οροφή) προσθέσω και το 0,2 πριν το εισάγω στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ. Αρά εσείς λέτε ότι έτσι το κάνουμε. Ήθελα διευκρίνση γιατί κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι δεν χρειάζεται διότι το κάνει αυτόματα το πρόγραμμα αφού τσεκάρει το "Παλιό" στην πρώτη καρτέλα. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς εμπορικό πρόγραμμα ή του ΤΕΕΚΕΝΑΚ, Αν έχεις εμπορικό, επιλέγεις απο κάποια καρτέλα τη περίοδο έκδοσης οικ. άδειας του κτηρίου και και σου βγάζει αυτόματα τα αντίστοιχα σε U (W/(m2·K - που έκανα λάθος πριν και έγραψα KW), αλλά ενδεχομένως να μην προσθέτει το 0,20 της θερμογέφυρας και πρέπει να το τσεκάρεις. Αν δουλεύεις στο TEEKENAK, χρειάζεται να κάνεις αυτό που συζητάμε τώρα, μετατροπή των μονάδων και πρόσθεση του 0,20 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
angie_03 Posted December 21, 2021 Share Posted December 21, 2021 14 ώρες πριν, dib said: Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς εμπορικό πρόγραμμα ή του ΤΕΕΚΕΝΑΚ, Αν έχεις εμπορικό, επιλέγεις απο κάποια καρτέλα τη περίοδο έκδοσης οικ. άδειας του κτηρίου και και σου βγάζει αυτόματα τα αντίστοιχα σε U (W/(m2·K - που έκανα λάθος πριν και έγραψα KW), αλλά ενδεχομένως να μην προσθέτει το 0,20 της θερμογέφυρας και πρέπει να το τσεκάρεις. Αν δουλεύεις στο TEEKENAK, χρειάζεται να κάνεις αυτό που συζητάμε τώρα, μετατροπή των μονάδων και πρόσθεση του 0,20 Οχι δεν έχω άλλο πρόγραμμα πέραν του ΤΕΕ. Χειροκίνητα τα περνάω. Ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DimosVerg Posted December 23, 2021 Share Posted December 23, 2021 Καλησπέρα σας! 1. Έχω μία μονοκατοικία, η οποία έχει λέβητα πετρελαίου ισχύος 58 kW για θέρμανση και ΖΝΧ. Βρίσκω τον συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης ng1 και βάζω ότι χρησιμοποιείται και για ΖΝΧ, όπου προκύπτει και μία θεωρητική θερμική ισχύς για το ΖΝΧ. Έπειτα, στο σύστημα ΖΝΧ, δηλώνω λέβητα πετρελαίου αλλά με ποια ισχύ; 58 kW, τη θεωρητική θερμική που είναι πολύ μικρή (κάτω από 1 kW) ή κάποια άλλη; 2. Επιπλέον σε μια άλλη περίπτωση συναδέλφου έχει να βγάλει ΠΕΑ σε κατάστημα, όπου η πρόσοψη είναι γυάλινη με μόνο ένα κλιματιστικό μέσα. Η κατηγορία βγαίνει Η και ό,τι σενάριο κι αν έχει δοκιμάσει δεν μπορεί να ανέβει ούτε μία κατηγορία. Υπάρχει πρόβλημα ή απλώς να κάνει τα 3 σενάρια και χωρίς να μπορεί να βελτιώσει την κατηγορία; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DimosVerg Posted December 23, 2021 Share Posted December 23, 2021 1 λεπτό πριν, DimosVerg said: Καλησπέρα σας! 1. Έχω μία μονοκατοικία, η οποία έχει λέβητα πετρελαίου ισχύος 58 kW για θέρμανση και ΖΝΧ. Βρίσκω τον συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης ng1 και βάζω ότι χρησιμοποιείται και για ΖΝΧ, όπου προκύπτει και μία θεωρητική θερμική ισχύς για το ΖΝΧ. Έπειτα, στο σύστημα ΖΝΧ, δηλώνω λέβητα πετρελαίου αλλά με ποια ισχύ; 58 kW, τη θεωρητική θερμική που είναι πολύ μικρή (κάτω από 1 kW) ή κάποια άλλη; 2. Επιπλέον σε μια άλλη περίπτωση συναδέλφου έχει να βγάλει ΠΕΑ σε κατάστημα, όπου η πρόσοψη είναι γυάλινη με μόνο ένα κλιματιστικό μέσα. Η κατηγορία βγαίνει Η και ό,τι σενάριο κι αν έχει δοκιμάσει δεν μπορεί να ανέβει ούτε μία κατηγορία. Υπάρχει πρόβλημα ή απλώς να κάνει τα 3 σενάρια και χωρίς να μπορεί να βελτιώσει την κατηγορία; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! Για το 1ο μου ερώτημα, έχω βρει από το ΤΕΕ: "Η τιμή της θερμικής ισχύος της μονάδας λέβητα-καυστήρα χρησιμοποιείται μόνο για τον καθορισμό της θερμικής απόδοσης (%) του κτηρίου αναφοράς, είτε για το σύστημα θέρμανσης, είτε για το σύστημα παραγωγής ΖΝΧ. Η θερμική ισχύς (kW) και θερμική απόδοση (%) της μονάδας λέβητα-καυστήρα παραμένει η ίδια, τόσο για την θέρμανση χώρων, όσο και για την παραγωγή ΖΝΧ, εφόσον υπάρχει κοινό κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Κατά συνέπεια και η θερμική ισχύς (kW) της μονάδας λέβητα-καυστήρα που λαμβάνεται ως δεδομένο για τους υπολογισμούς, τόσο για την θέρμανση χώρων, όσο και για το ΖΝΧ είναι η ίδια. Όταν όμως ο ίδιος λέβητας, κατά την θερινή περίοδο, λειτουργεί μόνο για την παραγωγή ΖΝΧ, τότε ο βαθμός θερμικής απόδοσης του μειώνεται σημαντικά, εκτός αν είναι πολυβάθμιος. Αν κατά την θερινή περίοδο χρησιμοποιείται κάποιο άλλο συμβατικό σύστημα για την παραγωγή ΖΝΧ (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση), τότε πρέπει να δηλωθεί και δεύτερο συμβατικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ που θα καλύπτει μόνο τους θερινούς μήνες." Από αυτό καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλω την ίδια ισχύ και στο σύστημα ΖΝΧ. Ο βαθμός απόδοσης πώς πρέπει να αλλάξει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgePi Posted December 28, 2021 Share Posted December 28, 2021 Καλησπέρα συνάδελφοι Πρέπει να εκδώσω ΠΕΑ για αγοραπωλησία. Η απορία μου είναι: το εκδίδω στο όνομα του πωλητή (εφόσον τη στιγμή που μου ανατέθηκε είναι ακόμη στην ιδιοκτησία του) ή του αγοραστή; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Posted December 28, 2021 Share Posted December 28, 2021 1 ώρα πριν, GeorgePi said: Καλησπέρα συνάδελφοι Πρέπει να εκδώσω ΠΕΑ για αγοραπωλησία. Η απορία μου είναι: το εκδίδω στο όνομα του πωλητή (εφόσον τη στιγμή που μου ανατέθηκε είναι ακόμη στην ιδιοκτησία του) ή του αγοραστή; Ευχαριστώ Στο όνομα του τωρινού ιδιοκτήτη άρα του πωλητή. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgePi Posted December 28, 2021 Share Posted December 28, 2021 Ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...