Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Γραμμή φωτισμού κήπου ρίχνει τον ΔΔΕ


sebastian leto

Recommended Posts

Μίλτο, όντως μπερδεύτηκα... :smile:

 

Κάνω λοιπόν μία σύνοψη των δεδομένων:

 

Έχουμε ένα ΝΥΜ με π ράσινοκίτρινο, μπλέ, μαύρο, γρι, καφέ.

Από αυτούς τους αγωγούς, μόνο ο γκρί είναι συνδεδεμένος σε φάση.

Υποθέτουμε επίσης ότι ο μπλέ είναι συνδεδεμένους στην μπάρα του ουδετέρου, λόγω βομβητή.

Μετράμε τάσεις εντός ενός κυτίου ως προς τον μπλε αγωγό και βρίσκουμε τον γκρί και τον πασινοκίτρινο να δίνουν 230V.

 

Αλλάζουμε την σύνδεση στον πίνακα (συνδέουμε διαδοχικά γκρι - μαύρο - καφέ με την φάση), αλλά στο κυτίο παρατηρούμε πάντα δυναμικό ως προς τον ουδέτερο να δίνει ο γκρί και ο πρασινοκίτρινος...

 

Επίσης, ο ΔΔΕ πέφτει ακόμη κι όταν τα φωτιστικά είναι ασύνδετα στους αγωγούς.

 

 

 

 

Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι:

- Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τις συνδέσεις πρέπει να γίνει έλεγχος της συνέχειας των αγωγών.

- Το παραπάνω δεν θα βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα. Η λύση παραμένει σφυρί + καλέμι.

Edited by AlexisPap
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δε αποσυνδεσα εγω τους αγωγους ετσι τους βρηκα.

 

Για να συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι κ ο προηγούμενος ηλεκτρολόγος είχε το ίδιο πρόβλημα με εσένα αρά, η λύση σφυρί καλέμι ή έστω μικρό σκαπτικό εργαλείο είναι η μόνη, με την προϋπόθεση ότι θα ανοίξεις πρώτο(σκάψεις) το ποιο κοντινό στον πίνακα

Link to comment
Share on other sites

Οπως αναφερουν και οι φιλοι παραπανω ,δεν μπορω να καταλαβω εαν δεν σκαψεις πως μπορεις να βεις αρχη και τελος των γραμμων ,αντισταση μονωσης ή συνεχεια εστω με βομβητη μεταξυ τους ,εξω λοιπον στον αερα ολα τα καλωδια ξεκινωντας απο πινακα ,κουτι-κουτι ,φωτιστικα ,και στην τελικη αν δεν σου βγαινουν τα καλωδια βαζεις και εναν 220/220 και βολευεσαι,ελπιζω να βοηθησα.

Link to comment
Share on other sites

Εάν υπάρχει ήδη διαρροή ως προς τη γη, η απομώνοση δεν κάνει τίποτα, μια που δεν είναι απομόνωση...

 

Ο δε ηλ/γος που θα βάλει Μ/Σ για να μην πέφτει ο ΔΔΕ, ενώ ξέρει ότι το δευτερεύον είναι γειωμένο, μοιάζει μάλλον με εγκληματία παρά με επιστήμονα...

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

off the topic

Στο φόρουμ βρισκόμαστε για να δίνουμε συμβουλές βάση της εμπειρίας μας ( αρκεί να είναι σύμφωνες με τον νομοθέτη) κ όχι να επιδιορθώνουμε βλάβες εξ αποστάσεως που δεν γνωρίζουμε τα ακριβοί αίτια...........................

Link to comment
Share on other sites

Εννοειται οτι καθαριζονται οι γραμμες και μπαινει ο Μ/Σ,εννοειται οτι δεν υπαρχει γειωση στο δευτερευον,εκτον αν ο ΕΛΟΤ HD384 τον εχει καταργησει ,τωρα το εγκλημα που ειναι δεν καταλαβαινω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό