Ισοδυναμική σύνδεση


Scrooge

Recommended Posts

Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ισοδυναμική σύνδεση.

 

1) Αν δεν κάνω λάθος, η ισοδυναμική σύνδεση χρειάζεται για να εξισώνει τυχόν διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών συσκευών με αγώγιμες επιφάνειες, ώστε όταν κάποιος τις ακουμπήσει ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει από την τάση.

Αν μιλάμε για ηλεκτρικές συσκευές, τη δουλειά της ισοδυναμικής σύνδεσης δεν την κάνει ο αγωγός γείωσής τους ;

Εφόσον οι γειώσεις όλων των συσκευών καταλήγουν στον ηλεκτρικό πίνακα όπου ενώνονται στον κεντρικό αγωγό γείωσης, ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο δεν κάνουμε ισοδυναμική σύνδεση ; Υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί διαφορά τάσης μεταξύ συσκευών ;

 

2) Σε χώρο εντός κτιρίου υπάρχουν συσκευές (όχι ηλεκτρικές) με μεταλλικές επιφάνειες.

Για την ισοδυναμική σύνδεσή τους μπορούν να συνδεθούν με τον αγωγό αντικεραυνικής προστασίας που διέρχεται εξωτερικά του κτιρίου ;

Ή αυτό είναι επικίνδυνο όταν πέφτουν κεραυνοί ;

Link to comment
Share on other sites

1) Μεταξύ των συσκευών μπορεί να αναπτυχτεί διαφορά δυναμικού μόνο αν κοπεί ο αγωγός της γείωσης.Σε αντίθετη περίπτωση θα πέσει ο ΔΔΕ.Οι ισοδυναμικές συνδέσεις αφορούν συνήθως υδραυλικές εγκαταστάσεις(μπανιέρες,κολεκτέρ,σωληνώσεις)

2)Ποτέ σύνδεση της γείωσης των συσκευών με την αντικεραυνική!Πάντα με ξεχωριστή γείωση!Εξάλλου αν δεν είναι ηλεκτρικές οι συσκευές, ποιός ο λόγος να τις γειώσεις;

Link to comment
Share on other sites

Ποτέ σύνδεση της γείωσης των συσκευών με την αντικεραυνική!Πάντα με ξεχωριστή γείωση!Εξάλλου αν δεν είναι ηλεκτρικές οι συσκευές, ποιός ο λόγος να τις γειώσεις;

Δεν μιλάω για ηλεκτρική γείωση αλλά για ισοδυναμική. Πρόκειται για μεταλλικές μπανιέρες, για τις οποίες ο κατασκευαστής συστήνει να συνδεθούν ισοδυναμικά. Στο χώρο δεν υπάρχει αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης ώστε να συνδεθούν σε αυτόν, γι' αυτό ρώτησα αν μπορούν να συνδεθούν στον αγωγό αντικεραυνικής προστασίας.Πάντως, εφόσον η αντικεραυνική προστασία, η ισοδυναμική σύνδεση και η ηλεκτρική γείωση στο τέλος συνδέονται, γιατί να μην μπορούν να συνδεθούν οι μπανιέρες στην αντικεραυνική; Η ΕΛΕΜΚΟ είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

γι' αυτό ρώτησα αν μπορούν να συνδεθούν στον αγωγό αντικεραυνικής προστασίας............... Η ΕΛΕΜΚΟ είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

 

Απορώ πως σου είπε η ΕΛΕΜΚΟ τέτοιο πράγμα. Εκτός αν τους έδωσες όλα τα δεδομένα.

Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε πολλά δεδομένα υπόψην τα οποία δε μας τα δίνεις. Έπειτα θα έπρεπε να μελετηθεί, καθώς το ΣΑΠ είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του.

Μία γρήγορη απάντηση, την οποία δε θα ήθελα να συμμεριστείς πριν γίνει κάποια μελέτη, θα μπορούσε να ήταν:

Όχι δεν μπορούν να συνδεθούν στον απαγωγό αντικεραυνικής προστασίας. Ο απαγωγός είναι αυτός που ξεκινάει από το συλλεκτήριο σύστημα και οδεύει προς τη θεμελειακή γείωση διαμέσου του ζυγού της αντικεραυνικής ισοδυναμικής σύνδεσης. Εκεί ναι, μπορείς να συνδέσεις την μπανιέρα μαζί με τις υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές.

Το μόνο που πρέπει να κρατήσεις, είναι ότι πρέπει να επιτυγχάνουμε πάντα την πιο γρήγορη διαδρομή από την εγκατάσταση γειωτών, με τους απαγωγούς κ το ζυγό εξίσωσης δυναμικών.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπέρα σας.

Έχω κάποιες απορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε χώρους λουτρών και θα ήθελα τη βοήθεια σας παρακαλώ.
Αρχικά ποια φόρμουλα χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό διατομής του αγωγού για αυτές τις συνδέσεις;

Σε βιβλίο του ο κ. Ντοκόπουλος αναφέρει αγωγό 4mm2 και ο κ. Δημόπουλος 4mm2   ή 6mm2.Το πρότυπο στη παρ. 547.1.2 αναφέρει πως μεταξύ ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους και ενός ξένου αγώγιμου στοιχείου η διατομή δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 1/2 της διατομής του αντίστοιχου αγωγού PE . Ως εκτεθειμένο αγώγιμο στοιχείο φαντάζομαι εννοεί πχ τον θερμοσίφωνα; Και αν δεν υπάρχει στο χώρο του λουτρού, αλλά υπάρχει ηλιακός τότε τι συμβαίνει;

Επίσης μπερδεύομαι με το τι γεφυρώνεται και σε ποιο σημείο.

Γεφυρώνουμε τους σωλήνες ζεστού- κρύου στην έξοδο του θερμοσίφωνα με τον ακροδέκτη γείωσης του; Το ίδιο ισχύει και στον ηλιακό; Κατόπιν γεφυρώνουμε μεταξύ τους σωλήνες ζεστού-κρύου, αποχέτευση αν είναι μεταλλική,μπανιέρα και σωλήνες θέρμανσης και όλα αυτά τα συνδέουμε με αγωγό ο οποίος καταλήγει στη μπάρα PE του πίνακα ή στον ζυγό κύριας ισοδυναμικής;

Στην παρ. 701.413.1.6 του προτύπου αναφέρει ότι αγωγοί PE των συσκευών κλάσης Ι και των ρευματοδοτών πρέπει να συνδέονται με τα ξένα αγώγιμα στοιχεία. Αυτό στην πράξη πως ερμηνεύεται; Η σύνδεση αυτή γίνεται δηλαδή σε κάποιον τοπικό ζυγό ή στον πίνακα όπως ανέφερα προηγουμένως;

Προσπαθώ να καταλάβω στο κατασκευαστικό κομμάτι πως εφαρμόζεται επί του πρακτέου η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση. Πρέπει να αφήσουμε π.χ. μία αναμονή στο λουτρό που θα έρχεται από τη μπάρα PE του πίνακα; Κατασκευάζουμε κάποιο τοπικό ζυγό στο χώρο του λουτρού;Επίσης η σύνδεση στη μπανιέρα πρέπει να είναι προσπελάσιμη, πρακτικά είναι εφικτό αυτό; τοποθετείται κάποιο κουτί;

Σε περίπτωση επανελέγχου όπου διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχει συμπληρωματική ισοδυναμική φαντάζομαι οδηγούμαστε σε "γερά μερεμέτια" ;

Με συγχωρείτε για τα πολλά και ίσως μπερδεμένα ερωτήματα, μα κάθε πληροφορία θα με βοηθήσει να βάλω σε μία τάξη τα πράγματα στο μυαλό μου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.