Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Σενάζ και θερμομόνωση


imarkou

Recommended Posts

Είμαι στη φάση να χτίσουμε της οπτοπλινθοδομές στο σπίτι μας. Έχω τις εξής απορίες για το σενάζ που θα κατασκευαστεί στις εξωτερικές τοιχοποιίες.

 

1) η μία άποψη είναι να κατασκευαστεί το σενάζ ενιαίο με 5 εκ μόνωσης στην εξωτερική πλευρά του. Τα μειονεκτήματα που βλέπω είναι ότι το τούβλο από εκεί και πάνω θα πατάει μόνο 3 εκ στο σενάζ και 5 εκ στην μόνωση και το άλλο μειονέκτημα είναι η δημιουργία θερμογέφυρας.

 

2) η άλλη άποψη είναι να συνεχιστεί η μόνωση της διπλής τοιχοποιίας ευθεία προς τα πάνω να χωριστεί το σενάζ σε 2 και κάθε 1,5 μέτρο να κοπεί η μόνωση 10-15 εκ να μπουν τα σίδερα του σενάζ χιαστί και με αυτόν τον τρόπο να δέσουν τα δυο σενάζ;

 

Παρακαλώ θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας . Ευχαριστώ.

Drawing1.pdf

Link to comment
Share on other sites

Γιαυτό η καλύτερη λύση είναι η εξωτερική θερμομόνωση. Περισσότερα θα βρεις στα θέματα οικοδομικής εδώ

Link to comment
Share on other sites

κάνεις 2 τοιχοποιΐες δρομικές, εντελώς ανεξάρτητες με τη μόνωση να τρέχει αδιάκοπη εντός των τοίχων.

 

Αυτό συνεπάγεται ανεξάρτητα σενάζ. Ή τα δένεις όπως είπες με χιαστί σίδερα, τρυπώντας τη μόνωση χωρίς να την κόψεις, ή χρησιμοποιείς κάτι ελασματάκια σύνδεσης που έχει π.χ. η catnic.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.