Όλοι οι αναστροφείς χωρίς γαλβανική απομόνωση έχουν εσωτερικό RCD B τόσο στο DC όσο και στο AC, (κάποτε υπήρχαν αναστροφείς χωρίς εσωτερικό RCD οπότε έπρεπε να μπεί εξωτερικό).

 

Αν κάνεις πλήρη έλεγχο, θα πρέπει να ελέγξεις τη λειτουργία του RCD του αναστροφέα, αν και ποτέ δεν θα μετρήσεις 30mA.

Link to comment
Share on other sites

Και πως θα ελέγξεις με αυτό το όργανο το RCD του μετατροπέα; Ρωτάω ειλικρινά γιατί δεν νομίζω πως γίνετε.

Link to comment
Share on other sites

Ακολουθείς ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες και με τα εξωτερικά. Συνδέεις δηλαδή το όργανο στο καλώδιο παροχής από τον πίνακα στον αναστροφέα και εκτελείς δοκιμές για ρεύμα απόκρισης και χρόνο απόκρισης. Υπάρχει πιθανότητα, ανάλογα με το όργανο σε έναν από τους δύο ελέγχους να μην αποκριθεί. Βασικό είναι να τοποθετήσεις ένα RCD AS 100-300mA πριν την κεντρική παροχή προς τη ΔΕΗ ώστε να σε προστατεύει από την άμεση παροχή ρεύματος σφάλματος από τη ΔΕΗ (το όργανο δηλ να τοποθετηθεί μεταξύ των δύο RCD.

 

Στους κεντρικούς αναστροφείς ο έλεγχος γίνεται εσωτερικά στον αναστροφέα μετά το ρελέ ισχύος. (εκεί αποκρίνεται σε όλα τα όργανα), αλλά θα πρέπει να επικοινώνήσεις με τον κατασκευαστή ώστε να σου επισημάνει το σημείο σύνδεησης

 

Υ.Σ. Το πιο πιθανό είναι το όργανο να μην σου μετρήσει το σφάλμα καθώς θα τροφοδοτείται από τη κεντρική πραροχή της ΔΕΗ, αλλά θα πρέπει να δεις τον αναστροφέα να αποκρίνεται και να βγάζει σφάλμα διαρροής

Edited by dchasapis
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

καλησπερα,

εως νεος στο επαγγελμα ειπα να ασχοληθω με τις ΥΔΕ αλλα δυστυχως δεν εβγαλα ακρη με το μετρητικο εξοπλισμο. Απαιτειται οργανο μετρησεων οπως τα παραπανω που αναφερετε (πχ sonel), ή μπορω να κανω τη δουλεια μου και με ενα πολυμετρο;

Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

jvas85 εφοσον θελεις να ασχοληθεις με ΥΔΕ θα πρεπει να γνωριζεις μεταξυ αλλων και τις απαιτουμενες μετρησεις.

 

Ας πουμε αντισταση μονωσης ή αντισταση ηλεκτροδιου γειωσης πως μπορει να γινει με ενα πολυμετρο?

 

Στη διευθυνση που σου παρατεθηκε θα δεις οργανα ποια κινουνται στην ελληνκη αγορα

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.