Φύλλο ελέγχου λέβητα


johnjohn1

Recommended Posts

Θα το βγαλω με ΚΑ να τελειωνω...

 

Εγω αντιθέτως, θα έκανα υπερδιαστασιολόγηση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα (ποσα είναι 3-4 ?) και αν κατάλαβα καλά το παραπάνω μήνυμα του panos_vicius, το ίδιο προτείνει και αυτός.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 647
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ναι αλλα δεν εχω ουτε φυλλο ελεγχου, ουτε ισχυ, ουτε αποδοση

Και ο λεβητας δε δουλευει, δε μπορει να παρει μπροστα.

Τι υπερδιαστασιολογηση να παρω?

Θελει να αλλαχθει μια πλακετα στον πινακα και το κοστος αυτης ειναι μεγαλο...

 

Εντελως εικονικο και πλασματικο θα ητανε...

Link to comment
Share on other sites

Έχεις δίκιο για το πρόβλημα που αναφέρεις, αλλά ο ΚΕΝΑΚ δεν εχει προβλέψει τη βλάβη της πλακετας :smile:

 

Συνεπώς, πάρε τηλ. ΕΥΕΠΕΝ και πες τους το πρόβλημα για να σε καθοδηγήσουν.

Link to comment
Share on other sites

Δικιο εχεις, απλα, ελλειψει χρονου και προβλεψης απο τον ΚΕΝΑΚ, σε κατι τετοιες περιπτωσεις αποφασιζω να λαβω πρωτοβουλια ως μηχανικος εγω και να κινηθω κατα το δοκουν.

Τωρα αν ερθουν για ελεγχο, οταν ερθουν, αφενος θα εχουνε ηδη βαλει λεβητα ΦΑ, αφετερου θα τους εξηγησω οσο πιο ανθρωπινα μπορω το προβλημα.

Αν ειναι καποιος ξεροκεφαλος, ε ας μου βαλει προστιμο, τι να πω...

 

Εδω αλλοι κανουν τερατα και εμεις καθομαστε και σκεφτομαστε πως θα δωσουμε, οχι τη βελτιστη λυση, αλλα τη νομικα ορθοτερη για να μην εχουμε προβλημα εμεις.

Ο ενοικιαστης μου ειπε πως εδω και 3-4 χρονια σταματησε να τη λειτουργει λογω ασυνεννοησιας με τους λοιπους και επειδη θεωρουσε πως τον κλεβουνε...

Εβαλε μια σομπιτσα με καυσοξυλα και ζεσταινεται....

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Περιπτωση οικοδομης με λεβητα πετρελαιου κεντρικης θερμανσης η οποια εχει σταματησει να λειτουργει απο τετραετιας τουλαχιστον.

Καποια διαμερισματα εχουν αποκοπει βαζοντας φυσικο αεριο και τα υπολοιπα χρησιμοποιουν εναλλακτικες μεθοδους θερμανσης.

Το διαμερισμα που μελεταω ειναι ακομα συνδεδεμενο με το δικτυο κεντρικης θερμανσης οποτε, μοιραια, πρεπει να το μελετησω.

 

Στο εγκαταλελειμμενο λεβητοστασιο υπαρχει εγκατεστημενος λεβητας με ονομαστικη ισχυ 280.000 θερμιδων.

Ο καυστηρας τωρα, λειτουργει ΕΩΣ τα 240kW

Φυλλο ελεγχου προφανως και δεν υφισταται, ενω ουτε προκειται να εκδοθει νεο για λεβητα που δε χρησιμοποιειται (εχουν κανει οι υπολοιποι αιτηση για συνδεση στο δικτυο φυσικου αεριου).

 

Αν θα πρεπει να χρησιμοποιησω μια ισχυ για να κανω υπερδιαστασιολογηση, αυτη να ειναι η ονομαστικη του λεβητα ή η μεγιστη του καυστηρα?

Link to comment
Share on other sites

Για λέβητα 280.000 Kaca/h σίγουρα ο καυστήρας είναι διβάθμιος !!

 

Συνεπώς αν έχεις τα στοιχεία του καυστήρα (μάρκα, τύπος, μοντέλο) απο το google μπορείς να βρείς ποιος είναι και να λάβεις τη 1η βαθμίδα για τον υπολογισμό υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα !

Link to comment
Share on other sites

Για λέβητα 280.000 Kaca/h σίγουρα ο καυστήρας είναι διβάθμιος !!

 

Συνεπώς αν έχεις τα στοιχεία του καυστήρα (μάρκα, τύπος, μοντέλο) απο το google μπορείς να βρείς ποιος είναι και να λάβεις τη 1η βαθμίδα για τον υπολογισμό υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα !

Ανεβαζω τα στοιχεια του καυστηρα!

Any further help?

 

EDIT : Διβαθμιος ειναι αλλα με ενα μπεκ, οπως λεει και το εγχειριδιο.

Οποτε παιρνω και τα 240kW?

post-47080-0-67761900-1452609327_thumb.jpg

Edited by Inzaghi
Link to comment
Share on other sites

Στο εγκαταλελειμμενο λεβητοστασιο υπαρχει εγκατεστημενος λεβητας με ονομαστικη ισχυ 280.000 θερμιδων.

Ο καυστηρας τωρα, λειτουργει ΕΩΣ τα 240kW

Φυλλο ελεγχου προφανως και δεν υφισταται, ενω ουτε προκειται να εκδοθει νεο για λεβητα που δε χρησιμοποιειται ......

 

Αφού δεν υπάρχει πιθανότητα έκδοσης φύλλο ελέγχου (παράτυπο αν όχι παράνομο) σου προτείνω να πας στο πιν. 4.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 και να υπολογίσης το βαθμό απόδοσης βάση των στοιχείων που έχεις !!!

 

Άλλη λύση δεν βλέπω ... ή δεν εκδίδεις ΠΕΑ :smile:

Link to comment
Share on other sites

Για την αποδοση, ναι, συμφωνω.

Απλα ποια ισχυ θα χρησιμοποιησω?

Την ονομαστικη του λεβητα η τη μεγιστη του καυστηρα?

Αφου ο καυστηρας δε μπορει να λειτουργησει στα μεγιστα του λεβητα...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπέρα. Βοηθήστε με λίγο με τα στοιχεία από το φ.ε. Γράφει:

εσωτερικός βαθμός απόδοσης 93,3%

απώλειες καυσαερίου 6,7% (αυτό το λαμβάνω κάπου υπόψιν; ) 

Επίσης ισχύ γράφει μόνο την ονομαστική 525kw. Τι κάνω, βάζω αυτή;

Edited by sdimog
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.