Έλεος...

 

Ωραία απάντηση...Θεωρείς υπερβολικό το ύψος των 16 cm?? Μπορείς να τεκμηριώσεις την σκέψη σου?

Edited by atsalovergas
Link to comment
Share on other sites

Προφανώς ανάλογα με την κατασκευή,

ανάλογα με το μέγεθος,

ανάλογα με το πλήθος των ορόφων,

ανάλογα με την κατανομή των δυσκαμψιών,

ανάλογα με την κατανομή των μαζών,

μεταβάλλονται οι απαιτήσει σε αντοχή και δυσκαμψία του διαφράγματος.

 

Γενικά πάντως, για κανονικά κτήρια, οι απαιτήσεις είναι μηδαμινές.

 

Παρόλα αυτά, σε έναν κανονικό φορέα μπορεί να αρκούν 8cm και σε άλλον να μην φτάνουν τα 20cm...

Link to comment
Share on other sites

Αλέξη συμφωνώ σε αυτά που λες. Εγώ απλά μετέφερα την σύσταση ενός παλαιού μηχανικού που εκτιμώ και θαυμάζω. Μπορεί εν τέλει να είναι και υπερβολικός,τουλάχιστον κοιμάται ήσυχος.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Ολοι κανουν "συστασεις".

Δυστυχως πολλοι καθηγηταδες δεν εχουν κανουν ουτε μιση πραγματικη μελετη.

Ολα κρινονται ανα περιπτωση.

Απολυτες λυσεις δεν υπαρχουν.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

όντως οι Ιταλοί χρησιμοποιούν τουβλα για οικονομια κατά πρωτο λογο και κατά δευτερο για τα μικρότερα φορτία όπως επίσης και για καλύψουν μεγάλα ανοιγματα.το ΄θεμα έιναι ποια περίπτωση υπερισχθυει( από θέμα αντισεισμικότητας) σε πλεονεκτήματα συμπαγεις η με σώματα πλήρωσης ΄η να το θεσω καλύτερα προς τα που γέρνει η ζυγαριά διοτι απόλυτοι δεν μπορουμε να μαστε.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Μου έχει τύχει μία πλάκα οροφής υπογείου σε παλιό κτίριο προ 55 χωρίς οικοδομική άδεια η οποία αποτελείται από μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ270 ανά 70εκ περίπου με ενδιάμεσα τοξωτά στοιχεία τα οποία εικάζω ότι είναι πλίνθοι σε διάταξη τόξου και από πάνω σκυρόδεμα.

 

Συμφωνείτε ?

 

Δεν υπάρχουν δοκοί στην πλάκα πλην μόνο περιμετρικού σενάζ.

 

Η πλάκα είναι περίπου 8,00 χ 8,00 και ενδιάμεσα κάτω από την πλάκα υπάρχουν τμήματα συμπαγούς τοιχοποιίας μεγάλων διαστάσεων επί των οποίων στηρίζονται ανά διαστήματα οι μεταλλικοί δοκοί.

post-86-0-49981900-1496646064_thumb.jpg

Edited by nik
Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
On 14/6/2012 at 1:30 ΜΜ, JEK said:

Έτσι ήταν η πρακτική πολλών μηχανικών τότε.Μιλάμε για δεκαετία του 50.

Υπάρχει κάποια βιβλιογραφια που να αναφερεται σε αυτο; Θα ήθελα να το χρησιμοποίησω ως αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής. 

Link to comment
Share on other sites

On 26/6/2020 at 8:02 ΜΜ, silvi said:

Υπάρχει κάποια βιβλιογραφια που να αναφερεται σε αυτο; Θα ήθελα να το χρησιμοποίησω ως αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής. 

Τί περίοδο θέλεις να αποδείξεις? Στον 4178, υπήρχε εκείνη η περίφημη διευκρινιστική που όριζε ότι "ο χρόνος κατασκευής μπορεί να τεκμαίρεται με τεχνική έκθεση μηχανικού, αναλύοντας τον τρόπο δόμησης του κτιρίου, τα χρησιμοποιούμενα υλικά κλπ". ειναι η εγκύκλιος 4, σελ 2, προφανώς μπορείς να κάνεις χρήση της και στον 4495.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4, 3-12-2013.pdf

Edited by pirsogiannis
Link to comment
Share on other sites

On 5/6/2017 at 10:00 ΠΜ, nik said:

μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ270 ανά 70εκ περίπου με ενδιάμεσα τοξωτά στοιχεία τα οποία εικάζω ότι είναι πλίνθοι σε διάταξη τόξου

 

Τυπικά το πάτωμα αυτό δεν είναι πλάκα. Ως κατασκευαστικός τύπος συνηθίζεται από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι την δεκαετία του 1920.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.